panos-vicious Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2017 (edited) Στο ενδοδαπεδιο συνηθως 18-19 ( εξαρταται απο την υγρασια του χωρου). Στο FCU 7. Και πως (δεν) είπαμε ότι γίνεται αυτό με την ίδια αντλία; Η ίδια ερώτηση και για τη λειτουργία της θέρμανσης. +1 Konstantinos IB Edited Φεβρουάριος 4 , 2017 by panos-vicious
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2017 (edited) Γινεται με τριοδη αναμεικτικη (αντισταθμισης) αρκει ο ελεγκτης να μπορει να κανει και θερινη αντισταθμιση. Φτηνη λυση επισης ειναι η λειτουργια εναλλαξ (σταματαμε το ενδοδαπεδιο και λειτουργουμε τα Fcu για οσο χρειαζεται να πεσει η υγρασια του χωρου) Edited Φεβρουάριος 5 , 2017 by antloukidis
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2017 (edited) Εννοείς, να παίρνεις ένα μέρος από το νερό μετά τον συλλέκτη επιστροφής της ενδοδαπέδιας και να το στέλνεις στον συλλέκτη προσαγωγής των fcu, μέσω μιας τρίοδης; Δηλαδή να έχουμε 3 συλλέκτες προσαγωγής και 3 επιστροφής με μια τρίοδη βαλβίδα; Edited Φεβρουάριος 5 , 2017 by panos-vicious
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2017 Πανο πολλους τους βγαζεις.... 2 + 2 ειναι ΟΚ Το ενδοδαπεδιο 1 + 1. Οι αλλοι δυο προς και απο τα FCU και προς την τριοδη της ενδοδαπεδιας
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2017 Έτσι μου βγαίνουν έξι. Heat pump with uf & fcu_VERTICAL-Model.pdf
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2017 (edited) Θα σου ανεβασω αυριο το δικο μου ( χειρογραφο) Εχω καποιες ενστασεις - ερωτησεις στο δικο σου. Κυκλοφορητες? μονο ενας? Η τριοδη πριν τα FCU γιατι? και γιατι δεν παιρνει απο ΣΕΠ2? Υ.Γ. δες pm Edited Φεβρουάριος 6 , 2017 by antloukidis
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2017 (edited) Ούπς ναι. Χρειάζονται δύο ακόμη κυκλοφορητές (για ενδοδαπέδια και FCU) και η τρίοδη να παίρνε από την επιστροφή των FCUs και να συνδεθεί στην προσαγωγή της ενδοδαπέδιας. Αφού στα fcu έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής, οπότε καθώς θερμαίνεται το νερό στην επιστροφή τους, το στέλνουμε στην προσαγωγή της ενδοδαπέδιας για να ανεβάσει την θερμοκρασία προσαγωγής (19oC) με την ανάμιξη, σε σχέση με την αρχική των 7oC. Σ' ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις-υποδείξεις. Το ξανά ανεβάζω διορθωμένο. Heat pump with ufh-c & fcu_VERTICAL.pdf Edited Φεβρουάριος 6 , 2017 by panos-vicious
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2017 Πάνο έχω να προτείνω τα εξής : Καταργείς τις ηλεκτροβάνες μετά τους κυκλοφορητές και βάζεις αντεπίστροφες βαλβίδες. Την τρίοδη του ενδοδαπέδιου πιστεύω καλύτερα μη την μπλέκεις με τα FCU, καλύτερα να παίρνει από την επιστροφή του ενδοδαπέδιου. Χρειάζεται κάποιο by-pass μεταξύ ΣΠΡ & ΣΕΠ Στον κυκλοφορητή της ΑΘ το αντεπίστροφο να μπει στην κατάθλιψη, και το φίλτρο είναι ανάποδα σχεδιασμένο (πολύ το ψείρισα μάλλον...)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα