Δημοσιεύτηκε

Σε δυόροφη κατοικία με υπόγειο και την διάταξη που φαίνεται στο σχήμα, προκύπτει από την ανάλυση μεγαλύτερη ροπή κάμψης στην κεφαλή του τοιχείου του τελευταίου ορόφου απ΄ότι στον στην βάση του, πάνω από το υπόγειο. Είναι λογικό;

 

 

Σόρρυ τα ξαναανεβάζω, λοιπόν στο EQY είναι το Δ. Ροπών στον κρίσιμο συνδυασμό με σεισμό κατά τον ασθενή άξονα του τοιχίου, το EQX με το κρίσιμο συνδυασμό με σεισμό στον ισχυρό άξονα του τοιχίου και στο άλλο η κάτοψη.

 

Επίσης προκύπτει από τα αποτελέσματα μεγαλύτερη αντοχή του τοιχίου (σταθερή διατομή και οπλισμός καθ'ύψος) στον τελευταίο όροφο παρά στο ισόγειο!

 

Δεν εφαρμόζω ικανοντικό λύνω με q=1.5

  • Απαντήσεις 27
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Περίεργα πράγματα...

 

Η ροπή στην κορυφή του τοιχείου είναι μεγαλύτερη στην ασθενή διεύθυνση (που έχει μικρή δυασκαμψία) από ότι στην ισχυρή διεύθυνση...Οι στύλοι 3 και 6 (στην ισχυρή τους διεύθυνση) έχουν τουλάχιστον μεγαλύτερες ροπές για σεισμό κατά y-y από ότι το τοιχείο;; Για δες....

Δημοσιεύτηκε

Evan, αν δε σου είναι κόπος, μπορείς σε παρακαλώ να βάλεις το δοκάρι σου στο μέσο των τοιχείων και να τρέξεις ξανά την ανάλυση; Από περιέργεια στο ζητάω, να δω αν η στρέψη παίζει ρόλο σε αυτό που ρωτάς για τη ροπή κάμψης.

 

Επίσης, τα φορτία στο αντίστοιχο δοκάρι του ισογείου είναι πολύ διαφορετικά από αυτά στο δοκάρι του τελευταίου ορόφου;

Δημοσιεύτηκε

Ίσως έχει γίνει κάτι λάθος στην προσομοίωση. Επίσης μπορείς να δοκιμάσεις το πρόγραμμα με αλλαγή του στοιχείου που σου βγάζει το πρόβλημα. Μερικά προγράμματα ανάλογα και τον αλγόριθμο επίλυσης με τον σεισμό υπερδιαστασιολογούν και βγάζουν λάθος αποτελέσματα.

 

Τέλος μπορείς να περάσεις το μοντέλο ξανά από την αρχή και να δεις αν πάλι σου βγάζει το ίδιο πρόβλημα.

Δημοσιεύτηκε

Ίσως και να μην είναι περίεργο.

Έχεις βάλει ΠΔ στην θεμελίωση να συνδέει τα 2 τοιχία κατά ψ?

Αν ναι...δοκίμασε και με πλήρη πάκτωση να μας πεις την διαφορά.

Δημοσιεύτηκε

@leonardo κοίτα η αλήθεια είναι πως τα φορτία είναι μεγαλύτερα λόγω κυρίως της στήριξης της σκάλας και της τοιχοποιίας αλλά γιατί να επηρεάζει;

 

@Άρης, έχω βάλει ΠΔ και έχω στηρίξεις με κατακόρυφα ελατήρια μόνο. Υπα΄ρχει υπόγειο από κάτω το οποίο το έχω προσομοιώσει με τοιχία πλήρωσης και το έχω βάλει να συμμετέχει στο σεισμό.

 

@all υπάρχει περίπτωση απ΄'ο,τι το έψαξα να οφείλεται στην φασματική απόκριση.

Θα τσεκάρω αυτά με τα δοκάρια και τις ροπές στις υπόλοιπες κολώνες.

Δημοσιεύτηκε

η οροφή του υπογείου είναι όπως και η οροφή του ισογείου δηλ. δοκός μεταξύ μιας 4έρειστης και 2 3έρειστων (εκεί που είναι η σκάλα)

Δημοσιεύτηκε

αμέ.......

παραθέτω εικόνες από παγιωμένο φορέα στην οροφή του υπογείου (περιβάλλουσες ροπές και απαιτούμενος οπλισμός )

post-584-131887234747_thumb.jpg

post-584-131887234762_thumb.jpg

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.