Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενανθράκωση με διάβρωση


 

Recommended Posts

Limit state of water permeability for reinforcement corrosion< 1.3 x 10–13 cm/s Concrete Institute of Australia

 

Penetron Treated Concrete (28 days old) 21.9 x 10-14 cm/s

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Μία απο τις σοβαρότερες δουλείες που έχω δει.

 

http://www2.ceegs.ohio-state.edu/~sezen/Publication_docs/Sezen_PhD_thesis.pdf

Link to comment
Share on other sites

Αναστολείς διάβρωσης ή κατα το Αγγλικό Modified Corrosion Inhibitors (MCIs)

 

Corrosion inhibitors. Corrosion-inhibiting admixtures are essentially

designed to improve the performance of good-quality reinforced concrete.

It has been emphasized that the function of such admixtures is

not to “make good concrete out of poor quality concrete.”59 Adherence

to this important principle is important in order to avoid unrealistic

performance expectations for corrosion inhibitors in concrete.

One of the better-known corrosion-inhibitor admixtures used in

attempting to control chloride-induced rebar corrosion is calcium

nitrite, Ca(NO2)2. The mechanism of inhibition involves nitrite ions

competing with chloride ions to react with Fe2+ ions produced at the

anode. Essentially, the nitrite ions limit the formation of unstable

iron chloride complexes and promote the formation of stable compounds

that passivate the rebar surface. The following reactions have

been proposed:

 

photo

 

The results of surface analysis of rebar steel exposed to concrete

pore solutions inhibited with calcium nitrite have been entirely consistent

with this proposed mechanism.60 Since nitrite ions compete

with chloride ions to interact with ferrous ions, the ratio of nitrite to

chloride ions is important for adequate corrosion protection.

 

Εδώ λοιπόν είναι και η βασική δυσκολία που πρέπει να γνωρίζουμε οταν προδιαγράψουμε ένα αναστολέα. Α) το ποσοστό των ενεργών calcium

nitrite, Ca(NO2)2 και β) το πόσο χλωριόντα έχουμε να παλέψουμε. Μια χοντρική εκτίμηση είναι 10 Kgr/m3/ per 1.5Kgr/m3 chlorides.

post-25492-131887265614_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Με λίγα λόγια για να απλοποιήσω το θέμα με τους Αναστολείς διάβρωσης

 

οι τιμές των χλωριόντων είναι αμερικάνικες 1 pounds/yard3 = 0.6 κιλα/κυβικό

 

Μέχρι τα 3.5 κιλά/κυβικό χλωριόντα περίπου στα >200 μέτρα απο την θάλασσα δουλεύουν καλά μειώνοντας την έναρξη. Εαν είμαστε πιο κοντα απο τα 200 μέτρα τότε δεν αλλάζει τίποτα. φωτό 1.

 

Εαν ξεκινήσει η διάβρωση τότε ενεργοποιούνται σε όλα τα φάσματα και δίνουν βελτίωση. φωτό 2 (μείωση ρυθμού διάβρωσης)

 

Τώρα ανάλογα την συγκέντρωση αλλα δουλεύουν καλύτερα και άλλα χειρότερα ανάλογα την συγκέντρωση. Αυτό διότι τα ενεργά τους συστατικά ελέγχουν τα παράγωγα της διάβρωσης μειώνοντας αυτά με υψηλούς όγκους (ρηγμάτωση). φωτό 3.

post-25492-13188726562_thumb.jpg

post-25492-13188726563_thumb.jpg

post-25492-131887265638_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Το 2008 ρίχνω σε 20/25 υδροφοβισμό . Έκτοτε έχει φάει καμιά 200 βροχές. Τα υπόλοιπα στις φωτο.

post-25492-131887265813_thumb.jpg

post-25492-131887265832_thumb.jpg

post-25492-131887265863_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

έπαιζα με ένα νεο προϊόν και μου είχαν στείλει 200ml. Ναι σημειακά για να βλέπω την διαφορά. Είναι 2 κυβικά που περίσσευαν και τα έκανα ράμπα.

Link to comment
Share on other sites

έπαιζα με ένα νεο προϊόν και μου είχαν στείλει 200ml. Ναι σημειακά για να βλέπω την διαφορά. Είναι 2 κυβικά που περίσσευαν και τα έκανα ράμπα.

 

1. Τις δυνατότητες του προιόντος με το οποίο ψεκάστηκαν τα 4 κυλινδρικά δείγματα (σκυρόδεμα - χάλυβας B500c) θα τις ¨δούμε " μετά απο δύο μέρες (εκτός θαλάμου διάβρωσης) όταν τα ξαναμετρήσουμε.

 

2. Το διδακτορικό (PhD Thesis) του Χαλίλι Σεζάν είναι πάρα πολύ καλό, όντως.

Παρότι βέβαια, βρίσκεται σε έναν γνωστό δρόμο που δίνει αποτελέσματα που καιρό τώρα (περίπου) τα αναμένουμε (απο βιβλιογραφία και απο τις απαντώμενες αστοχίες λόγω σεισμού). Ενδιαφέρον τεράστιο θα έχει να επαναληφθεί μία τέτοια εργασία, σε υποστυλώματα (παλαιάς κοπής) με σταδιακή διάβρωση του χάλυβα.

Link to comment
Share on other sites

Xάρη ήταν άλλο υλικό είναι το Sikagard 704s.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.