λάθος δικό μου. θέλω το θεώρημα των ροπών για υπολογισμό ισοδύναμου μήκους των καλωδίων που χρειάζεται για ηλεκτρολογική μελέτη.

Όταν ρώτησες μηχανική κατάλαβα εσφαλμένα οτι εννοούσες ηλεκτρομηχανολογικά. Ευχαριστώ πολύ.

Δημοσιεύτηκε

είναι ακριβώς το ίδιο θεωρητικά.

έστω φορτιά q1, q2, ....,qv σε αποστάσεις l1, l2, ...., lv από την πηγή τότε αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ισοδύναμο φορτίο (ισοδυναμία= ίδιο ενεργειακό αποτέλεσμα) από φορτίο q σε απόσταση l για τα οποία ισχύουν:

1) q=Σqv

2) q.l=Σqv.lv

και έτσι έχεις όμοια πτώση τάσης.

Είναι η θεώρηση που κάνει η 4Μ για ισοδύναμο μήκος γραμμής.

Βλέπε 7.9.3 "Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών", Ντοκόπουλος, εκδόσεις Ζήτη

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

ακριβως το ιδιο χρησιμοποιουν για να βγαλουν τα κεντρα βαρους (ισχυος) στις γραμμες διανομής χαμηλής και μέσης τάσης στην ΔΕΗ (διέύθυνση διανομής)