Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2014 H καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές web learning του σεμιναρίου είναι 11/06
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2014 Oχι 27/5? Εμενα που ειπαν μεχρι 27/5 να πληρωσω κιολας. (Ολοκληρη TUV Hellas και δεν δεχονται πιστωτικες???)
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2014 terry επειδή είσαι απο τα Χανιά και άρα με λεφτά. :mrgreen:
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2014 Απώλεια ολκιμότητας απο διαφυγόν ρεύμα Ανω διάβαση και κάτω οπλισμός. Ενανθράκωση που εχει ξεπεράσει το πάχος επικάλυψης. Αρμός που δεν είναι στεγανός αλλα σπανίως είναι. Αντίσταση 1400Ohm απο 1 που θα έπρεπε. Ουδέτερος και γείωση ένα πράγμα (ωχ μου θυμίζει θεμελιακή :-o ). Παραμένων μαγνητικό φορτίο στο οπλισμό 0,6-1,2Volt. Είδες η ΔΕΗ!!!!!!!!!!!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2014 Μερικές φορές τα πράγματα δεν φτιάχνονται όπως πρέπει και δεν τηρείται ούτε ΕΤΕΠ, ούτε το βασικό διάβασμα. Στα σχολεία βέβαια θα έπρεπε να είμαστε πιο σχολαστικοί...
μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2014 Καλά τα "πολλά και πυκνά" τσέρκια στη βάση του βγάζουν μάτι Διαβρωμένος ο χάλυβας κιόλας, δεν μπορώ να διακρίνω καλά, μήπως είναι και χωρίς νευρώσεις; (έτσι φαίνεται γι αυτό ρωτάω)
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2014 Τσέρκια δεν έχει, λείος είναι και εχει υποστεί και λυγισμό.
μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2014 Γι αυτό το έβαλα σε εισαγωγικά το "πυκνά" Εχεί διαβρωθεί κιόλας και στις δύο περιπτώσεις ο οπλισμός;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2014 Ναι ο οπλισμός έχει χάσει πάνω απο το 40% της διατομής και έχουμε πτώση της διαρροής στα 98MPa. Αυτό έγινε διότι καθάριζαν με χλωρίνη και έτρωγε και το νερό το οποίο ποτέ σχεδόν δεν στέγνωνε. Τα καλύτερο βέβαια είναι απο κάτω. Εδω δεν έχει μείνει τίποτα απο οπλισμό. Μιλάμε για απώλεια 100%. Δυστυχώς δεν έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή και απλά το επισκεύασαν και το έβαψαν. Ξεκίνησαν το τρέξιμο όταν βγήκαν αντίστροφες ρωγμές στα δοκάρια. Η μεγάλη εκτόνωση οξειδίων κατέστρεψε κυριολεκτικά το σκυρόδεμα με αποτέλεσμα να αφήσει μια περιοχή 15Χ15 απο την αρχική 30Χ30. Δυστυχώς επειδή η τεχνική υπηρεσία του δήμου δεν μπορεί να κλείσει το σχολείο ώστε να γίνει ενδελεχής έλεγχος και αποτίμηση της κατάστασης το σχολείο λειτουργεί κανονικότατα. Το Υπουργείο βέβαια σφυρίζει αδιάφορα διότι προφανώς δεν θέλει να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου. Το υποστύλωμα έχει απο επάνω το διάδρομο εξόδου των τάξεων απο τον όροφο.
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2014 (edited) Να το βάλει στο ΕΣΠΑ,σε άλλες π@@@@ες ξέρουν και δίνουν χρήματα.Αυτή η λογική της στρουθοκαμήλου είναι εκνευριστική.Ενδείξεις απο οπτικό έλεγχο είχες; ή έπρεπε να καθαιρέσεις στις κρίσιμες περιοχές; 2 ΠΣΚ δεν είναι πρόβλημα για το σχολείο για μετρήσεις, το πρόβλημα θα είναι αν βγεί ΠΕ. Edited Ιούλιος 21 , 2014 by McRaster 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα