panos-vicious Δημοσιεύτηκε February 4, 2017 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2017 at 05:30 μμ (edited) Στο ενδοδαπεδιο συνηθως 18-19 ( εξαρταται απο την υγρασια του χωρου). Στο FCU 7. Και πως (δεν) είπαμε ότι γίνεται αυτό με την ίδια αντλία; Η ίδια ερώτηση και για τη λειτουργία της θέρμανσης. +1 Konstantinos IB Edited February 4, 2017 at 06:00 μμ by panos-vicious
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 5, 2017 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2017 at 07:46 πμ (edited) Γινεται με τριοδη αναμεικτικη (αντισταθμισης) αρκει ο ελεγκτης να μπορει να κανει και θερινη αντισταθμιση. Φτηνη λυση επισης ειναι η λειτουργια εναλλαξ (σταματαμε το ενδοδαπεδιο και λειτουργουμε τα Fcu για οσο χρειαζεται να πεσει η υγρασια του χωρου) Edited February 5, 2017 at 07:50 πμ by antloukidis
panos-vicious Δημοσιεύτηκε February 5, 2017 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2017 at 11:14 πμ (edited) Εννοείς, να παίρνεις ένα μέρος από το νερό μετά τον συλλέκτη επιστροφής της ενδοδαπέδιας και να το στέλνεις στον συλλέκτη προσαγωγής των fcu, μέσω μιας τρίοδης; Δηλαδή να έχουμε 3 συλλέκτες προσαγωγής και 3 επιστροφής με μια τρίοδη βαλβίδα; Edited February 5, 2017 at 12:00 μμ by panos-vicious
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 5, 2017 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2017 at 01:03 μμ Πανο πολλους τους βγαζεις.... 2 + 2 ειναι ΟΚ Το ενδοδαπεδιο 1 + 1. Οι αλλοι δυο προς και απο τα FCU και προς την τριοδη της ενδοδαπεδιας
panos-vicious Δημοσιεύτηκε February 5, 2017 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2017 at 03:59 μμ Έτσι μου βγαίνουν έξι. Heat pump with uf & fcu_VERTICAL-Model.pdf
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 5, 2017 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2017 at 07:03 μμ (edited) Θα σου ανεβασω αυριο το δικο μου ( χειρογραφο) Εχω καποιες ενστασεις - ερωτησεις στο δικο σου. Κυκλοφορητες? μονο ενας? Η τριοδη πριν τα FCU γιατι? και γιατι δεν παιρνει απο ΣΕΠ2? Υ.Γ. δες pm Edited February 6, 2017 at 06:45 πμ by antloukidis
panos-vicious Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 02:08 μμ (edited) Ούπς ναι. Χρειάζονται δύο ακόμη κυκλοφορητές (για ενδοδαπέδια και FCU) και η τρίοδη να παίρνε από την επιστροφή των FCUs και να συνδεθεί στην προσαγωγή της ενδοδαπέδιας. Αφού στα fcu έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής, οπότε καθώς θερμαίνεται το νερό στην επιστροφή τους, το στέλνουμε στην προσαγωγή της ενδοδαπέδιας για να ανεβάσει την θερμοκρασία προσαγωγής (19oC) με την ανάμιξη, σε σχέση με την αρχική των 7oC. Σ' ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις-υποδείξεις. Το ξανά ανεβάζω διορθωμένο. Heat pump with ufh-c & fcu_VERTICAL.pdf Edited February 6, 2017 at 02:24 μμ by panos-vicious
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 02:48 μμ Πάνο έχω να προτείνω τα εξής : Καταργείς τις ηλεκτροβάνες μετά τους κυκλοφορητές και βάζεις αντεπίστροφες βαλβίδες. Την τρίοδη του ενδοδαπέδιου πιστεύω καλύτερα μη την μπλέκεις με τα FCU, καλύτερα να παίρνει από την επιστροφή του ενδοδαπέδιου. Χρειάζεται κάποιο by-pass μεταξύ ΣΠΡ & ΣΕΠ Στον κυκλοφορητή της ΑΘ το αντεπίστροφο να μπει στην κατάθλιψη, και το φίλτρο είναι ανάποδα σχεδιασμένο (πολύ το ψείρισα μάλλον...)
panos-vicious Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 05:08 μμ Merci monsieur!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα