Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι μηχανολόγοι θα ήθελα τη βοήθειά σας!

Μπορεί κάποιος να μου πει ποια είναι η διαφορά μεταξύ αναλογικής και προοδευτικής τρίοδης βάνας?

Ποια είναι καλύτερη για να επιλέξω?

Δημοσιεύτηκε

οι αναλογικοί κινητήρες δέχονται ως σήμα ελέγχου 0(2)-10V η 4(0)-20mA και ανάλογα τοποθετούν το κινητό μέρος της βαλβίδας, θέλουν επιπλέον μια τάση τροφοδοσίας 24Vac, 24Vdc, 230Vac

οι κινητήρες προοδευτικής λειτουργίας δεν έχουν ξεχωριστό σήμα ελέγχου αλλά το συνδυάζουν με την τάση τροφοδοσίας για να τοποθετήσουν το κινητό μέρος της βαλβίδας, δηλαδή θέλουν μια τάση για πάνω(ή δεξιά), μια τάση για κάτω(ή αριστερά) και έναν ουδέτερο.

Λόγω της απλούστερης κατασκευής οι κινητήρες προοδευτικής λειτουργίας είναι φθηνότεροι, οι βαλβίδες (σώματα) είναι οι ίδιες και για τους δυο τύπους.

Ο τύπος του κινητήρα πρέπει να ταιριάζει στον τύπο που ο ελεγκτής μπορεί να εντέλει, δηλαδή δεν μπορείς να συνδέσεις κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας σε ελεγκτή με αναλογική έξοδο.

Οι προοδευτικοί κινητήρες δημιουργούν πρόβλημα στον έλεγχο αν οι βαλβίδες κινηθούν χειροκίνητα εκτός ελεγκτή γιατί τότε ο ελεγκτής παύει να γνωρίζει την ορθή θέση της βαλβίδας.

Δημοσιεύτηκε

όχι, αναφέρομαι σε κινητήρες=actuators όχι σε κινητήρες=motors. Ένας κινητήρας προοδευτικής λειτουργίας (three point control actuator) μπορεί να περιέχει έναν βηματικό κινητήρα (stepper motor) για κίνηση, μπορεί και όχι. Εξαρτάται την εταιρία/τύπο.

Δημοσιεύτηκε

Κανένα λινκ; Που να δείχνει την διαφορά ανάμεσα σε actuator προοδευτικής λειτουργίας και actuator αναλογικής λειτουργίας;

  • 6 years later...
Δημοσιεύτηκε

Είναι οι τρίοδες που μετακινούνται από τη μία ακραία θέση στην άλλη (χωρίς να σταματάνε σε ενδιάμεση θέση).

 

Με την κίνηση αυτή κάποιος κλάδος ανοίγει πλήρως ή κλείνει τελείως.

 

Όταν κάποιος κλάδος κλείνει τελείως απαιτείται πλήρης στεγανότητα, που τις περισσότερες φορές δεν επιτυγχάνεται με τις ρυθμιστικές. 

Δημοσιεύτηκε

Ναι αν ο κυκλοφορητής δεν είναι inverter.

 

Πιστεύω στα καινούργια δίκτυα σχεδόν πάντα ο κυκλοφορητής είναι inverter, άρα χρειάζονται δίοδες.

 

Επίσης πιστεύω είναι καλύτερα η δίοδη (ή τρίοδη) να μπαίνει στην έξοδο νερού και όχι στην προσαγωγή.

 

Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος εισόδου αέρα από το αυτόματο εξαεριστικό (αν υπάρχει), αλλά και γίνεται καλύτερη εξαέρωση όταν η ηλεκτροβάνα κλείσει. (αυτόματα ή χειροκίνητα)

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ναι αλλά πως θα ρυθμίζουμε την θερμοκρασία προσαγωγής του νερού στο FCU?

 

 

Παρακαλώ μην κάνετε παράθεση των αμέσως προηγούμενων μηνυμάτων.

Ευχαριστώ, hkamp.

Edited by hkamp

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο