Αντιμετωπίζω την παρακάτω κατάσταση που βλέπετε στις φωτογραφίες (10MP άρα κανετε όσο zoom θέλετε)

 

cimg6481.th.jpgcimg6482.th.jpg

 

Βρισκόμαστε σε πολυκατοικία με pilotis κατασκευής 1988-89, άδεια του 1987, υλικά κατασκευής σύμφωνα με υπόμνημα ξυλοτύπου, σκυρόδεμα B225 , StI συνδετήρες, StIII κύριος ωπλισμός.

Οι φωτογραφίες είναι από τη στάθμη ισογείου-pilotis και συγκεκριμένα στον κόμβο γωνιακού υποστυλώματος με δοκούς οροφής ισογείου. Όπως φαίνεται πρέπει να έχει δημιουργηθεί βλάβη στην υδρορροή και να υπάρχει διαρροή. Στη δεύτερη φωτογραφία, φαίνεται καθαρά ότι ο φορέας του εξώστη έχει μία ρωγμή η οποία συνεχίζει προς το υποστύλωμα και έχει σχηματιστεί ρωγμή κάτω από το καλώδιο στο επίχρισμα του υποστυλώματος, μία πιο καθαρή φωτογραφία είναι η παρακάτω όπου φαίνεται και το μήκος της ρωγμής στο επίχρισμα. Το εύρος της είναι περίπου 2,00mm

cimg6480.th.jpg

 

To κακό είναι ότι ακόμα δεν τίθεται θέμα αφαίρεσης επιχρίσματος.

  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

To κακό είναι ότι ακόμα δεν τίθεται θέμα αφαίρεσης επιχρίσματος.

 

δεν πειράζει άστους να ξεπεράσει το απροχώρητο (κατα το καλοκαίρι το βλέπω στους 40 να τα πετάξει όλα). Είναι και μαλακός σοβάς και ξέρεις τι θα δεις μόλις τον βγάλεις!!! Είναι και στο κόμβο είναι και με τον (μπορεί) του 59 (οριακά το βλέπω). Είχανε και κάποτε διαρροή στη υδραυλικά και περάσανε εξωτερικούς σωλήνες.

Δημοσιεύτηκε

1/ Μαγνητογραφίες πήρες? (από οροφή και υποστήλωμα).

2/ Η πλάκα από πάνω μου μοιάζει για τριέριστη (εκτός και αν έχει ανεστραμμένη δοκό) και πρέπει να είναι Ημιυπαίθριος (δηλαδή δέχεται βρόχινα νερά). Ίσως να υπάρχει πρόβλημα με το σιφώνι δαπέδου (δίπλα από την κατακόρυφη υδρορροή) και να χάνει νερά.

2/ Τα μπετά της οροφής είναι ανεπίχριστα και ο ποταμός θέλει καθάρισμα από οργανικές συγκεντρώσεις καθότι έχει μαυρίσει από την μούχλα.

3/ Ο μηχανικός της οικοδομής είναι για τα μπάζα! Σε ανεπίχριστο σκυρόδεμα δεν σπατουλάρισε (μικρές ανοιχτές οπές στο μπετό) αλλά έβαψε κατευθείαν και μάλλον και χωρίς αστάρι (ξεφλούδισμα χρώματος)

Είχανε και κάποτε διαρροή στη υδραυλικά και περάσανε εξωτερικούς σωλήνες.

Η κατακόρυφη σωλήνα είναι για την απορροή νερών της βροχής (τετράγωνη διατομή)τοποθετημένη αμέσως μετά τα επιχρίσματα

Δημοσιεύτηκε

Brasco

1)Δεν πήρα μαγνητογραφίες, θέλω να γράψω τεχνική έκθεση η οποία θα αναφέρει τα προβλήματα που έχουν σήμερα και ποια μπορούν να βγουν στη πορεία.

2)Η πλάκα είναι τετραέρειστη με διαστάσεις περίπου 5Χ5.5

3) Συμφωνώ

4) Λόγω ηλικίας κτιρίου και της διαρροής ίσως να δικαιολογείται το ξεφλούδισμα.

