axoul Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2010 Γεια σας συνάδελφοι, ήθελα να ρωτήσω το εξής: η θερμοκρασία σκυροδέτησης πρέπει να είναι πάνω από 4 C αν τα λέω καλά. Έχω να ρίξω κολώνες και σήμερα το πρωϊ δεν άφησα να γίνει σκυροδέτηση διότι είχαμε 3 C. Σκέφτομαι όμως ότι αν αύριο έχουμε 5-6C πάλι δεν θα πρέπει να ρίξουμε αφού το βράδυ πέφτει πάντα η θερμοκρασία ίσως και κάτω από το Ο C. Μήπως είμαι υπερβολικός? Εσείς ποιό κριτήριο έχετε για να ρίξετε? δηλ.για κολώνες κοιτάτε για 24h να έχει θερμοκρασίες πάνω από 4 c? ευχαριστώ για την όποια βοήθεια
ilias Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2010 Όχι συνάδελφε κάνεις λάθος για τους 4 C. Διάβασε στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) το άρθρο: 12.8 "Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος", όπου χαρακτηριστικά αναφέρει: 12.8.2. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από Ο C η σκυροδέτηση πρέπει να αναβάλλεται. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν και αν το σκυρόδεμα μετά το τέλος της θερμικής προστασίας θα βρεθεί σε θερμοκρασία παγετού, τότε θα γίνεται χρήση αερακτικού προσθέτου. 12.8.3. Απαγορεύεται η σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από -15 C.
axoul Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2010 ευχαριστώ ilias. έχει χρησιμοποιήσει κάποιος συνάδελφος αυτό το πρόσμικτο? μπορούμε να το βάλουμε και προληπτικά, δηλ.σε περίπτωση που το βράδυ πέσει η θερμ.κάτω από 0 C ? έχει κάποια επίδραση το πρόσμικτο αυτό στις αντοχές?
kostassid Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2010 καθυστερεις το ξεκαλουπωμα σε κρυα οπως αυτων των ημερων στην Αττικη
acnt Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2010 Ουτε κι εγώ θα έριχνα ιδιαίτερα πλάκα... Πάντως, επειδή είναι κολώνες (=καλουπωμένες) μπορείς να είσαι λίγο πιό χαλαρός. Κάπου είχα γράψει πως υπολογίζεται η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία σκυροδέτησης.... Αν ψάξεις θα το βρεις...
θ.τριαντ. Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2010 Ερώτηση: Πραγματοποίησα σκυροδέτηση πλάκας πρίν απο λίγες μέρες με θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την ώρα της σκυροδέτησης 7-8 βαθμούς κελσίου.Πήρα κανονικά δοκίμια , τα οποία παρέμειναν στο εργοτάξιο για 72 ώρες. Το ίδιο βράδυ άλλαξε απότομα ο καιρός , έπεσε η θερμοκρασία στους -1 βαθμούς κελσίου και δημιουργήθηκε τις πρωινές ώρες παγετός. Το πρωί της επόμενης μέρας που πήγα (εντελώς τρομαγμένος γι αυτό που θα αντίκρυζα , καθώς δεν είχα πάρει μέτρα προστασίας δλδ ναυλον κ.λ.π) είδα οτι η πλάκα δεν είχε ίχνος ρηγμάτωσης και είχε προχωρήσει η σκλύρηνση και μπορούσα να πατήσω κανονικά. Πιστεύετε με βάση αυτά που παριγράφω οτι το σκυρόδεμα "ξέφυγε" της παγοπληξίας? Ο έλεγχος των δοκιμίων θα γίνει σωστά στις 28 μέρες ή έπρεπε να τον κάνω στις 2 μέρες για να δω αν θα είχαν τουλάχιστον 5 ΜΡΑ αντοχή? Ευχαριστώ.. ***Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα
ilias Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2010 Πήρα κανονικά δοκίμια , τα οποία παρέμειναν στο εργοτάξιο για 72 ώρες. Συνάδελφε με συγχωρείς, αλλά αυτό είναι λάθος! Τα δοκίμια πρέπει να παραμείνουν ακίνητα στο εργοτάξιο προστατευμένα από βροχή ή πάγο στην περίπτωσή σου, για 20 έως 32 ώρες το μέγιστο (και όχι 72)! Από κει και πέρα μεταφέρονται στο εργαστήριο, όπου πρέπει να τοποθετηθούν σε θάλαμο συντήρησης! Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος μπορεί να σου δώσει εσφαλμένα αποτελέσματα και να ψάχνεσαι! Τώρα σε σχέση με το πάγωμα του σκυροδέματός σου, πρέπει να ξέρεις ότι το σκυρόδεμα, όταν ακόμα δεν έχει σκληρυνθεί (βρίσκεται στην πλαστική του μορφή), παθαίνει παγοπληξία κοντά στους -4 C, οπότε και οι αναμενόμενες αντοχές του πέφτουν, ακόμα και κατά ποσοστό 50%!!!
kvasil Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2010 δειτε και αυτό http://mycourses.ntua.gr/courses/PSTGR1006/document/%D3%CA%D5%D1%CF%C4%C5%D4%C7%D3%C7__%D5%D0%CF_%D7%C1%CC%C7%CB%C7_%C8%C5%D1%CC%CF%CA%D1%C1%D3%C9%C1.pdf
θ.τριαντ. Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2010 1) Συνάδελφε με συγχωρείς, αλλά αυτό είναι λάθος!Τα δοκίμια πρέπει να παραμείνουν ακίνητα στο εργοτάξιο προστατευμένα από βροχή ή πάγο στην περίπτωσή σου, για 20 έως 32 ώρες το μέγιστο (και όχι 72)! Από κει και πέρα μεταφέρονται στο εργαστήριο, όπου πρέπει να τοποθετηθούν σε θάλαμο συντήρησης! Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος μπορεί να σου δώσει εσφαλμένα αποτελέσματα και να ψάχνεσαι! Άφησα τα δοκίμια στο έργο για 72 ώρες για να μπορέσω να έχω ικανοποιητική εικόνα των αντοχών της πλάκας εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.Οι θερμοκρασίες παρέμειναν χαμηλές και τις επόμενες μέρες μετά τη σκυροδέτηση. 2)Σχετικά με τη θερμοκρασία όπου το σκυρόδεμα παθαίνει παγοπληξία , οι -4 βαθμοί κελσίου που αναφέρεις είναι θερμοκρασία περιβάλλοντος?Για πόσες μέρες μετά τη σκυροδέτηση πρέπει να μην φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η θερμοκρασία?
ilias Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2010 1) ok αλλά η όλη διαδικασία που ακολούθησες δεν είναι η ενδεδειγμένη! 2) Οι -4 C αφορούν στη θερμοκρασία του ιδίου του σκυροδέματος. Για να μην έχει πρόβλημα θα πρέπει να μην πάθει παγοπληξία έως ότου αποκτήσει θλιπτική αντοχή περίπου 3,5 Mpa, πράγμα που γίνεται σε περίπου 2 ημέρες, με θερμοκρασίες όμως φυσιολογικές και όχι παγετού.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα