Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 GEORGE KARA χρειἀζεται επιθεώρηση. Επίσης λόγω μικρής αποστασης απο την θάλασσα χρειάζεται καθολικός έλεγχος του ΦΟ. jesus_christ οτι έχει προχωρήσει και στην πλάκα. Η διαμήκης διάβρωση μάλλον λάθος όρος. αν εννοείς στην πλάκα, πως το κατάλαβες? μετά απο 60 κτιριακά το έτος για 16 χρόνια το υποπτεύεσαι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jesus_christ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2011 αν εννοείς στην πλάκα, πως το κατάλαβες? μετά απο 60 κτιριακά το έτος για 16 χρόνια το υποπτεύεσαι. τώρα αυτό είναι απάντηση? φυσικά και το υποπτεύεσαι αφού δεν έχει στεγάνωση. εγώ πάλι με εμπειρία 2011 χρόνων βλέπω ότι με ένα ytong θα το φτιάξει το παλατάκι του κι' αυτός 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 jesus_christ καλά δεν τα βάζω με 2011 χρόνια εμπειρία. Γενικά η φωτό 2 δείχνει τέτοια πιθανότητα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jesus_christ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Γενικά η φωτό 2 δείχνει τέτοια πιθανότητα. όχι γιάννης, γιαννάκης Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Χημική Προσβολή θεμελίωσης σκυροδεματος και μεταλλικής ανοδομής Το βασικό πρόβλημα είναι διαρροή απο θεικό οξυ (δεξαμενή 14 τόννων). Γενικά πάνω στην μεταλλική εδράζονται περίπου 70 τόννοι χημικά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Και κανουμε εδω??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 προφανώς η μεταλλική θα πρέπει να επισκευαστεί (λύνουμε και κόβουμε IPE). Η θεμελίωση είναι το πρόβλημα διότι τα αγκύρια της βάσης βγαίνουν απο το σκυρόδεμα το οποίο δείχνει δυναμικό -750, -810, κλπ. Η μοναδική λύση είναι το galvashield zink roll αφου θα προστατέψει και τα δύο (μεταλλική+αγκύρωση). Το πόσα μέτρα θα μπεί έχει να κάνει με τις χρονικές απαιτήσεις του πελάτη. Γενικά μπορούμε να πάρουμε 20 χρόνια με 2 αλλαγές ανα 8-10 χρόνια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Εγω λεω κατασκευη απο την αρχη... Ή τουλαχιστον αντικατασταση ολοκληρων στοιχειων, μεταλλικα ειναι, βγαινουν και μπαινουν νεα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 terry δεν γίνεται με τίποτα είναι εργοστάσιο και αυτό που δίνουν για επισκευές είναι 15 μέρες. Μονο τα ΗΜ να βγάλεις και να ξαναβάλεις θες 2-3 μήνες. Τα μεταλλικά με σοβαρό πρόβλημα θα αλλαχθούν. Απλά θα χρειάζεται τακτικός έλεγχος για τα ανόδια. Το καλό είναι οτι οταν η ζωή τους τελειώνει τρυπάνε και τα αλλάζεις. Είναι και αυτοκόλλητα οπότε μικρή προεργασία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jesus_christ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2011 τι πάει να πει δίνουν 15 μέρες? αυτά είναι ******** και το ξέρουμε όλοι. αλλιώς τι θα κάνουν? θα αφήσουν να λιώσει η δεξαμενή? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα