- Η θεμελιακή γείωση με στοιχεία χαλκού πάνω στον οπλισμό αυξάνει ή μειώνει το δυναμικό;

 

- Οροφές οπλ. σκυροδέμ. πριν κρυφτούν πίσω από γυψοσανίδες, αν τις περάσουμε με ένα τσιμοντοειδές μονωτικό είναι εντάξη; To πρόβλημα λογικά θα πρέπει να είναι πολύ έντονο σε υγρούς χώρους και οι περισσότεροι μηχανικοί το υποτιμούν. Δηλαδή βιδώνουν γυψοσανίδες απευθείας στο μπετόν χωρίς να του προσφέρουν καμία προστασία.

 

- Σε κτίριο του οποίου υποστηλώματα χρησιμοποιούνται για όδευση αποχετεύσεων τι κάνουμε;

  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

για την πρωτη ερωτηση θα κανει μονο τον χαλκο πιο ανοδικο. Προσοχη τα ανοδια δεν ακουμπανε πανω στον οπλισμο. Δενονται με ειδικό πλαστικό. Εδω αναλογα με την κατηγορια του κτιριου κατα ΕΝ θα πρεπει να ορισουμε την κατηγορια του κτιριου, δηλ XC1, XS, κλπ. Με βαση τις περιβαλλοντικες συνθηκες υγρασια, CO2 θα πρεπει να ορισουμε εναν μεγιστο ρυθμο διαβρωσης που πρεπει να προστατευσουμε. Αυτος μετατρεπεται σε βαρος ανοδιου, gr/m3. Θα συνιστουσα να ανεβουμε παντα μια κατηγορια δηλαδη XC1 το βαζω XC2.

 

Για την δευτερη ερωτηση. Γενικα τα claddings δημιουργουν δικο τους μικροκλιμα. Βεβαια δεν ειναι παντα αρνητικό. Εαν εχουμε υπονοιες για υγρασια και κακο προσανατολισμο καλυτερα να βαλουμε λεπτο μανδυα υγρασιας. Συνηθως πρωτα κανουμε επικαλυψη και μετα μανδυα. Γενικα να μην τρυπαμε το σκυροδεμα. Υπαρχουν ρυτινες για να στερεωσουμε βασεις με αντοχη διατμησης 300MPa.

 

Για την τριτη ερωτηση πηγαινε στο λινκ.

 

http://www.sikacorp.com/con/con-tcm/con-tcm-gp.htm

 

Υλικο για αποsτατες

 

Γενικα στους πλαστικους να προτιμουνται απο PE και οχι απο PVC. Βεβαια κανενας τους δεν τηρει στανταρτς του DIN.

 

Για τους τσιμεντενιους υπαρχουν στην Ελλαδα και σχεδον ολοι εχουν DIN.

 

Ο κατασκευαστης δεν θα τους βαλει λογω κοστους. Εαν χτιζεται για σας δεν το συζηταμε.

 

Επισης προσεξτε τον Χασαν οταν σφιγγει την ντιζα. Παραμορφωνονται ευκολα.

 

Τωρα ρεστοποιητης και πλαστικός εχουμε προβλημα και με τους PE. Βεβαια υπαρχουν ρευστοποιητες χωρις προβλημα.

 

Εαν εκανα μια λιστα απο σωστα προιοντα θα στεναχωρουσα πολυ κοσμο. Το κακο ειναι οτι πολλοι μηχανικοί δεν γνωριζουν οτι υπαρχουν στανταρτς. Στην γερμανια, Ιταλια, Αγγλια στο 3 ετος υπαρχει μαθημα ποιοτικός ελεγχος κατασκευαστικων υλικών. Ο φοιτητης πρεπει να ξερει την νομοθεσια των υιλκων. Αυτο πριν διδαχτει κοστολογηση και management εργου.

 

Σε Ελληνικη ποιοτικός ελεγχος κατασκευαστικων υλικών se μεταφραση πως να γλυτωνεις κακοτοπιες. Αυτο στην Ελλαδα δεν θα το δουμε ποτε. Ο ΕΛΟΤ μπορει να κοιταει παιχνιδια αλλα στα αλλα ειναι φτωχος.

 

Ιστορια

 

Θα μου πειτε πολλη ωραια ολα αυτα αλλα το κόστος?

