Σε μεταλλικο κτιριο ανοιγματος 25μ και υψους 6μ ( στα υποστηλωματα ) , 7μ στο κορφια (θεμελιωμενο με πακτωση ) στυλοι IPE 500 , ζυγωμα IPE 500 παρουσιασε απο την μια πλευρά καθιζηση περιπου 15εκατ. , οποτε παρουσιαστηκε στροφη με οριζοντια μετατοπιση κομβου 3εκ. Τι προτεινετε για την αντιμετωπιση της καθιζησης και για την ενισχυση του κτιριου;

 

Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.

Ευχαριστώ, achille.

 

Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.

Ευχαριστώ, achille.

  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

Άλλη φορά καλύτερη γεωτεχνική μελέτη...για το μήκος δεν μας είπες...

Δεν προτείνω τίποτα...χάλασμα και εκεί που βγάζει πρόβλημα με την στροφή καινούργιο με αρμό ώστε να έχει συνέχεια με το παλιό...

Σίγουρα πράματα...γιατί αν υπήρχε σωστή εκτίμηση εδάφους δεν θα έβγαζε τέτοιο πρόβλημα...και αν είναι να φτιάξεις τέτοιο κτίριο κοιτάζεις έδαφος... (παίζει ρόλο κ η θεμελίωση, αν έχεις μόνο πέδιλα ή αν έχεις πεδιλοδοκό...πολλοί παράγοντες...)

Δημοσιεύτηκε

Κατι τετοια ακουω συνεχεια για μεταλλικα και δεν θελω ουτε να τα ακουω. Ισως να δεχτω να τα ακουσω μετα απο 10 χρονια εφαρμογης τους στην Ελλαδα, οταν και οι μελετητες αλλα και τα συνεργεια θα ειναι περισσοτερο εξοικειωμενα.

 

Νομιζω οτι ορισμενοι μελετητες τα αντιμετωπιζουν "ελαφρα τη καρδια" λογω του μικρου ιδιου βαρους, και υποδιαστασιολογουν την θεμελιωση.

Για την λυση συμφωνω με Pappos. Επισης αποκατασταση εδαφους γυρω απο το πεδιλο(?) `η πεδιλοδοκο που αστοχησε.

Δημοσιεύτηκε

Μα μόνο που ακούω IPE500 για υποστύλωμα καταλαβαίνω...τέλος πάντων...οι σιδηρές έγιναν της μόδας στο Ellada μόλις βγήκανε τα βιβλία Βάγια και των υπολοίπων και με την κατάλληλη προώθηση προχώρησαν τέτοιο είδους μελέτες. Αλλά και πάλι γίνονται λάθη...δεν βάζεις στα οριζόντια χιαστί λάμα στην μέση...τέλος πάντων...είναι πολλές οι ελλείψεις...

Όταν είχανε βγει τα βιβλία Φουρναράκου δεν τολμούσαν να πιάσουν σιδηρές...άσε που κρατούσανε και το βιβλίο ανάποδα...

Δημοσιεύτηκε
Μα μόνο που ακούω IPE500 για υποστύλωμα καταλαβαίνω...

 

Γιατί τι έπρεπε να βάλει ?

 

Σε portal frame πρέπει να μπαίνουν διατομές δοκού και στις κολώνες !

Δημοσιεύτηκε

Μπαίνουν, αλλά το 500 μάλλον πως είναι πολύ μεγάλο για αυτό το ύψος!

 

edit: Ανακαλώ, εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους αυτο.

Δημοσιεύτηκε

Οκ για αυτό συμφωνώ αλλά εξαρτάται από τα φορτία (ανέμου, χιονιού κλπ) και την απόσταση μεταξύ των πλαισίων.

 

Νομίζω ότι κανονικά πρέπει να έχουν διαφορετική διατομή (κολώνα και ζύγωμα) και μάλιστα το ζύγωμα να είναι ελαφρύτερο. Πάντα ΙPE όμως.

 

edit: με πρόλαβες !

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.