terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Μιλατε με πμ και χασαμε λιγο την μπαλα... Ιταλε στο τευχος γινεται να κανεις refresh σε ολα τα κεφαλαια μαζι ή πρεπει να το κανεις ενα-ενα...???
ιταλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 δε θυμαμαι..εγω κανω refress σε ολο και μετα το ελενχω ,και οτι δεν εκανε το κανω ξ4εχωριστα...το βρισκεις παραφορτομενο το τευχοσ? τι λες να βγαλω? γυρω στις 200 και κατι μου φενεται..αλλα δεν εχω βαλει σχηματα... σε ενα που πηγα πολαιοδομια με σχηματα και εικονες ηταν 250 αλλα εξαρταται και απο την δυναμικη αναλυση δηλαδη τον αριθμο των ιδιομορφων...
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Οχι μωρε καλο ειναι... Απλα θελω να κανω σε ολα ενα refresh να δω ποσες σελιδες βγαινει... Θυμασαι περιπου..???
thesmeletes Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Να ρωτήσω συνάδελφοι; Εστω ότι έχω περιμετρικά υποστυλώματα (βάθρα) 70x70. Πως θα συνδέατε τα γραμμικά υποστυλώματα με το περιμετρικό τοιχείο του υπογείου, που χτυπάει έκκεντρα στο υποστύλωμα; Το ζητούμενο είναι να υπάρχει συρραφή τοιχείου-υποστυλώματος σε όλο το ύψος.
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Μα αυτο δεν ρωταγα και γω τοσες μερες??? Γινε πιο συγκεκριμενος γτ δεν καταλαβα ακριβως την ερωτηση σου... Παντος στην επιλογη "connect member-nodes" εχει μια επιλογη "connect 1D members as rib" δεν το εχω χρησιμοποιήσει ομως...
thesmeletes Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Ρώταγες, και η απάντηση αφορούσε τα rib μέσα στο τοιχείο σαν κρυφουποστυλώματα. Εδω έχουμε ένα υποστύλωμα (1D) 70x70 στο οποίο χτυπάει έκκεντρα ένα 25άρι τοιχείο υπογείου. Το να συνδέσουμε το γραμμικό με το επιφανειακό με link στην κορυφή και τη βάση δε λύνει το πρόβλημα της συρραφής καθ' ύψος. Αναζητούμε τον πιο σωστό τρόπο.
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Αν βαλλεις rib με διατομη 70*70 και μετα συνεχισεις υποστυλωμα??? Ειναι η μονη λυση νομιζω...
thesmeletes Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Η ακμή του επιφανειακού είναι 35 εκατ. κατά Χ και 22.5 εκ. κατά Υ μακριά απο το ΚΒ του υποστυλώματος. Για να τo συνδέσει αυτόματα, πρέπει να πάς το ΚΒ του στύλου στην ακμή του τοιχείου, πράγμα που δε θέλεις. Υποθέτω ότι μια καλή λύση είναι ένα αβαρές wall με μεγάλο Ε, που να συνδέει τον άξονα του τοιχίου με τον άξονα του γραμμικού. Ή να σπάσεις καθ' ύψος τοιχειό και στύλο και να τα ενώσεις σε μερικά σημεία με rigid arms.
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Γτ δεν δινεις εκκεντροτητα στο υποστυλωμα..???
thesmeletes Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Θα κάνω όταν μπορέσω test και θα επανέλθω στο θέμα με τα συμπεράσματα. Το αβαρές wall με το μεγάλο E, έχει το κακό ότι δίνει πρόσθετη δυσκαμψία. Θέλει δοκιμές το πράγμα. Μια εναλλακτική λύση είναι να συνδέσεις κρυφουποστύλωμα rib του τοιχίου με το γραμμικό σε 4-5 σημεία. Ως τελευταία λύση ρωτάμε τους Βέλγους;
Recommended Posts