kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Αντιμετωπίζω την παρακάτω κατάσταση που βλέπετε στις φωτογραφίες (10MP άρα κανετε όσο zoom θέλετε) Βρισκόμαστε σε πολυκατοικία με pilotis κατασκευής 1988-89, άδεια του 1987, υλικά κατασκευής σύμφωνα με υπόμνημα ξυλοτύπου, σκυρόδεμα B225 , StI συνδετήρες, StIII κύριος ωπλισμός. Οι φωτογραφίες είναι από τη στάθμη ισογείου-pilotis και συγκεκριμένα στον κόμβο γωνιακού υποστυλώματος με δοκούς οροφής ισογείου. Όπως φαίνεται πρέπει να έχει δημιουργηθεί βλάβη στην υδρορροή και να υπάρχει διαρροή. Στη δεύτερη φωτογραφία, φαίνεται καθαρά ότι ο φορέας του εξώστη έχει μία ρωγμή η οποία συνεχίζει προς το υποστύλωμα και έχει σχηματιστεί ρωγμή κάτω από το καλώδιο στο επίχρισμα του υποστυλώματος, μία πιο καθαρή φωτογραφία είναι η παρακάτω όπου φαίνεται και το μήκος της ρωγμής στο επίχρισμα. Το εύρος της είναι περίπου 2,00mm To κακό είναι ότι ακόμα δεν τίθεται θέμα αφαίρεσης επιχρίσματος.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 To κακό είναι ότι ακόμα δεν τίθεται θέμα αφαίρεσης επιχρίσματος. δεν πειράζει άστους να ξεπεράσει το απροχώρητο (κατα το καλοκαίρι το βλέπω στους 40 να τα πετάξει όλα). Είναι και μαλακός σοβάς και ξέρεις τι θα δεις μόλις τον βγάλεις!!! Είναι και στο κόμβο είναι και με τον (μπορεί) του 59 (οριακά το βλέπω). Είχανε και κάποτε διαρροή στη υδραυλικά και περάσανε εξωτερικούς σωλήνες.
Brasco Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 1/ Μαγνητογραφίες πήρες? (από οροφή και υποστήλωμα). 2/ Η πλάκα από πάνω μου μοιάζει για τριέριστη (εκτός και αν έχει ανεστραμμένη δοκό) και πρέπει να είναι Ημιυπαίθριος (δηλαδή δέχεται βρόχινα νερά). Ίσως να υπάρχει πρόβλημα με το σιφώνι δαπέδου (δίπλα από την κατακόρυφη υδρορροή) και να χάνει νερά. 2/ Τα μπετά της οροφής είναι ανεπίχριστα και ο ποταμός θέλει καθάρισμα από οργανικές συγκεντρώσεις καθότι έχει μαυρίσει από την μούχλα. 3/ Ο μηχανικός της οικοδομής είναι για τα μπάζα! Σε ανεπίχριστο σκυρόδεμα δεν σπατουλάρισε (μικρές ανοιχτές οπές στο μπετό) αλλά έβαψε κατευθείαν και μάλλον και χωρίς αστάρι (ξεφλούδισμα χρώματος) Είχανε και κάποτε διαρροή στη υδραυλικά και περάσανε εξωτερικούς σωλήνες. Η κατακόρυφη σωλήνα είναι για την απορροή νερών της βροχής (τετράγωνη διατομή)τοποθετημένη αμέσως μετά τα επιχρίσματα
kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Brasco 1)Δεν πήρα μαγνητογραφίες, θέλω να γράψω τεχνική έκθεση η οποία θα αναφέρει τα προβλήματα που έχουν σήμερα και ποια μπορούν να βγουν στη πορεία. 2)Η πλάκα είναι τετραέρειστη με διαστάσεις περίπου 5Χ5.5 3) Συμφωνώ 4) Λόγω ηλικίας κτιρίου και της διαρροής ίσως να δικαιολογείται το ξεφλούδισμα. Ροδοπουλος Δηλαδή πιστεύετε ότι η ρωγμή υπάρχει και στο σκυρόδεμα υποστυλώματος και μάλιστα προχωρημένη, αφού ο σοβάς είναι όντως μαλακός (αρτιφισιέλ λέγεται