 

Ροδοπουλος

Δηλαδή πιστεύετε ότι η ρωγμή υπάρχει και στο σκυρόδεμα υποστυλώματος και μάλιστα προχωρημένη, αφού ο σοβάς είναι όντως μαλακός (αρτιφισιέλ λέγεται;)

Δημοσιεύτηκε

///Οχι σχετικο με τα προηγουμενα///

 

Δομικιο ΟΣ (προδιαγραφες κατα ΕΝ206)

-Ν/Τ 0.45

-τσιμεντο 330κιλα/κυβικο

-ρευστοπποιητης sika viscocrete 300 1.3% κατα βαρος τσιμεντου

-προσμικτο στεγανοποιητικο crystal growth system penetron admix

-κατηγορια c25/30

 

 

Αντοχη 7 ΗΜΕΡΩΝ!!!

41Mpa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

**Η συντηρηση δυστυχως για τις 4 πρωτες μερες εγινε μεσα σε νερο..τις υπολοιπες σε θαλαμο

**Επισης εφαγε λιγη βροχη το συγκεκριμενο δοκιμιο (δεν προλλαβαμε να το σκεπασουμε, θα δουμε τα υπολοιπα τι θα βγαλλουν στις 28ημερες)

Δημοσιεύτηκε

...πυρηνικό καταφύγιο φτιάχνεις; terry. σε ευχαριστω για τη πληροφορία

το C25/30 κανονικό σκυρόδεμα ή γαρμπιλομπετό;

Γενικά η άποψη του forum για το γαρμπιλομπετό ποια είναι;

Δημοσιεύτηκε

Κανονικο..

Μεγιστος κοκκος 31χιλ..

Το γαρμπιλομπετο μια χαρα ειναι αλλα δεν νομιζω οτι συμφερει τις εταιρειες παραγωγης...

 

ΥΓ. Το κοστος για την αντοχη αυτη ηταν ΑΣΤΕΙΟ...αν και δεν μας ενδιαεφερε και τοσο η αντοχη οσο η σνθεκτικοτητα...Η αντοχη που εδινε η εταιρεια για την αρχικιη συνθεση στις 7ημερες ητανν κοντα στα 31Mpa...

Δημοσιεύτηκε

kostassid

 

τι να λέμε τώρα. αρτιφισιέλ!!!! κοίτα με τα γαλλικά τι παθαίνω, είναι φερετζές. Τραβάει ενέργεια σαν τρελό απο μέσα θα γίνεται πάρτι, με το μάτι (το γερακίσιο) απώλεια διατομής θα πρέπει να είναι πάνω απο 10%. Στον κόμβο θα γίνεται χειρότερα. Εαν είναι και όμβρια θα έχει κάνει και βιολογική με αποτέλεσμα να βλέπεις εξαχνώσεις. Εαν δε ρίχνουν και χλωρίνη θα έχει κάνει και απώλεια ολκιμότητας οπότε κλάφτα. Εαν πας για ενίσχυση προσοχή στις βλητρώσεις δίοτι χλώριο και ρητίνη δεν συνεργάζονται και χρειάζεται μυστικό (εσύ το είπες σε κάποιο νήμα).

Δημοσιεύτηκε

Μακάρι να ήταν αρτιφισιέλ.

Ευτυχώς, το αρτιφισιέλ ως φινίρισμα επιχρίσματος δεν είναι όπως αυτό στις φωτο.

Έχει πολύ μεγαλύτερη αναλογία σε τσιμέντο (λευκό) και το συναντάς σε ακριβές δουλειές δεκαετιών '50 - '60. Τώρα πια ελάχιστοι σοφατζήδες ξέρουν να δουλεύουν αρτιφισιέλ.

Απαιτεί τέχνη, υπομονή και πολύ χρόνο από το συνεργείο.

Φαντάζομαι πως θα προσφέρει και καλύτερη προστασία έναντι ενανθράκωσης σε σχέση με το απλό επίχρισμα.

Δημοσιεύτηκε

Στατιστικά οι σοβάδες δεν προσφέρουν ιδιαίτερη προστασία άντε μετά βίας ένα 20% εαν γίνει σωστά. Προσωπικά σωστό και καλό εμφανές με ειδικό αστάρι και ειδική βαφή. Οταν μπαίνουν σοβάδες όλα τα μοντέλα τρελαίνονται και δεν ξέρεις απο που θα σου έρθει. Και μην μου πείτε απο αισθητικό αποτέλεσμα διότι βγάνει καλύτερο απο τον σοβά. Βέβαια με τον ΚΕΝΑΚ θα έχουμε θεμα διότι θέλει σοβά.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.