Καταρχάς δεν υπάρχει εργαστήριο στην Ελλάδα που να σου δίνει προφίλ χλωριόντων ανα 5mm.Συνήθως είναι ανα 3εκ και ο λόγος που γίνεται είναι διότι δεν τεμαχίζεται το καρότο κάθε 5mm.Εάν είναι κ.β σκυροδέματος τότε για τα όρια σου είναι αποδεκτά για το κατώφλι διάβρωσης.Απώλεια διατομής 26% δηλώνει εύρος Icorr 1-10μΑ/cm^2 για την ηλικία της κατασκευής και τη διάμετρο που βλέπω απο τη φώτο.Με παραξενεύει επίσης οτι η γωνιακή σου τη γλίτωσε....Συνεχίζω να πιστεύω απο τη φώτο σου οτι δεν έχεις 26% απώλεια στα σίδερα σου, εμπειρικά σου λέω οτι κοντά στο 10% αν σπάσεις το σκυρόδεμα θα φύγει και η φλούδα απο το διαβρωμένο χάλυβα μαζί, το έχω δει σε πάνω απο 200 γέφυρες με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε χλωριόντα.Πιο ψηλά άνοιξες; ή μόνο στη βάση; 

 

Με 26% απώλεια έχεις τέτοιο rust growth που θα έπρεπε να δεις αστοχίες στο σοβά σου, δεν βλέπω κάτι προς τα πάνω

 

ΚΑι τώρα η ερώτηση κρίσεως, το pH στο σκυρόδεμα σου στο βάθος των οπλισμών τι τιμή έχει; 

Edited by McRaster
  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε (edited)

Η δειγματοληψία γίνεται δια της μεθόδους της απότριψης όπου λαμβάνετε το δείγμα. Την απότριψη την κάνει με δισκάκια καρβιδίου επάνω σε πολυστροφο. Αστοχία στο επίχρισμα υπάρχει παντού.Οταν δεν υπάρχει ομοιόμορφη διάβρωση ως απώλεια διατομής λαμβάνεται το μέγιστο. Το Ιcorr μετρήθηκε στα 1.8-3.2μΑ/cm2. To pH >9.5. H κατασκευή είναι του 1982. Η αριστερή ράβδος είναι μια τυπική κάθοδος τυχηματικου χαρακτήρα. Αντίστοιχες καθόδους μπορεί κάποιος να βρει πολλές φορές υψηλότερο απο την ¨τοπική βλάβη" και είναι υπεύθυνες για το φαινόμενο της άρχουσας ανόδου. Εχει προγραμματιστεί εκσκαφή μέχρι την κεφαλή του πεδίλου ώστε να δοθεί πλήρης εικόνα της κατάστασης.  

Edited by Ροδοπουλος
Δημοσιεύτηκε (edited)

Νομίζω οτι έχεις κάνει λάθος......δές λίγο τα αδρανή σου και ξανασκέψου αν στα 5mm απο καρότο Φ95 μπορεί να σου δώσει σωστά αποτελέσματα.....Υπάρχει ακόμα κόσμος που πληρώνει για να καταστρέφει το σπίτι του; 

 

Επίσης μπορείς να αγνοήσεις απλά τη ράβδο που σου έλιωσε

Edited by McRaster
Δημοσιεύτηκε

κάναμε χρήση του παρακάτω εξαρτήματος σε Dremel για να μαζέψουμε τα 17g απο τα πρώτα 5mm.

post-25466-0-30750800-1441024467_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε

Το δισκάκι που βλέπεις έχει πάχος 10mm. Με το dremel μπορείς να πάρεις δείγμα απο τον "τσιμεντοπολτό" σε "" διότι περιέχονται και ψιλά αδρανή τα οποία όμως φεύγουν απο την διαδικασία φιλτραρίσματος των 2 μικρών. Μπορείς να τα κόψεις είτε μόνο σου ο εξοπλισμός δεν είναι ακριβός (200Ε) είτε να ζητήσεις απο το εργαστήριο των θλίψεων να το κάνει.

post-25466-0-68215200-1441028532_thumb.jpg

  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Τεχνική Οδηγία 6 : Ανθεκτικό σκυρόδεμα

 

Η Τ.Ο. 6 έχει ως αντικείμενο την προσβολή του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή/και δράσης χλωριόντων...

290424263-SPME-Technical-Guidelines-no-6-pdf.pdf

Edited by Ροδοπουλος
Δημοσιεύτηκε (edited)

Απο την Ενανθράκωση στις Επικαλύψεις ή απο το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1/XC στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Βασικές Αρχές και Εξισώσεις που πρέπει να γνωρίζουμε

 

Σειρά άρθρων για την ενανθράκωση του σκυροδέματος σε ενιαίο κείμενο (136 σελ).

Edited by Ροδοπουλος

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.