Papacostas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2010 Καλησπέρα.Οικοδομή απο οπλισμένο σκυρόδεμα ηλικίας περίπου 30 χρόνων η οποία εδράζεται σε πολύ βαθία υποκόλωνα (5 μ περίπου).Υπάρχουν ρωγμές σε περιμετρικούς τοιχούς πιθανότατα απο αστοχία λόγω καθίζήσεων υπέδαφους. Ο πελάτης μου ζητά να προσθέση ακόμη ένα όροφο απο μεταλλική κατασκεύη με στέγη απο κεραμίδια. Αν γίνει υπερεκσκαφή στην στάθμη του ισογείου (περίπου 1 μ.΄κατω απο την πλάκα επί εδάφους), ακολούθως επιχωμάτωση με σκύρα σπαστά και δημιουργηθούν πεδιλοδοκοί στις υφιστάμενες σιδεροσυνδέις θα ήταν σωστή λύση?
Charlie Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2010 Εννοείς ότι η οικοδομή δεν έχει θεμέλια? Απλά έναν φρεατοπάσσαλο? Μήπως κάθε υποστήλωμα εδράζεται έτσι? Συνδετικά δεν υπάρχουν στο μηδέν? Πόσα είναι τα τετραγωνικά κάτοψης?
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2010 Θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις δυναμικού διάβρωσης και αντοχής σκυροδέματος για να δούμε εαν οι κολώνες ειναι διαβρωμένες. Το κακό με τις ρωγμές είναι ότι μπορούν να επιφέρουν διάβρωση σε βάθος χρόνου. Εαν το φορτίσεις παραπάνω θα έχεις πρόβλημα.