Όπως επίσης επιβάλλει την επικάλυψη του οπλισμού ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος...

  • Απαντήσεις 195
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Τέλος πάντων, η χρήση αποστατήρων στην θεμελίωση είναι μονόδρομος. Φανταστείτε να σαρώσει η εκσκαφή ενώ η θεμελίωση είναι σιδερωμένη χωρία αποστατήρες... Καταστροφή! Ενώ με τους αποστατήρες, νερό με πίεση και...καθάρισες!

Δημοσιεύτηκε

και αν η επικαλυψη εξασφαλισθει με τουβλα ή μαρμαρα οπως αναφερθηκε πριν αυτα σκυροδετουνται μαζι,σωστα?οπως και οι αποστατηρες?

Δημοσιεύτηκε

acnt και sundance

ομολογώ ότι τα 6οπα τούβλα ή τα μάρμαρα δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση, λόγω της δημιουργείας μικρών φωλιών. Ομως κατά την γνώμη μου είναι πολύ σημαντικότερη η εξασφάλιση της επικάλυψης ειδικά στις θεμελιώσεις και σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

acnt

επετρεψέ μου, ίσως και λανθασμένα, τον όρο "αποστάτες" με ότι αυτό συνειρμικά συνεπάγεται. Ομολογώ ότι όταν ήμουν από τους πρώτους που τους χρησιμοποιήσε στην περιοχή μου ο όρος στο εμπόριο ήταν αυτός. Επίσης έτσι τον ακούσαμε στο Πανεπιστήμιο (1991). Αν ο όρος έχει αναθεωρηθεί, τι να πω? Πρώτα βγαίνει η ψυχή....

Δημοσιεύτηκε

Να διευκρινησω κατι γιατι ισως να μην το διατυπωσα καλα.

Λεγοντας μην ασχοληθειτε με αποστατες αν δεν υπαρχει μπετον καθαριοτητας , εννοω οτι λογω βυθισης δεν μπορεις να παρεις την επικαλυψη που χρειαζεται με αυτους. Αναγκαστικα βαζεις τουβλα , μαρμαρα κλπ. Δεν εννοουσα να πατησουμε τον οπλισμο στο χωμα.(Μην με περασετε και για τελειως αλμπανη :) .)

Δημοσιεύτηκε

K_PAT φυσικά μπορείς να χρησιμοποιείς ότι όρο θέλεις! Δεν χρειάζεται να σου επιτρέψω τίποτα. Απλά αυτό το σχόλιο το άκουσα απο πολύ τρανταχτά ονόματα του κλάδου μας...

  • 6 months later...
Δημοσιεύτηκε

Όταν οι κρυφοδοκοί (ανεστραμμένοι πλακοδοκοί) ενώνονται σε τοιχία τότε έχουμε ευθεία αγκύρωση μέσα στο υποστύλωμα περίπου 57Φ (για Φ16 1 μέτρο).

 

Όταν οι κρυφοδοκοί είναι μεγαλύτεροι του τοιχίου σε πλάτος τότε αναγκαστικά 1 ή 2 σίδερα μένουν εξωτερικά του περισφιγμένου κόμβου του τοιχίου.

 

Εσείς τι κάνετε? Μήπως προσθέτετε Π συνδετήρες για να τα περισφίξετε αυτά τα σίδερα? Ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε

Αν μπορούν να μπούν βάλε π κακό δεν κάνει.Μη τα αφήνεις και ορφανά τα σίδερα και νιώθουν μοναξία μόνα τους.Τα σίδερα όμως πρέπει να περνάν και στο δίπλα δοκό και να ματίζουν με τα άλλα κατα το μήκος παράθεσης (αγκύρωσης).

Δημοσιεύτηκε

Γιατί πρέπει να περνάνε σε διπλανώ άνοιγμα? αφού είναι τοιχιο και δεν προβλέπεται να περνάνε σε διπλανό άνοιγμα (σκέφτου ένα τοιχίο 1.5 μέτρου και αυτά τα σίδερα που είναι εκτός τοιχίου να πρέπει να περνάνε στο διπλανό άνοιγμα). Στο φέσπα δεν προβλέπετε να περνάνε στο διπλανό άνοιγμα.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.