Καλησπέρα..

Σε υφιστάμενο ξενοδοχείο που έχει ήδη  αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (συστημα καταιονητηρων με sprinklers) 30ετίας απο το οποίο οπως καταλαβαινετε διακρίνω μόνο τα sprinklers και οχι τις σωληνωσεις που βρίσκονται μεσα στην ψευδοροφη κληθηκα να κανω καινουρια μελετη, Στον κατω χωρο στεγαζεται χωρος συναθροισης κοινου που εξυπηρετει το ξενοχειο (αιθουσα πρωινου κτλ). Η πυροσβεστικη μου ζηταει τεχνικη περιγραφη μονιμου συστήματος ( το οποιο δεν υπηρχε στο φακελο της) αλλα εγω δεν εχω ιδεα τι γινεται.. Τι μπορώ να κανω? Υπαρχει καποια προτυπη μελετη? οποιος γνωριζεις παρακαλω να με βοηθησει..

Δημοσιεύτηκε

 Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΕΓΙΝΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ :

 

Για ακριβώς ίδια περίπτωση θα κάνεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ και ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

θα λάβεις υπ'οψιν σου :

  • ΤΟΤΕΕ 2451/86,
  • Π.Δ. 71/1988 
  • Π.Δ. 15/2014..ΠΕΡΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΑΡ. 3.4.1.
  • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΛΟΤ ΕΝ 12845: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Αυτόματα συστήματα καταιονισμού – Σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση»,

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού»

 

  • Π.Σ. ΜΟΝΙΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ( 1981)

 

Και στην έκθεση σου θα αναλύσεις οτι

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ :

 

1. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 

2. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

και στο τέλος θα κάνεις

YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

με βοηθητική jockey ( απαιτείται )

  • Upvote 1
  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Και για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το ποιό από το Π.Δ 71/88 ή Π.Δ 41/18 χρησιμοποιείται μπορείτε να διαβάσετε τη διευκρινιστική του Π.Δ 41/18

 

Edited by vasilis81
  • Like 1
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΔΑΠ

συνάδελφοι καλημέρα..σε υφιστάμενο κτήριο (άδεια το 1984) έγινε αλλαγή χρήσης (με ενημέρωση φακέλου -όχι έκδοση οικ. άδειας) από κατάστημα σε υγείας και πρόνοιας. το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να βρω με ποια διάταξη θα πάει στην πυροσβεστική?κάποια ιδέα? (σημείωση πρόκειται για ΚΔΑΠ ηλικίας άνω των 5 ετών)

 

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

στην π.δ. 18/2019 αναφέρετε σε υφιστάμενα κτήρια υγείας και πρόνοιας με παιδιά κάτω των 5 ετών..εγώ θέλω ΚΔΑΠ που θα έχουν παιδιά άνω των 5 ετών

 

Δημοσιεύτηκε

Για τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ έχει βγει διευκρινιστική της Πυροσβεστικής το 2016 που τα κατατάσσει όλα στα ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ. Τα υφιστάμενα τότε έλεγε ότι πήγαιναν με την 7600 (Υπόδειξη Μέτρων). Η 7600 όμως πλέον καταργήθηκε και τα ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ πάνε με την ΠΥρ Διάταξη 18/2019 όπου αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής ότι αφορά τα ΚΔΑΠ για παιδιά κάτω των 5 ετών. Κάλεσε, καλύτερα, την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία και ρώτα τους.

  • Thanks 1
  • Upvote 1
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπερα !

Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος αν απαιτείται χορήγηση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για άδεια λειτουργίας καταστήματος περιποίησης άκρων

(μανικιουρ-πεντικιουρ).

Ευχαριστώ πολύ !

 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο