giannour Δημοσιεύτηκε December 27, 2012 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2012 at 08:09 μμ τα τ.μ της οικίας ειναι 175τ.μ σε 2 ορόφους με ενδοδαπέδια
dalai Δημοσιεύτηκε December 27, 2012 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2012 at 08:31 μμ το δοχειο αδρανειας ειναι μελετημενα τοποθετιμενα ή απλα ως μπαφερ στη σειρα ? Αν ειναι το δευτερο τοτε πιθανον αυτο διμιουργει το προβλημα της ακαταπαυστης λειτουργειας
a.asimakop Δημοσιεύτηκε January 3, 2013 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2013 at 06:00 μμ Nα κάνω μια ερώτηση...Οι αντλίες θερμότητας δεν αντιστρέφουν την λειτουργία τους όταν το εξωτερικό στοιχείο πιάνει πάγο ώστε να λιώσει ο πάγος?
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 07:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 07:53 μμ (edited) εξαρταται το μοντελλο κ την διαδικασια που εχει η εταιρεια για αυτο το θεμα αν ειναι σπιλτ η αερα νερου κλπ κλπ Edited January 29, 2013 at 07:54 μμ by OTTO_engine
ParryHoter Δημοσιεύτηκε February 6, 2013 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2013 at 07:36 μμ RAHOUTIS AP. η εγκατάσταση λειτουργεί από πέρσι το Μάρτη και είναι στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης! Η μόνωση του σπιτιού δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλή γιατί αν και νεόδμητο παρατήρησα έντονη υγροποίηση στην βορινή πλευρά του! Ίσως να μην φταίει η μόνωση, αλλά ο κακός εξαερισμός των χώρων και η συσσώρευση υδρατμών μέσα στο σπίτι. Βέβαια σε τέτοια περίπτωση λογικά θα έπρεπε να φαίνεται υγροποίηση και σε άλλα σημεία, παράθυρα πχ . το δοχειο αδρανειας ειναι μελετημενα τοποθετιμενα ή απλα ως μπαφερ στη σειρα ? Αν ειναι το δευτερο τοτε πιθανον αυτο διμιουργει το προβλημα της ακαταπαυστης λειτουργειας Όπως αναφέρεται και στο παρεμφερές θέμα με την αντλία θερμότητας... αν ο θερμοστάτης που ελέγχει την λειτουργία της αντλίας είναι στο κάτω μέρος του δοχείου (ή στο ίδιο σημέιο με την επιστροφή του νερού απο το σπίτι) τότε είναι αναμενόμενο να λειτουργεί η αντλία συχνά, ανάλογα και με τον χρόνο λειτουργίας του θερμοστάτη των χώρων. Το πρόβλημα είναι ακόμα χειρότερο αν ο θερμοστάτης στο δοχείο είναι ρυθμισμένος σε 'μεγάλη' θερμοκρασία. Ε΅τσι οπως το λές , μικροκλίμα μπορεί να δημιουργηθεί σε έναν κλειστό χώρο , αλλα τώρα σε ενα χώρο που ειναι ανοιχτός και απλά απέναντι υπάρχει τοίχος που στέλνει πίσω τον αέρα... λίγο δυσκολο, παρόλαυτα λέει οτι θα το σηκώσει ψηλά (με πλεξούδα λολ) ώστε να ελευθερωθεί... Νομίζω μπορεί απλά να γυρίσει την εξωτερική μονάδα από την άλλη μεριά (η οποία υποθέτω είναι ελέυθερη από εμπόδια), έτσι ώστε ο κρύος άερας να φυσάει προς το κενό .
woody Δημοσιεύτηκε February 15, 2013 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2013 at 12:12 μμ (edited) μπόρεσα να πάρω αυτά πιστευω να βοηθάνε ευχαριστώ και πάλι που ασχολείστε Αν κατα την επιλογή δεν έχει ληφθεί υπόψη ο κύκλος απόψυξης - χρόνος απόψυξης κτλ είναι λογικό να κρυώνει ο χώρος γιατί δεν υπάρχει ζεστό νερό απο την αντιστροφή του κύκλου και η αντλία θερμότητας δεν έχει κιτ με αντιστάσεις ώστε να διατηρεί το νερό σε μια ανεχτή θερμοκρασία.....Μπορεί να βάλει δοχείο αδράνειας με αντιστάσεις. Edited February 15, 2013 at 12:14 μμ by woody
giannour Δημοσιεύτηκε February 28, 2013 at 04:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2013 at 04:25 μμ Λοιπόν το θέμα λύθηκε.. Τι είχε γίνει: Είχανε τοποθετήσει την Α/Θ σε ένα μπαλκόνι υπογείου, το οποίο σχημάτιζε φρεάτιο με πλαινά ύψους 1.5 μέτρων περιμετρικά παντού, από πάνω υπήρχε μπαλκόνι και σχηματιζόταν έτσι ένα κουτί που το καπάκι του (απο πάνω μπαλκόνι) είχε απόσταση 1.5 μέτρο. Οτι νερό έπεφτε πάγωνε και ταυτόχρονα πάγωνε η Α/Θ , είχε σχηματιστεί πάγος περίπου 5εκ σε όλο το μπαλκόνι και έπιανε και την αντλία φυσικά. Πώς λύθηκε: Εγινε μεταλλική κατασκευή υψους 1.5μ οπου και τοποθετήθηκε η Α/Θ πάνω. Μέχρι στιγμής ολα λειτουργούν καλά.
Tasos Lamprou Δημοσιεύτηκε February 4, 2017 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2017 at 11:40 πμ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ψύξη . Εχω ΑΘ clivet 12 kw με ενδοδαπέδια θέρμανση 90τ και ένα Fan coils, ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία χρήσης στην ΑΘ έτσι ώστε να αποφύγω την υγροποίηση....
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 4, 2017 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2017 at 04:14 μμ Στο ενδοδαπεδιο συνηθως 18-19 ( εξαρταται απο την υγρασια του χωρου). Στο FCU 7.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε February 4, 2017 at 04:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2017 at 04:52 μμ (edited) Nα κάνω μια ερώτηση...Οι αντλίες θερμότητας δεν αντιστρέφουν την λειτουργία τους όταν το εξωτερικό στοιχείο πιάνει πάγο ώστε να λιώσει ο πάγος? Όχι. Αυτό γινόταν παλιά. Στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας λαμβάνεται ένα τμήμα του συμπιεσμένου υπέρθερμου ατμού (90 - 100 oC) από την γραμμή υψηλής πίεσης, το οποίο παρακάμπτει τον συμπυκνωτή και την εκτονωτική και εισέρχεται απ' ευθείας στον εξατμιστή. Έτσι ο πάγος που πάει να σχηματιστεί στον εξατμιστή διαλύεται στο πι και φι. Edited February 4, 2017 at 04:54 μμ by Konstantinos IB 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα