Συνάδελφοι προσομοιώνετε θερμοκρασιακή μεταβολή σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος σε κτηριακά έργα, π.χ. σε μεγάλα δοκάρια?

Δημοσιεύτηκε

τι εννοείς? Τ=+/- στοιχείου ή ΔΤ άνω/κάτω ίνας στοιχείου?

 

σε καταστρώματα γεφυρών σίγουρα και σε κιβωτοειδείς μεγάλου μεγέθους. από κει και πέρα σε μεγάλα επιφανειακά στοιχεία εξαρτάται από την επιφάνεια έκθεσης. αν θες δοκάρια συγκεκριμένα μόνο γεφυρών είτε απλά είτε προεντεταμένα.

Δημοσιεύτηκε

Ναι rigid συμφωνώ για γέφυρες και για στοιχεία τέτοιου μεγέθους, αλλά εννοώ για στοιχεία κτηριακών έργων (και λάθος μου που δεν το διευκρίνησα εξ΄αρχής)!

 

Επειδή δεν το έχω ψάξει (και φυσικά δεν το έχω εφαρμόσει ποτέ), σε τέτοια "απλά" στοιχεία έχουμε σημαντικές διαφορές στα εντατικά μεγέθη ή είναι άνευ ουσίας?

 

Υ.Γ. Εννοούσα ΔΤ άνω-κάτω ίνας, αλλά ας πάρουμε και το Τ=+/-.

Δημοσιεύτηκε

Ατό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν ορισμένες διατάξεις κατακόρυφων τοιχωμάτων(σε κάτοψη) που παρόλο που κάνουν το κτήριο να είναι ''δεμένο'' στην περίπτωση θερμοκρασιακών μεταβολών παρεμποδίζουν την διαστολή της πλάκας, επηρεάζοντας την ένταση. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις μεγάλων διαστάσεων κάτοψης (20 με 25μ)

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Σχετικό με το θέμα το ερωτημα μου..

 

Οταν εισαγετε φορτιστική κατάσταση θερμοκρασικής μεταβολής υπολογιζεται 2 ΔΤ??

Δλδ ενα για μειωση θερμοκρασιας και ενα για αυξηση???

 

Επισης, στα μεταλλικα, για να υπολογισετε αυτο το ΔΤ θεωρειτε ως αρχικη την θερμοκρασια περιβαλλοντος κατα την ανεγερση ή την θερμοκρασια κατα την μορφωση των μελων στο εργαστασιο??

Δημοσιεύτηκε

Η επίλυση είναι μία, για ΔΤ, και στους συνδυασμούς πάει με το πρόσημο που δόθηκε. Δεν ξέρω αν το πρόγραμμα επιτρέπει δύο συνδιασμούς (+/- ΔΤ)...

 

Η μόρφωση δεν λαμβάνεται υπόψη, αφού κατά την συναρμολόγηση τα μέλη δεν έχουν ένταση (εκτός κι αν οι τρύπες είναι πολύ λάθος :P).

Δημοσιεύτηκε

Ναι Αλεξη μπορω να βαλλω και αρνητικο ΔΤ και θετικο..

Μπαινουν σε διαφορετικη φορτιστικη κατασταση και αντιστοιχα στους συνδυασμους..

 

Το λογικο ειναι να εχω δυο ΔΤ..

Διαφορετικη ενταση για μειωση της θερμοκρασιας, διαφορετικη για αυξηση..

Ιδιαιτερα αν το ΔΤ δεν εφαρμοστει σε ολα τα μελη...

 

Παραδειγμα..

Εστω οτι εχω ενα ευρος θερμοκρασιων απο 5 - 40 βαθμους..

Η θερμοκρασια κατα την κατασκευη ειναι 30 βαθμους..

 

Το σωστο δεν εινια να δωσω ενα ΔΤ = -25 και ενα ΔΤ= + 10 ?????

Δημοσιεύτηκε

Έχω την εντύπωση ότι το ΔΤ προδιαγράφεται κανονιστικά... Αλλά τώρα χρειάζεται λίγο "ξεσκούριασμα" η μνήμη μου...

Δημοσιεύτηκε

Ξεσκουριασε την ... :smile:

 

Το εψαχνα και γω, αλλα δεν βρηκα λεπτομεριες...

 

YΓ. Το βρηκα.. Ειναι το ΕΝ1991-1-5... Θελει διαβασμα...50σελ.. θα επανελεθω αυριο..

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.