kgiannop Δημοσιεύτηκε March 9, 2010 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2010 at 11:07 πμ Έχει κάποιος προδιαγραφές (πρότυπα ή ΔΕΗ ή κάτι άλλο) για διέλευση υπογείου καλωδίου χαμηλής τάσης από δρόμο και κατοικημένη περιοχή; Ευχαριστώ
gnusselt Δημοσιεύτηκε March 9, 2010 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2010 at 11:14 πμ Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο ελληνικό πρότυπο. Σε πρόσφατη ερώτηση μου στο ΥΠΕΧΩΔΕ για υπόγεια καλώδια οδοφωτισμού έλαβα την απάντηση ότι μπορεί να χρησιμοποιήσω τις ΠΕΤΕΠ (Προσωρινές Εθνικές ΤΕχνικές Προδιαγραφές) του ΙΟΚ (http://www.iok.gr).
CostasV Δημοσιεύτηκε March 9, 2010 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2010 at 11:27 πμ Απλή περιέργεια: ποιά είναι η εφαρμογή που απαιτεί διέλευση του καλώδιου από το δρόμο;
kgiannop Δημοσιεύτηκε March 10, 2010 at 09:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 10, 2010 at 09:17 μμ H εφαρμογή είναι ηλεκτροδότηση πειραματικού σταθμού ισχύος 20 KW από τον υποσταθμό στο σημείο που βρίσκεται εντός πανεπιστημιακής εγκατάστασης. Φαντάζομαι ότι ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί με αυτούς που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ όταν βάζει υπόγεια καλώδια μέσα σε μία πόλη.
xaxa Δημοσιεύτηκε March 11, 2010 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2010 at 06:24 πμ Στις διαβάσεις (έτσι λέγεται η κάθετη τομή στον δρόμο) η ΔΕΗ χρησιμοποιεί τσιμεντοσωλήνες σε ανάλογο βάθος σύμφωνα με την τάση της γραμμής (αν δεν κάνω λάθος είναι 1.2μ για τα 20kv και 0.6μ για την χαμηλή), οι οποίες πακτώνονται με τσιμέντο και από πάνω η γνωστή σήμανση με το δίχτυ. Στην παράλληλη με τον δρόμο, δεν χρησιμοποιείται σωλήνα (μόνο άμμο). Θα ψάξω να βρω την λεπτομέρεια από την σχετική οδηγία, αλλά αν θες κάτι πιο συγκεκριμένο πες το να ρωτήσω.
kgiannop Δημοσιεύτηκε March 11, 2010 at 07:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 11, 2010 at 07:42 πμ Δίχτυ εννοείς το πορτοκαλί που μπαίνει πάνω από το τσιμέντο; Υπάρχει τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται σε πιο πεζοδρόμιο μπαίνει η ΔΕΗ και σε ποιο ο ΟΤΕ; Υπάρχει προδιαγραφή για τα φρεάτια και ανά πόσα μέτρα απαιτούνται στις ευθείες;
xaxa Δημοσιεύτηκε March 11, 2010 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2010 at 11:22 πμ Ναι το δίχτυ είναι το πορτοκαλί. (Κάποιοι εργολάβοι εκτός από αυτό υποχρεώνονται ανάλογα με την περιοχή με επιπλέον σήμανση πλακών με το σήμα της ΔΕΗ, αλλά δεν ξέρω κάτω από ποιές συνθήκες). Τώρα, βέβαια η διελεύσεις αυτές διέπονται από κανονισμούς. Εκεί είναι το μπλέξιμο. Στην επαρχία ξέρω πως η άδεια βγαίνει σε συνεννόηση με τον οικείο δήμο. Θα κάνω μια ερώτηση και θα επανέλθω...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα