zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Σε μια οικοδομή μας προτείνανε να βάλουμε στην επιστροφή κάθε συλλέκτη (διαμερίσματος) ογκομετρητή για την επιστροφή του νερού απο τα θερμαντικά σώματα. Με βάση τις μετρήσεις που θα πάρουμε να κάνουμε υπολογισμό κατανομής δαπανών. Είναι κάτι τέτοιο εφικτό και δίκαιο?
MECH Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 άλλο και τούτο πάλι.......άντε και μετρήσατε τον όγκο του νερού στην επιστροφή. Μετά?
zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Μετά?? Αυτό ψάχνω και εγώ.. Πολύ περίεργο πάντως..
ckiriako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Τι εννοεις "μας προτεινανε" Ποιος το προτεινε αυτο? Εκτος απο τον ογκο του νερου πρεπει να ξερεις και τις θερμοκρασιες προσαγωγης και επιστροφης. Αρα..
MECH Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 ο όγκος του νερού δε λέει τίποτα από μόνος του χωρίς τη διαφορά θερμοκρασίας επιστροφής και προσαγωγής. Αν το σκεφτείς ουσιαστικά ο θερμιδομετρητής αυτό κάνει, μετράει παροχή και ΔΤ και υπολογίζει ενέργεια. Οπότε μονο με μέτρηση του όγκου του νερού μου φαίνεται ότι δε μπορείτε να βγάλετε κάποιο συμπερασμα...
zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Μας το πρότεινε ο εργολάβος. Αν βαλουμε ΔΤ=15 τότε μπορούμε να υπολογίσουμε την ενέργεια με τον τύπο υπολογισμού θερμίδων boiler?
MECH Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 και γιατί να μη βάλεις ωρομετρητές απλά αλλά να κάνεις τέτοες ομορφιές με παραδοχές ΔΤ 15 κλπ ? Αφού με παραδοχή τα μεν με παραδοχή και τα δε. Απλά οι ωρομετρητές είναι με παραδοχές ευρείας κατανάλωσης και αποδοχής..... Μπας και του έχουν ξεμείνει στοκ τίποτα ογκομετρητές από καμιά άλλη δουλειά και ψάχνει κάπου να τους βολέψει ???
zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Λες? Δεν ξερώ γιατί αλλά ο εργολάβος έτσι θέλει... Μπορώ με κάποιον υπολογισμό να βρώ τις θερμίδες που έκαψε κάθε διαμέρισμα με βαση την ογκομέτρηση και το υποτιθέμενο ΔΤ?
MECH Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Θεωρητικά ναι , εφαρμόζοντας τον κλασικό τύπο Q=m Cp ΔΤ. Εγώ δε θα το έκανα στη θέση σου,ούτε θα το πρότεινα, όχι γιατί μπορεί να βγάλεις πιο λάθος αποτελέσματα από την ωρομέτρηση ( μπορεί και πιο σωστά να είναι) , αλλά επειδή είναι μια πατέντα που δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα.
CostasV Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Η ογκομέτρηση είναι άλλη μία ελληνική πατέντα (μετά την ωρομέτρηση). Οφείλω να παραδεχτώ ότι η ακρίβεια της ογκομέτρησης είναι βελτιωμένη σε σχέση με την ωρομέτρηση, καθώς ο όγκος του νερού που έχει καταγραφεί στο παροχόμετρο, έχει "προσμετρήσει" τον χρόνο που περνάει ζεστό νερό στο διαμέρισμα. Οπως ανέφεραν βέβαια οι προλαλήσαντες, δεν λαμβάνει υπόψη την διαφορά θερμοκρασίας εισόδου-εξόδου, και θα ευνοεί αυτούς που έχουν μεγάλα σώματα, αυτούς που βρίσκονται κοντά στο λέβητα, και αυτούς που το μπόιλερ τους βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία. Συμβουλή: ας αφήσουμε τις πατέντες και ας κάνουμε την ζωή μας εύκολη.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.