Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαφορά αναλογικής και προοδευτικής τρίοδης βάνας


mikepaltri

Recommended Posts

Συνάδελφοι μηχανολόγοι θα ήθελα τη βοήθειά σας!

Μπορεί κάποιος να μου πει ποια είναι η διαφορά μεταξύ αναλογικής και προοδευτικής τρίοδης βάνας?

Ποια είναι καλύτερη για να επιλέξω?

Link to comment
Share on other sites

οι αναλογικοί κινητήρες δέχονται ως σήμα ελέγχου 0(2)-10V η 4(0)-20mA και ανάλογα τοποθετούν το κινητό μέρος της βαλβίδας, θέλουν επιπλέον μια τάση τροφοδοσίας 24Vac, 24Vdc, 230Vac

οι κινητήρες προοδευτικής λειτουργίας δεν έχουν ξεχωριστό σήμα ελέγχου αλλά το συνδυάζουν με την τάση τροφοδοσίας για να τοποθετήσουν το κινητό μέρος της βαλβίδας, δηλαδή θέλουν μια τάση για πάνω(ή δεξιά), μια τάση για κάτω(ή αριστερά) και έναν ουδέτερο.

Λόγω της απλούστερης κατασκευής οι κινητήρες προοδευτικής λειτουργίας είναι φθηνότεροι, οι βαλβίδες (σώματα) είναι οι ίδιες και για τους δυο τύπους.

Ο τύπος του κινητήρα πρέπει να ταιριάζει στον τύπο που ο ελεγκτής μπορεί να εντέλει, δηλαδή δεν μπορείς να συνδέσεις κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας σε ελεγκτή με αναλογική έξοδο.

Οι προοδευτικοί κινητήρες δημιουργούν πρόβλημα στον έλεγχο αν οι βαλβίδες κινηθούν χειροκίνητα εκτός ελεγκτή γιατί τότε ο ελεγκτής παύει να γνωρίζει την ορθή θέση της βαλβίδας.

Link to comment
Share on other sites

όχι, αναφέρομαι σε κινητήρες=actuators όχι σε κινητήρες=motors. Ένας κινητήρας προοδευτικής λειτουργίας (three point control actuator) μπορεί να περιέχει έναν βηματικό κινητήρα (stepper motor) για κίνηση, μπορεί και όχι. Εξαρτάται την εταιρία/τύπο.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

Είναι οι τρίοδες που μετακινούνται από τη μία ακραία θέση στην άλλη (χωρίς να σταματάνε σε ενδιάμεση θέση).

 

Με την κίνηση αυτή κάποιος κλάδος ανοίγει πλήρως ή κλείνει τελείως.

 

Όταν κάποιος κλάδος κλείνει τελείως απαιτείται πλήρης στεγανότητα, που τις περισσότερες φορές δεν επιτυγχάνεται με τις ρυθμιστικές. 

Link to comment
Share on other sites

Ναι αν ο κυκλοφορητής δεν είναι inverter.

 

Πιστεύω στα καινούργια δίκτυα σχεδόν πάντα ο κυκλοφορητής είναι inverter, άρα χρειάζονται δίοδες.

 

Επίσης πιστεύω είναι καλύτερα η δίοδη (ή τρίοδη) να μπαίνει στην έξοδο νερού και όχι στην προσαγωγή.

 

Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος εισόδου αέρα από το αυτόματο εξαεριστικό (αν υπάρχει), αλλά και γίνεται καλύτερη εξαέρωση όταν η ηλεκτροβάνα κλείσει. (αυτόματα ή χειροκίνητα)

Link to comment
Share on other sites

Ναι αλλά πως θα ρυθμίζουμε την θερμοκρασία προσαγωγής του νερού στο FCU?

 

 

Παρακαλώ μην κάνετε παράθεση των αμέσως προηγούμενων μηνυμάτων.

Ευχαριστώ, hkamp.

Edited by hkamp
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο