Συνδρομή εφελκυστικης αντοχής σκυροδέματος


 

Έχετε ποτέ εκ των υστέρων ανακαλύψει ότι έχετε οπλίσει  

114 μέλη ψήφισαν

  1. 1. Έχετε ποτέ εκ των υστέρων ανακαλύψει ότι έχετε οπλίσει

    • οχι, ποτέ
      75
    • ναι, αλλά σε ελάχιστο ποσοστό θεωρητικής ανεπάρκειας
      31
    • ναι και μάλιστα σε σοβαρό βαθμό θεωρητικής ανεπάρκειας
      1
    • ναι και μάλιστα εμφανίστηκε και πρακτική αστοχία
      7


Recommended Posts

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Προσφάτως και με αφορμή το γεγονός ότι κατά την μελέτη ενός κτηρίου (το οποίο έχει κτιστεί εδώ και δύο χρόνια), ανακάλυψα πως δεν έβαλα στη στήριξη της δοκού τους πρόσθετους οπλισμούς στήριξης (λόγω σχεδιαστικού λάθους), προέβηκα στην εξέταση της περίπτωσης λαμβάνοντας υπόψη τη συνδρομή της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος.

 

Θεωρώντας συντηρητικά, εφελκυστικη αντοχή 5% της θλιπτικής για σκυρόδεμα (20/25) και εφελκυόμενη περιοχή σκυροδέματος το 20% της διατομής της δοκού και για δοκό 25/60, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

 

Θα ήθελα τις απόψεις για τα πιο πάνω. Πάντως, αν και η περίπτωση μου έχει στοιχίσει αρκετές αϋπνίες, το δοκάρι στέκει εκεί αρηγμάτωτο.

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις ιδέες σας.

 

Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.

Ευχαριστώ, achille.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Εξαρτάται πόσο σίδερα ξέχασες (1Φ12?), πόσο φορτία έχει πάρει (είναι δώμα?) και πλήθος άλλων παραγόντων που τους ξέρεις σαν consultant που είσαι

Link to comment
Share on other sites

Σε 28 μέρες η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος είναι περίπου 7~10% της θλιπτικής του αντοχής , αλλά όσο περνάει ο καιρός και μέχρι τα 28 χρόνια η εφελκυστική αντοχή γίνεται πρακτικά 0,00 (υπάρχει και μελέτη στο site του ΤΕΕ νομίζω, ίσως να υπάρχει και εδώ στα downloads). Επίσης υπάρχει πάντα το 1,35G+1,50Q. Υστερα είναι και αυτό που αναφέρει ο Rigit_joint, αν ξέχασες 1Φ12 ή 3Φ20;

 

Το ΝSM τί ειναι;

Link to comment
Share on other sites

και εφελκυόμενη περιοχή σκυροδέματος το 20% της διατομής της δοκού
και δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες παραδοχές όταν στις δοκούς έχουμε 0.40*Ε*Ιg κατ' εκτίμηση ΕΑΚ, 0.50*Ε*Ιg κατ' εκτίμηση EC8 και 0.20*Ε*Ιg κατ' υπολογισμό πειραμάτων λόγω της ρηγμάτωσης

 

τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.
προφανώς! και αν πάρεις και 30% δεν χρειαζόταν ούτε montage
Link to comment
Share on other sites

Αν μιλάμε για σκυρόδεμα που εφελκύεται, μιλάμε για σκυρόδεμα που ρηγματώνεται.Άρα για ποια εφελκυστική αντοχή μιλάμε? Στους υπολογισμούς σίγουρα δεν λαμβάνεται υπόψη, τώρα αν συνεχίσουμε θεωρητικά την κουβέντα θα ήθελα να ακούσω περιπτώσεις που η εφελκυτική αντοχή θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη...

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.