αλεκος Δημοσιεύτηκε January 17, 2010 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2010 at 06:10 μμ Θα ήθελα να μάθω σχετικά για τον έλεγχο της αντλίας πυρόσβεσης. Το NFPA25 ζητά έλεγχο παροχής (flow test). Ποιά είναι η υποχρέωση και ο τρόπος ελέγχου της παροχής βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας; Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, achille.
transinverter Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 07:28 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 07:28 μμ Απ' όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει απαίτηση μέτρησης της παροχής, όσον αφορά τις αντλίες πυρόσβεσης. Η απαίτηση βάσει της 3/1981 Πυροσβεστικής διάταξης, όσον αφορά τα Μόνιμα Υδροδοτικά Πυροσβεστικά Δίκτυα Νο2 που χρησιμοποιούνται κατά κόρον, είναι παροχή 760 λίτρων το λεπτό για τα πρώτα 30 λεπτά της ώρας, δηλαδή παροχή 45,6m3/h για την αντλία πυρόσβεσης και ταυτόχρονα να διατηρείται (για 30΄) σταθερή πίεση 5Αt στην έξοδο της πιο απομακρυσμένης φωλιάς του δικτύου (δηλαδή η αντλία να έχει και το απαιτούμενο μανομετρικό. Τώρα αν εσύ θέλεις να ελέγξεις την παροχή μιας αντλίας στο μανομετρικό της απαίτησής σου, σύνδεσε έναν μετρητή (υδρόμετρο) στην έξοδο και χρονομέτρησε για μια ώρα.
kcher Δημοσιεύτηκε January 26, 2010 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2010 at 04:40 μμ Τα σωστά νούμερα είναι 380lt/min (για μία φωλιά) ή 55lt/min για το κάθε sprinkler. Όσο για τις πιέσεις είναι 4,4 bar στην πιο απομακρυσμένη φωλιά και 1,1 bar στα sprinkler.
αλεκος Δημοσιεύτηκε January 26, 2010 at 05:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 26, 2010 at 05:09 μμ συνάδελφοι σας ευχαριστώ.
Skeptikos Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 09:33 πμ Σε ποιές περιπτώσεις χρειάζεται κρουνός που φέρει μόνιμα συνδεδεμένο ελαστικό με ακροφύσιο; Σε ένα χώρο συνάθροισης κοινού κάτω των 50 ατόμων απαιτείται κάτι τέτοιο; Ή αρκεί η ύπαρξη πυροσβεστικής φωλιάς;;
nikosnikole Δημοσιεύτηκε January 8, 2011 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2011 at 06:08 μμ να ρωτήσω και γω κάτι πάνω σαυτό?στα sprinkler πως γίνετε έλεγχος εάν λειτουργούν σωστά?πρέπει κάθε χρόνο να γίνετε έλεγχος?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα