McRaster Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 (edited) Pourbaix Diagram Ελεύθερο λογισμικό http://www.kth.se/che/medusa/ Edited Ιανουάριος 24 , 2016 by McRaster 1
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 (edited) Σας έφτιαξα ένα φύλλο Excel για να σας βοηθήσω σε κάποιες μετρήσεις πεδίου Στον Πίνακα 1 του excel έχουμε την περίπτωση πτώσης αλκαλικότητας την οποία μετράμε αποκλειστικά με rainbow indicators ώστε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει πτώση και σε λιγότερο απο 8,6 (ενανθράκωση) Στον Πίνακα 2 του excel έχουμε την περίπτωση χλωριόντων και σας δίνει μια ένδειξη της σοβαρότητας Προσοχή. Και οι 2 πίνακες αναφέρονται σε ηλεκτρόδιο αναφοράς SHE (standard hydrogen electode) και άρα όταν μετράτε πχ με Cu/CuSO4 απαιτεί μετατροπή που την κάνετε από το διάγραμμα της εικόνας. Προσοχή στον Πίνακα 1 έχουμε τιμές V και στον Πίνακα 2, mV !!!!!!! convert electrode potentials by McRaster.xlsx Edited Ιανουάριος 24 , 2016 by McRaster 2
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2016 το βάζω σε καλύτερο απο του McRaster
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2016 1η Οπλισμός Δοκού 2η αναμονές υποστυλωμάτων του ίδιου κτιρίου Δεν υπάρχουν χλωριόντα
Elounda Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2016 (edited) χλωριόντα όχι αλλά υγρασία από ότι βλέπω πολύ.Συνάφεια 0 χάλυβες λείοι το σκυρόδεμα σπάει εύκολα.Η δοκός είναι δοκός δώματος?Η πλάκα -δώμα λογικά δεν έχει κλίσεις και συγκεντρώνται τα νερά κτλ κτλ και πλεόν ειναι ένας ζωντανός οργανισμός (βρύα λειχήνες). .Το υποστύλωμα είναι κυκλικό γιατί αν δεν είναι έχεουν περίεργη διάταξη τα σίδερα.Ενανθράκωση πόση?Επικάλυψη 0,5-1 cm?Χρονολογία κατασκευής? Edited Ιανουάριος 27 , 2016 by Elounda
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2016 (edited) δεν κατάλαβα τίποτα Το γεγονός οτι οι αναμονές δεν έχουν τίποτα σε αντίθεση με τον οπλισμό της δοκού δεν σου κάνει εντύπωση; Edited Ιανουάριος 26 , 2016 by McRaster
Elounda Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2016 (edited) Η δοκός που βρίσκεται?Σου λέω τι βλέπω από την εικόνα που έχεις βάλει το που οφείλετε περιμένω να μας πεις.Οφείλετε σε κάποιο επίχρισμα η διάβρωση,ή σε κάποια Θειικα(πώς έφτασαν εκεί και όχι στα υποστυλώματα)?Το νερό φαίνεται να έχει κάνει την δουλεία πάντως.Αναμένουμε την απάντηση Edited Ιανουάριος 27 , 2016 by Elounda
kostassid Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2016 Το γεγονός οτι οι αναμονές δεν έχουν τίποτα σε αντίθεση με τον οπλισμό της δοκού δεν σου κάνει εντύπωση; Αναμονές διαβρώνονται στο περιβάλλον (pourbaix) ενώ το εγκιβωτισμένο σίδερο στη δοκό έχει ηλεκτρολύτη/γαλβανικά από το σκυρόδεμα (διόρθωσε με αν κάνω λάθος)
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2016 Αναμονές διαβρώνονται στο περιβάλλον (pourbaix) ενώ το εγκιβωτισμένο σίδερο στη δοκό έχει ηλεκτρολύτη/γαλβανικά από το σκυρόδεμα (διόρθωσε με αν κάνω λάθος) Correct. Poubraix δεν σημαίνει αυτόματα αέρας. Διαβάστε το http://e-archimedes.gr/latest/item/5288- σε τρία μέρη. Το πρόβλημα του McRaster είναι σοβαρότατο και έχει να κάνει με την υποβάθμιση του σκυροδέματος λόγω παραμένουσας υγρασίας. Το σκυρόδεμα στις περιοχές με τα βρυα έχει χάσει σίγουρα συνεκτικότητα (υγροθερμικές τάσεις). Η διάβρωση του οπλισμού είναι στην περίπτωση αυτή είναι πολύπλοκη διότι εκτός της ενανθράκωσης που σίγουρα είναι αυξημένη απο μέσα προς τα έξω έχουμε και βιολογική διάβρωση. Το πρώτο λοιπόν είναι να βρούμε το pH του σκυροδέματος ιδανικά καθ ύψος της πλάκας.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2016 (edited) Όπως λέει η παροιμία, "απ' έξω κούκλα κι από μέσα πανούκλα". Είναι γενικός κανόνας: 99,9%, ένα σίδερο εγκιβωτισμένο εν μέρει, διαβρώνεται λιγότερο στο εκτεθειμένο τμήμα του. Τζινέτια, καρφιά, αγκύρια, μπουλώνια, στριφώνια, δέστρες, σωληνώσεις, άξονες, στυλίσκοι, πάσσαλοι και, βεβαίως, ράβδοι οπλισμού, συνηθίζουν να σαπίζουν στο εγκιβωτισμένο τμήμα τους, ενώ ο,τι προεξέχει πιάνει απλώς μία ωραία σκουριά... Μόνη εξαίρεση όταν το εγκιβωτισμένο τμήμα έχει περιβάλλον πλήρως κορεσμένο ή απολύτως ξηρό, ή όταν έχει ανοδική προστασία. Το φαινόμενο δεν καταλαβαίνει από υλικά: Το υλικό εγκιβωτισμού μπορεί να είναι ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, κονίαμα, χώμα, άμμος, ξύλο, όξινο έως αλκαλικό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως υλικά μικρού πορώδους με pH>11. Πολύπλοκο φαινόμενο, παράδοξο και απροσδόκητο, και μαντέψτε πως ονομάζεται: ηλεκτροχημική διάβρωση! Edited Ιανουάριος 27 , 2016 by AlexisPap 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα