Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2011 Limit state of water permeability for reinforcement corrosion< 1.3 x 10–13 cm/s Concrete Institute of Australia Penetron Treated Concrete (28 days old) 21.9 x 10-14 cm/s
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2011 http://www.iowadot.gov/operationsresearch/reports/reports_pdf/hr_and_tr/reports/tr431.pdf http://www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc37873.pdf for crystal growth systems
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Μία απο τις σοβαρότερες δουλείες που έχω δει. http://www2.ceegs.ohio-state.edu/~sezen/Publication_docs/Sezen_PhD_thesis.pdf
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Αναστολείς διάβρωσης ή κατα το Αγγλικό Modified Corrosion Inhibitors (MCIs) Corrosion inhibitors. Corrosion-inhibiting admixtures are essentially designed to improve the performance of good-quality reinforced concrete. It has been emphasized that the function of such admixtures is not to “make good concrete out of poor quality concrete.”59 Adherence to this important principle is important in order to avoid unrealistic performance expectations for corrosion inhibitors in concrete. One of the better-known corrosion-inhibitor admixtures used in attempting to control chloride-induced rebar corrosion is calcium nitrite, Ca(NO2)2. The mechanism of inhibition involves nitrite ions competing with chloride ions to react with Fe2+ ions produced at the anode. Essentially, the nitrite ions limit the formation of unstable iron chloride complexes and promote the formation of stable compounds that passivate the rebar surface. The following reactions have been proposed: photo The results of surface analysis of rebar steel exposed to concrete pore solutions inhibited with calcium nitrite have been entirely consistent with this proposed mechanism.60 Since nitrite ions compete with chloride ions to interact with ferrous ions, the ratio of nitrite to chloride ions is important for adequate corrosion protection. Εδώ λοιπόν είναι και η βασική δυσκολία που πρέπει να γνωρίζουμε οταν προδιαγράψουμε ένα αναστολέα. Α) το ποσοστό των ενεργών calcium nitrite, Ca(NO2)2 και β) το πόσο χλωριόντα έχουμε να παλέψουμε. Μια χοντρική εκτίμηση είναι 10 Kgr/m3/ per 1.5Kgr/m3 chlorides.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Με λίγα λόγια για να απλοποιήσω το θέμα με τους Αναστολείς διάβρωσης οι τιμές των χλωριόντων είναι αμερικάνικες 1 pounds/yard3 = 0.6 κιλα/κυβικό Μέχρι τα 3.5 κιλά/κυβικό χλωριόντα περίπου στα >200 μέτρα απο την θάλασσα δουλεύουν καλά μειώνοντας την έναρξη. Εαν είμαστε πιο κοντα απο τα 200 μέτρα τότε δεν αλλάζει τίποτα. φωτό 1. Εαν ξεκινήσει η διάβρωση τότε ενεργοποιούνται σε όλα τα φάσματα και δίνουν βελτίωση. φωτό 2 (μείωση ρυθμού διάβρωσης) Τώρα ανάλογα την συγκέντρωση αλλα δουλεύουν καλύτερα και άλλα χειρότερα ανάλογα την συγκέντρωση. Αυτό διότι τα ενεργά τους συστατικά ελέγχουν τα παράγωγα της διάβρωσης μειώνοντας αυτά με υψηλούς όγκους (ρηγμάτωση). φωτό 3.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 Το 2008 ρίχνω σε 20/25 υδροφοβισμό . Έκτοτε έχει φάει καμιά 200 βροχές. Τα υπόλοιπα στις φωτο.
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 Εγινε σημειακα ο υδροφοβισμος ή καταλαβα λαθος??
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 έπαιζα με ένα νεο προϊόν και μου είχαν στείλει 200ml. Ναι σημειακά για να βλέπω την διαφορά. Είναι 2 κυβικά που περίσσευαν και τα έκανα ράμπα.
Αποστολόπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 έπαιζα με ένα νεο προϊόν και μου είχαν στείλει 200ml. Ναι σημειακά για να βλέπω την διαφορά. Είναι 2 κυβικά που περίσσευαν και τα έκανα ράμπα. 1. Τις δυνατότητες του προιόντος με το οποίο ψεκάστηκαν τα 4 κυλινδρικά δείγματα (σκυρόδεμα - χάλυβας B500c) θα τις ¨δούμε " μετά απο δύο μέρες (εκτός θαλάμου διάβρωσης) όταν τα ξαναμετρήσουμε. 2. Το διδακτορικό (PhD Thesis) του Χαλίλι Σεζάν είναι πάρα πολύ καλό, όντως. Παρότι βέβαια, βρίσκεται σε έναν γνωστό δρόμο που δίνει αποτελέσματα που καιρό τώρα (περίπου) τα αναμένουμε (απο βιβλιογραφία και απο τις απαντώμενες αστοχίες λόγω σεισμού). Ενδιαφέρον τεράστιο θα έχει να επαναληφθεί μία τέτοια εργασία, σε υποστυλώματα (παλαιάς κοπής) με σταδιακή διάβρωση του χάλυβα.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Xάρη ήταν άλλο υλικό είναι το Sikagard 704s.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα