Έχει χρησιμοποιήσει κανείς αντιεξατμιστική μεβράνη νωπού σκυροδέματος (σε επιφανειακά στοιχεία)?

 

Εμπειριες.

  • Απαντήσεις 22
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Έχω χρησιμοποιήσει πριν λίγο καιρό, σε περίπτωση κατασκευής ράμπας κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων με άριστα αποτελέσματα.

 

Η άποψή μου για τη χρήση υλικών αυτής της κατηγορίας σε συνήθεις κατασκευές (πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος κτιρίων) είναι ότι το συνολικό κόστος (υλικό+εργατικά) δεν είναι τέτοιο που να μπορεί να αντικατασταθεί σε όλες τις περιπτώσεις το παραδοσιακό βρέξιμο με λάστιχο ή μπεκ ψεκασμού νερού.

 

Εκτός όμως της προστασίας από την εξάτμιση, τα διάφορα υλικά που κυκλοφορούν έχουν και επιπλέον ιδιότητες, οπότε αναλόγως της εκάστοτε εφαρμογής, μπορούμε να επιλέγουμε την εφαρμογή ή μη - αναλόγως πάντοτε και των απαιτήσεων του κύριου του έργου.

 

Στην περίπτωση της ράμπας χρησιμοποίησα αυτό το υλικό (δεν αποτελεί διαφήμιση, είναι απλή αναφορά στις τεχνικές ιδιότητες του συγκεκριμένου υλικού...)

Δημοσιεύτηκε

Αυτα τα υλικα λεγονται και concrete curing compounds.

 

Δεν εχω χρησιμοποιησει ποτε αλλα ξερω οτι αν εφαρμοστουν σωστα εχουν αψογα αποτελεσματα...

Δημοσιεύτηκε
το παραδοσιακό βρέξιμο με λάστιχο ή μπεκ ψεκασμού νερού.

 

Εφαρμόζεται όμως για 7 ημέρες που προβλέπει ο ΚΤΣ?

Δημοσιεύτηκε

Όχι δεν εφαρμόζεται αυστηρά ο ΚΤΣ, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σημείο, σχεδόν στο σύνολο των κατασκευών σε όλη τη χώρα.

 

Αν λοιπόν βρούμε: 1) Είναι εντελώς απαραίτητο να εφαρμόζεται αυστηρά η συγκεκριμένη διάταξη του ΚΤΣ; 2) Ποιός είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του ΚΤΣ, δεδομένου ότι ο επιβλέπων, ευσυνείδητα, δίνει την εντολή εφαρμογής και στη συνέχεια αποχωρεί;

 

Από τα παραπάνω "ρητορικά" ερωτήματα, μάλλον το συμπέρασμα είναι ότι θα έπρεπε ο επαγγελματικός μας κλάδος, με δεδομένο το νομικό πλαίσιο και τις "ευθύνες του επιβλέποντα", να έχει ήδη επιβάλει την υποχρεωτική εφαρμογή αυτών των υλικών, πράγμα που όμως δεν έχει γίνει. Γιατί;

Δημοσιεύτηκε

Ψεκάζω πάντα την τελευταία πλάκα διότι είναι και η πλέον ευάλωτη σε βροχές ακόμα και αν έχει στέγη. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλα.

Δημοσιεύτηκε

Στο δικό μου σπίτι το έκανα.Δεν εμφανίστηκε η παραμικρή τριχοειδής ρωγμή.Για να καταλάβω διαφορά,στην πλάκα υπογείου δεν το έβαλα,έκανα διαβροχή με νερό για 3 ημέρες (δεν μπορείς παραπάνω curing γιατί μετά καλουπώνουν κ τα κάνουν όλα Π@#$%τάνα),στις υπόλοιπες πλάκες πήγα με μεβράνη.

 

Τέλεια.

 

Μου βούτηξαν τα αρ@#$δια κ το ψεκαστικό που έκανε 65 ευρώ.....:evil::evil::evil:

Δημοσιεύτηκε

Εχω θα ηθελα να ρωτησω ποσο δυσκολο ειναι να γινει ο ψεκασμος?? Εχει καποιες προδιαγραφες? Θελει συγκεκριμενο παχος η στρωση του ψεκασμου? Μπορει να γινει απο το οποιοδηποτε?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο