terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Κοιτα... 1. Οι Σ ειναι τυποποιημενες, δεν μπορει το εργοστασιο να σου φταιξει οτι θες για 1000-2000κιλα... Και ουτε εσενα θα συμφερε να πληρωσεις για κατι τετοιο.. 2. Ελπιζω να μην ηθελαν να μπιξουν τη Σ μεσα στο εδαφος με χτυπημα... 3. Βρες καποια αλλη λυση για στηριξη.... 4. Πηγαινε σε κοιλοδοκο...
Kiki Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Οκ, σ'ευχαριστώ για τις συμβουλές σου. Θα το απορρίψω τελείως το Σ (ναι όντως με χτύπημα θέλανε να το βάλουνε μέσα) και θα τους προτείνω κάτι άλλο, με αντηρίδα μάλλον για πιο σίγουρα. Πάντως, για το λογισμικό, από όπου και ξεκίνησε η συζήτηση, να το εμπιστεύομαι όταν βγαίνει ο έλεγχος section check όταν η διατομή είναι αυτοσχέδια και όχι τυποποιημένη?
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2011 Φυσικα και να το εμπιστευεσαι αν: 1. Εισαι σιγουρη για τις παραδοχες, τα φορτια, την προσομοιωση κτλ κτλ κτλ κτλ κτλ 2. Αν σου βγαινει η διατομη ΔΕΝ σημαινει οτι βγαινει και το μελος.... ΥΓ. Αν πας να χτυπησεις την Σ για να την βαλλεις στο χωμα ξερεις πως θα γινει?? Παλιοτερα υπαρχαν κατι μηχανηματα ανακυκλωσεις αλουμινενιων κουτιων... Θυμασαι πως εκανε τα τενεκεδακια?? Επισης σε περιπτωση υφαρπαγης του πανελ ή του τρακερ τι θα γινει με τους πασσαλους??? Σιγα μην τους κρατησει η τριβη....
Kiki Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Terry, τώρα που το λες θα ήθελα τη συμβουλή σου (εάν μπορείς) στα φορτία ανέμου που μ'εχουν προβληματίσει πάρα πολύ. Θέλω να υπολογίσω για ταχύτητα ανέμου 33m/s πόση θα είναι η πίεση κατά Ευρωκώδικα επάνω στην επιφάνεια των πάνελ (3πλάτος x 6μήκος σε 30μοίρες κλίση). Αν το αντιμετωπίσω ως ανοιχτό στέγαστρο με συντελεστή cf μου βγαίνει 1,7kn/m2 σε υφαρπαγή και αν το ασκήσω σε d/4 απόσταση παίρνω όντως μεγάλες ροπές. Έχω δει Γερμανούς να λαμβάνουν πίεση 0,80 kn/m2. Μήπως κάνω κάτι λάθος?
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Και γω σαν στεγαστρο θα το επαιρνα...Προσεξε σε καθε διευθυνση τι φ θα παρεις... Μιλαμε για κλασσικα πανελ ετσι??? Που μπαινουν σε σειρα υπο καποια γωνια...???
Kiki Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Ναι κλασσικά πάνελ σε 30μοίρες που αντέχουν έως 2400Pa ανεμοπίεση. Για φ=0 παίρνω δηλ. cf= +1.2 και -1.8
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Αναλογα τη διευθυνση του ανεμου ειναι και το φ... Αν δλδ φυσαει απο πισω θα ειναι 1..
Kiki Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Μα δεν έχω εμπόδιο από κάτω. Δεν ακουμπάνε τα πάνελ στο έδαφος. Υπάρχει ένα κενό περίπου 40cm. Εκτός και αν το θεωρήσω αμελητέο.
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2011 Κατ'εκτιμηση μηχανικου.....
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα