banskoboy Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 06:14 πμ Καλημέρα, σε νέα κατασκευή κοντά στη θαλασσα θέλω μία πρόταση για επάλειψη στον οπλισμό των μπαλκονιών ώστε να μην έχω θέμα διάβρωσης (εκτός απο αποστάστες, επικάλυψη κτλ). Ευχαριστώ.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 07:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 07:08 πμ Θα εφαρμόσεις την Αρχη ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Δηλαδή θα περάσεις στο σκυρόδεμα έναν υδροφοβισμό τάξης ΙΙ, μετά λεπτόκοκκη εξομαλυντική στρώση 2-4mm και μετά βαφή. Ολα με το πρότυπο 1504-2. Εαν επαναλαμβάνεις την βαφή σύμφωνα με τον κατασκευαστή δεν θα έχεις ποτέ διάβρωση με πιθανότητα 60-72%. Εαν θες να αυξήσεις την πιθανότητα σου μπορείς να επαλείψεις και τον οπλισμό πριν την σκυροδέτηση με Zinc Rich primer και να εφαρμόσεις τα ανωτέρω. Πιθανότητα 86-93% Εαν θες να φτάσεις σε πιθανότητα >100% τότε κάνεις χρήση ανοδίων τύπου 2G και πάλι το στάδιο 1. 1
banskoboy Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 07:22 πμ Ευχαριστώ, ποιά η γνώμη σας για πρόσμικτο στη σκυροδέτηση (τύπου sika ferrogard 901)?
McRaster Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 02:18 μμ Τι σκυρόδεμα αποφάσισες να ρίξεις;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 02:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 02:31 μμ Προσωπική μου άποψη αλλα τα προσμικτα σκυροδέματος για περιορισμό διάβρωσης θα πρέπει να λειτουργούν με ελάχιστες απαιτήσεις 325 Kgr/m3 τσιμέντο και Ν/Τ<=0,52. Επίσης η επικάλυψη θα πρέπει να είναι 1,2 φορές το μέγιστο αδρανές κατ ελάχιστον. 1
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 08:57 μμ Προσωπική μου άποψη αλλα τα προσμικτα σκυροδέματος για περιορισμό διάβρωσης θα πρέπει να λειτουργούν με ελάχιστες απαιτήσεις 325 Kgr/m3 τσιμέντο και Ν/Τ<=0,52. Επίσης η επικάλυψη θα πρέπει να είναι 1,2 φορές το μέγιστο αδρανές κατ ελάχιστον. Για να γίνει αυτό έστω και S2 τι ρευστοποιητή χρειάζεται; Προσωπική εμπειρία που έχω από τέτοιους λόγους Ν/Τ είναι πως θέλει πάνω από 350Kgr τσιμέντο και ρευστοποιητή στο φουλ!!!
terry Δημοσιεύτηκε July 26, 2014 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2014 at 06:40 πμ Ρευστοποιητη 4ης γενιας. Με τη δοσολογια που οριζει η εταιρεια (οχι 1λτ το κμ και τελος). Η δοσολογια ειναι ποσοστο κατα βαρος τσιμεντου. 2
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε July 26, 2014 at 08:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 26, 2014 at 08:52 πμ Για να γίνει αυτό έστω και S2 τι ρευστοποιητή χρειάζεται; Προσωπική εμπειρία που έχω από τέτοιους λόγους Ν/Τ είναι πως θέλει πάνω από 350Kgr τσιμέντο και ρευστοποιητή στο φουλ!!! Η κάθιση του σκυροδέματος δεν επηρεάζεται απο τον μειωτή νερού (4ης γενιάς) αλλά κατά βάση απο τις κοκκομετρικές καμπύλες των αδρανών σε ποσοστό μέχρι και 60%.
banskoboy Δημοσιεύτηκε July 26, 2014 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2014 at 05:19 μμ Τι σκυρόδεμα αποφάσισες να ρίξεις; C20/25 έχει η μελέτη (παραθαλάσσιο).Με προβληματίζουν ιδιαίτερα οι κάτω οπλισμοί των μπαλκονιών (να επιτευχθεί η επικάλυψη).
McRaster Δημοσιεύτηκε July 26, 2014 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2014 at 06:32 μμ (edited) C20/25 με 275 Kg τσιμέντο; Θα σου έλεγα να πας με C25/30 καλύτερα και ότι έχουν αναφέρει παραπάνω οι συνάδελφοι....... Edited July 26, 2014 at 06:34 μμ by McRaster
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα