Γιατί έχουμε ξεχάσει την φέρουσα τοιχοποιία;


acnt

Recommended Posts

25 εκ ελάχιστο, με κατακόρυφα και οριζόντια σενάζ υποχρεωτικά.

όσο για τη θερμομόνωση, μόνο κέλυφος ή (στην ανάγκη) εσωτερική.

Link to comment
Share on other sites

Το βρήκα. Προκύπτει έμμεσα από την απαίτηση λυγηρότητας. Για ύψος ορόφου 3.0 m και λυγηρότητα <12 προκύπτει ελάχιστο πάχος 25 εκ. Ο ευρωκώδικας αναλύει διάφορες περιπτώσεις ανάλογα με τα λιθοσώματα και το αν η τοιχοποιία είναι άοπλη, διαζωματική κλπ.

 

Η θερμομόνωση επηρεάζεται μόνο στο ότι ξεχνάς την κλασσική μέθοδο με τη μόνωση στο κέντρο.

 

Αν θέλεις να την εφαρμόσεις, θα πρέπει να συνδέσεις τις δύο στρώσεις σύμφωνα με τον ευρωκώδικα και να πάρεις ως πάχος τοίχου όχι το άθροισμα των στρώσεων αλλά το ενεργό πάχος (δες εδώ π.χ.). 

 

Η διαζωματική τοιχοποιία δεν είναι υποχρεωτική, απλά τις περισσότερες φορές οδηγείσαι εκεί από τους υπολογισμούς που αλλιώς δεν βγαίνουν.

 

Edited by tsak1
Link to comment
Share on other sites

Πρεπει καπου να το λεει....γιατι οσο εψαξα δεν βρηκα κατι.

Εκτος αν "παει" αναλογα με τη θερμομονωση.

Για οσους το εχουν.

Δελτιο ΤΕΕ αρ τευχους 1925/14-10-96

"Αφιερωμα Ευρωκωδικας 6" Εθνικο κειμενο Εφαρμογης πινακας 2: "Γεωμετρικες απαιτησεις για διατμητικους τοιχους" κ.λ.π

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.