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 ///Οχι σχετικο με τα προηγουμενα/// Δομικιο ΟΣ (προδιαγραφες κατα ΕΝ206) -Ν/Τ 0.45 -τσιμεντο 330κιλα/κυβικο -ρευστοπποιητης sika viscocrete 300 1.3% κατα βαρος τσιμεντου -προσμικτο στεγανοποιητικο crystal growth system penetron admix -κατηγορια c25/30 Αντοχη 7 ΗΜΕΡΩΝ!!! 41Mpa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! **Η συντηρηση δυστυχως για τις 4 πρωτες μερες εγινε μεσα σε νερο..τις υπολοιπες σε θαλαμο **Επισης εφαγε λιγη βροχη το συγκεκριμενο δοκιμιο (δεν προλλαβαμε να το σκεπασουμε, θα δουμε τα υπολοιπα τι θα βγαλλουν στις 28ημερες)
kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 ...πυρηνικό καταφύγιο φτιάχνεις; terry. σε ευχαριστω για τη πληροφορία το C25/30 κανονικό σκυρόδεμα ή γαρμπιλομπετό; Γενικά η άποψη του forum για το γαρμπιλομπετό ποια είναι;
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Κανονικο.. Μεγιστος κοκκος 31χιλ.. Το γαρμπιλομπετο μια χαρα ειναι αλλα δεν νομιζω οτι συμφερει τις εταιρειες παραγωγης... ΥΓ. Το κοστος για την αντοχη αυτη ηταν ΑΣΤΕΙΟ...αν και δεν μας ενδιαεφερε και τοσο η αντοχη οσο η σνθεκτικοτητα...Η αντοχη που εδινε η εταιρεια για την αρχικιη συνθεση στις 7ημερες ητανν κοντα στα 31Mpa...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 kostassid τι να λέμε τώρα. αρτιφισιέλ!!!! κοίτα με τα γαλλικά τι παθαίνω, είναι φερετζές. Τραβάει ενέργεια σαν τρελό απο μέσα θα γίνεται πάρτι, με το μάτι (το γερακίσιο) απώλεια διατομής θα πρέπει να είναι πάνω απο 10%. Στον κόμβο θα γίνεται χειρότερα. Εαν είναι και όμβρια θα έχει κάνει και βιολογική με αποτέλεσμα να βλέπεις εξαχνώσεις. Εαν δε ρίχνουν και χλωρίνη θα έχει κάνει και απώλεια ολκιμότητας οπότε κλάφτα. Εαν πας για ενίσχυση προσοχή στις βλητρώσεις δίοτι χλώριο και ρητίνη δεν συνεργάζονται και χρειάζεται μυστικό (εσύ το είπες σε κάποιο νήμα).
Brasco Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Μακάρι να ήταν αρτιφισιέλ. Ευτυχώς, το αρτιφισιέλ ως φινίρισμα επιχρίσματος δεν είναι όπως αυτό στις φωτο. Έχει πολύ μεγαλύτερη αναλογία σε τσιμέντο (λευκό) και το συναντάς σε ακριβές δουλειές δεκαετιών '50 - '60. Τώρα πια ελάχιστοι σοφατζήδες ξέρουν να δουλεύουν αρτιφισιέλ. Απαιτεί τέχνη, υπομονή και πολύ χρόνο από το συνεργείο. Φαντάζομαι πως θα προσφέρει και καλύτερη προστασία έναντι ενανθράκωσης σε σχέση με το απλό επίχρισμα.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Στατιστικά οι σοβάδες δεν προσφέρουν ιδιαίτερη προστασία άντε μετά βίας ένα 20% εαν γίνει σωστά. Προσωπικά σωστό και καλό εμφανές με ειδικό αστάρι και ειδική βαφή. Οταν μπαίνουν σοβάδες όλα τα μοντέλα τρελαίνονται και δεν ξέρεις απο που θα σου έρθει. Και μην μου πείτε απο αισθητικό αποτέλεσμα διότι βγάνει καλύτερο απο τον σοβά. Βέβαια με τον ΚΕΝΑΚ θα έχουμε θεμα διότι θέλει σοβά.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα