Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Το τελευταια σκυροδεμα που εριξα ηταν τελος Ιουνιου.

Τοτε μονο τυπου 4 ειχα.

Αλλα ειδατε οτι προβλημα υπαρχει.

  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Ενας απο τους κλασσικούς ελέγχους μετα την τοποθέτηση των ανοδίων είναι να πάρετε το Half-cell και να μετρήσετε ανα 10 εκ το ημι-δυναμικο στην ακτινική απόσταση απο τα άλλα.

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε, α) η μέγιστη τιμή (+10 εκ) να μην ξεπεράσει το designed Closed Circuit Potential (-750mV) υποδηλώνοντας πρόωρη κατανάλωση , β) η ελάχιστη τιμή (overlapping region) να μην είναι μεγαλύτερη απο -300mV (μη προστατευόμενη ζώνη) και γ) η διαφορά DP (potential differential) στην απόσταση των ανοδίων να μην ξεπερνάει το 30% (ομοιόμορφη κατανάλωση).

post-25466-0-86380900-1351834770_thumb.png

  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε

Ένα ιδιαίτερα γλαφυρό διδακτορικό που βρήκα -δεν ξέρω αν έχει ξαναειπωθεί στο νήμα- είναι το παρακάτω:

 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/701/1/PhD%20Thesis%20M%20Papadopoulos.pdf

 

Μιλά για την μηχανική συμπεριφορά διαβρωμένου οπλισμού.

 

Σε ένα στοιχείο στο οποίο έμεινα σε μια γρήγορη αλλά προσεκτική ανάγνωση είναι ότι ναι μεν οι μηχανικές αντοχές του νέου χάλυβα οπλισμού B500c είναι ανώτερες από αυτές του S500s, τόσο σε μη διαβρωμένο υλικό αλλά και σε υλικό μετά από διάβρωση, μολαταύτα, όταν εξετάζουμε την ολκιμότητα, ο χάλυβας Β500c έχει αυξημένες ιδιότητες για μη διαβρωμένο υλικό, αλλά με αυξανόμενο επίπεδο διάβρωσης παρατηρείται ότι ο Β500c παρουσιάζει μεγαλύτερο ρυθμό υποβάθμισης σε σχέση με τον S500s!!

 

Μάλιστα, όσο πιο έντονη γίνεται η διάβρωση με το πέρασμα του χρόνου, ο Β500c τείνει να γίνει υποδεέστερος από τον παλαιό S500s!

 

 

Κύριε Ροδόπουλε, μήπως θα μπορούσατε να ανεβάσετε φωτογραφίες με ανόδια, πώς είναι δηλαδή τα ανόδια, πώς κυκλοφορούν στο εμπόριο?

 

Επίσης, φωτογραφίες με live τοποθέτηση ανοδίων σε στοιχεία Ω/Σ?

Δημοσιεύτηκε (edited)

live τοποθέτηση, video δεν έχω πάρει ακόμα... :smile:

 

Σχετικά με τα υπόλοιπα που λες και σύμφωνα με τη διατριβή που παρέθεσες, όντως ο B500C είναι πολύ πιο ευάλωτος σε διάβρωση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 15-20-30 χρόνια.

Ο S220 χαρακτηρίζεται αθανατος σε σχέδη με τον Β500C.

Γι'αυτό πρέπει να προστατεύεται σύμφωνα με ΕΝ206 και ίσως και παραπάνω καθώς δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις.

 

Ανάθεμα το scrap και το tempcore για τους σημερινούς χάλυβες.

post-121-0-69848900-1351864278_thumb.jpg

post-121-0-68049700-1351864312_thumb.jpg

post-121-0-45197600-1351864371_thumb.jpg

Edited by kostassid
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Τα ανόδια που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι

 

SIKA Vector Galvashied XP, XP2, XP4, DAS, DAS Marine, FerroShield-Duo Hybrid

 

BASF CP Intact

 

Eucleid (SINTECNO) Sentinel CL

 

Τώρα το για το B500C. Υπάρχουν πάνω απο 200 εργασίες που αναδεικνύουν το πρόβλημα του tempcoring. Το πρόβλημα βέβαια είναι στην δημιουργία εγκλεισμάτων MnS στην μαρτενσιτική ζώνη. Εαν πάς πίσω στο νήμα θα βρείς και φωτό.

Μέσα στους επόμενους μήνες θα βρείτε ενα επίσημο report απο το πρόγραμμα RUSTEEL οπου τα προβλήματα απο τον διαβρωμένο B500C, Β450C, B500B έχουν μπει σε σε διάφορα τυπικά κτήρια.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Στην Ευρώπη δεν τον είχαν αλλα είναι και αυτός μαρτενσιτικός.

 

Ειναι παλιά γνώση

 

Corrosion of Steel in Concrete Understanding, investigation and repair John P . BroomfieldSpon Press 1996.

Edited by Ροδοπουλος

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο