Υπαρχει ποτε πιθανοτητα σε κτηριο ισογειο με πλακα απο σκυροδεμα, οι συνδυασμοι φορτισης χωρις σεισμο να ειναι κρισιμοτεροι απο αυτους με σεισμο???

Link to comment
Share on other sites

Kαι κατι ακομα...

 

Εκεινο το ερημο το ψ2 για το χιονι, που στον ΕΑΚ ειναι 0.3 ενω στο ΕΝ ειναι 0 γτ δεν μπορω να το αλλαξω απο τις επιλογες του προγραμματος???

Link to comment
Share on other sites

Terry, στο SCIA δίνεις διαφορετικό ψ2 για κάθε φόρτιση, και στο τμήμα των συνδυασμών g+ψ2*q και στο συνδυασμό μαζών.

 

Μην πας με αυτόματο τρόπο να κάνεις τους συνδυασμούς αλλά χειρωνακτικά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. :o

Link to comment
Share on other sites

Στο συνδυασμο μαζων οκ...

Αλλα στο συνδυσμο φορτισεων ΔΕΝ μπορεις να τις κανεις ολες μονος σου..

 

Το θεμα ειναι μονο στο συνδυασμο με το σεισμο..

Και το προβλημα ειναι οτι δεν λαμβανει υποψη το χιονι γτ εχει σωνει και καλα ψ2=0 και ΔΕΝ μπορεις να το αλλαξεις..

 

ΥΓ. Μην κοιτας τα κτηρια απο ΟΣ που λυνεις εσυ, στα μεταλλικα ειναι καμια 300αρια συνδυασμοι.... :smile:

 

ΥΓ2. Δες τη φωτο...μονο τα ψ για το κ@λοχιονι δεν αλλαζουν...

 

ΥΓ3 Οι αυτοματοι συνδυασμοι ΜΙΑ ΧΑΡΑ δουλευουν...το μονο προβλημα ειναι με το χιονι και το σεισμο....

post-5598-13188727154_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ακόμα για τα μεταλλικά χρησιμοποιώ άλλο πρόγραμμα, αλλά πόσοι είναι οι σεισμοί που δε γίνονται ένας ένας; Αμα φτιάξεις τον πρώτο μετά γίνονται πολύ γρήγορα με αντιγραφή και μικρές αλλαγές. Θα εκπλαγώ αν δοκιμάσεις και δε γίνει εύκολα η δουλειά.

 

Βέβαια το ότι έχεις τέτοιες απορίες είναι καλό γιατί σημαίνει ότι έχεις δουλειά. :mrgreen:

 

Ασε που μπορεί να το έχουν διορθώσει στο 11

 

Μια έλλειψη που υπάρχει είναι ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να δηλώσεις μια φορά G+y2*Q και μετά να το χρησιμοποιείς με απλή αναφορά, αλλά για κάθε συνδυασμό θέλει όλο το μπλά μπλά. Θα το ζητήσουμε. Επίσης θα έπρεπε δίπλα απο κάθε συνδυασμό να έχει ένα κουμπί που να δηλώνεις αν είναι ενεργός ή όχι.

Link to comment
Share on other sites

Στους σεισμικους συνδυασμους ειναι λιγη η δουλεια..

Τους κανεις με το χερι....

 

Διαφορετικα κανεις τον κυριο συνδυασμο, μετα explode to linear και μετα με το χερι οτι λειπει...

 

ΥΓ το οτι εχω τετοιες αποριες σημαινει οτι καθομαι και τρωω μεροκαματα για 50τμ κτηριο....

:smile: Μπας και γλιτωσουν 50κιλα ατσαλι...!!!

Link to comment
Share on other sites

Το άνω πέλμα.

Το κάτω γιατί να το θεωρήσεις δεσμευμένο;;!!!

 

Υπαρχει ποτε πιθανοτητα σε κτηριο ισογειο με πλακα απο σκυροδεμα, οι συνδυασμοι φορτισης χωρις σεισμο να ειναι κρισιμοτεροι απο αυτους με σεισμο???

 

Terry , το παραπάνω είναι απάντηση στη ερώτηση για την δέσμευση του κάτω πέλματος;

 

Εκεινο το ερημο το ψ2 για το χιονι, που στον ΕΑΚ ειναι 0.3 ενω στο ΕΝ ειναι 0 γτ δεν μπορω να το αλλαξω απο τις επιλογες του προγραμματος???

 

To ψ2 στον Ευρωκώδικα 1 (ΕΝ1991) είναι ψ2=0,20.

Αλλά θα πρέπει να πάρεις ψ2=0,3 (διατάξεις ΕΑΚ που θα ενσωματωθούν στο Εθνικό Προσάρτημα)

 

Στους σεισμικους συνδυασμους ειναι λιγη η δουλεια..

Τους κανεις με το χερι....!!!

 

Μάλιστα έχουμε και λέμε σεισμικές περιπτώσεις.

Ex + 0,3Ey + 0,3Ez.

Yπολόγισε τα + και - έχεις 12 περπτώσεις.

Επίσης υπολόγισε και τις 4 εκκεντρότητες μάζας (modal +/-5%) , 4 θέσεις.

Συνολικά έχεις 48 περιπτώσεις για τα σεισμικά φορτία.

Συνδύασε τα με τα G+Q+S.......δε θα έλεγα ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις

Link to comment
Share on other sites

Συναδελφοι εχω και αλλο θεμα..

 

Γτ μου βγαζει αυτο το μνμ οταν παω να παραξω τις μαζες???

 

spy δες στον Ερμοπουλο σελιδα 22. το ψ2 του χιονιου ειναι 0 (το scia ειναι πληρως ενημερωμενο ΔΕΝ κανει λαθος :smile: )

Ναι 0.3 θελω να παρω αλλα ΔΕΝ μπορω να το αλλαξω...

 

Δεν σου απαντησα σε αυτο που ρωτησες...

Σε συμμικτο δοκο το μηκος λυγισμου περι τον ασθενη ποσο ειναι???

 

Ναι οι συνδυασμοι του σεισμου δεν ειναι λιγοι, αλλα λιγοτερα απο τους συνδυασμους της αστοχιας..

Επισης το λογισμικο του παραγει μονο του, απλα πρεπει χειροκινητα να βαλλεις το χιονι διοτι ΔΕΝ αλλαζει το ψ2!!!!!

post-5598-13188727155_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Αυτό το μήνυμα το βγάζει όταν στο ίδιο element π.χ. μια πλάκα δίνεις στην ίδια φόρτιση, ίδιας μορφής φορτίο (π.χ. 2 kN/m2 & 3kN/m2) Θα κάνει μάζες το 1 απο τα 2, αν θυμάμαι καλά.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.