 

Δυο απαντησεις. Σαν επιστημονας θα πω οτι πρεπει να το δουμε με βαση το κόστος συντηρησης εαν τα πραγματα δεν γινουν σωστα απο την αρχη. Θα πρεπει να μετατρεψουμε τον κινδυνο σε ευρώ. Εαν χασω συναφεια, Agt κλπ τι γινεται? μπορω να το μετατρεψω σε ευρω. Εαν μιλησω στον ιδιοκτητη μπορω να των πεισω σε επιπλεον κοστος? Σε ιδιωτες με λιγο μυαλο ναι. Σε ανθρωπους που κοιτανε το πλακακι πρωτα ΟΧΙ.

 

Σαν μηχανικός. Το αρχικο εξτρα κόστος δεν ξεπερναει τα 10-12 Ε το τετραγωνικό. Ανα 5 χρονια μετρησεις και μερεμετια αλλα 1000Ε το χρόνο.

 

Ιστορια. Φαρμακοτριφτης γνωστος βρισκει κολωνα σκουριασμενη. Η μηχανικός του λεει τι να μετρησουμε δεν βλεπουμε τα χαλια της. Δεν μετραει. Καθαριζει με αμμοβολη. Βρισκει το Φ16 σε Φ14. Πεταει και 4 γωνιες 8 χιλιοστων. Οι γωνιες με την ρυτινη δεν καθονται (ενανθρακωση). Ο Μητσος ( ο μεγαλος ΧΑΣΑΝ) του λεει δεν συγκολλαμε στο οπλισμο. Το κανουν. Σοβατιζει και βαθει. Κοστος 5000. Η συζυγος δεν τα καταφερνει με το Q7. γαρ 35% κερδος. Τραβαει μια στην κολωνα, φευγουν σοβαδες και τι βλεπουν? Τα παντα σκουριασμενα. Οι συγκολλησεις στον αερα. Ο οπλισμος κοβεται και μενει στις γωνιες. Ποτε εγινε αυτο. Απο Μαρτιο του 2009 μέχρι φλεβαρη του 2010. Φωναζει εναν αλλο μηχανικό το βλεπει του λεει το κανω αλλα θελω 45 χιλιαρικα. Απο πανω εχουμε 5 οροφους. Η κολωνα κραταει 2 δοκαρια και προβολο. Προσοχη απο κατω πεζοδρομιο 3,4 μετρα. Παω μετραω βρισκω χλωριωντα 1,2%. Η αμμοβολη εγινε με θαλασσια αμμο. Α ρε Μητσο. Ο μητσος μου λεει οτι το κοροιδεψαν. Του λεω δωσε το τιμολογιο. Το εχασα μου λεει. Βλεπω την συγκολληση και μου κανει εντυπωση. StI ο κυριος, τον ρωτω πως το κολλησες. Μου λεει με ηλεκτροδιο ναυπηγικου χαλυβα. Του λεω παλι δεν κολάει καλα. Εβαλα μου λεει αγωγιμη βαση. Αποτελεσμα.

 

Ο Φαρμακοτριφτης πληρωνει 62 χιλιαρικα. Λογω εργων χανει και 20 χιλιαρικα σε νοικια. Παει την μηχανικο στο δικαστηριο. Σε διακανονισμο του δίνει 50 χιλιαρικα απο την τσεπη της. Στην περιοχη βγαινει βρωμα το κλεινει μετα πο 6 μηνες.

Δημοσιεύτηκε
Εαν εχουμε υπονοιες για υγρασια και κακο προσανατολισμο καλυτερα να βαλουμε λεπτο μανδυα υγρασιας. Συνηθως πρωτα κανουμε επικαλυψη και μετα μανδυα. Γενικα να μην τρυπαμε το σκυροδεμα. Υπαρχουν ρυτινες για να στερεωσουμε βασεις με αντοχη διατμησης 300MPa.

 

Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα υλικά αυτά που μπορούν να προστατεύσουν από ενανθράκωση σκυρόδεμα το οποίο προορίζεται να μείνει ανεπίχριστο για πάντα.

 

π.χ. αυτό: SikaTop Seal 107 SH ή κάποιο οσμωτικό στεγανωτικό κονίαμα όπως HYGROSMART SILEX (alchimica), είναι κατάλληλα για προστασία από ενανθράκωση;

 

Έχω ακούσει για μεγαλοκατασκευαστή - μηχανικό ο οποίος πριν το σοφάτισμα επαλείφει με κάποιο τσιμεντοειδές όλη την οικοδομή. Για τμήματα μπετόν πίσω από υαλοστάσια ή γυψοσανίδες που δεν θα σοφατιστούν χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα πολυουρεθάνης - ασφάλτου. Είναι υπερβολικός ή κάνει πολύ καλά;

 

Όταν γράφεις πως πρώτα κάνουμε επικάλυψη και μετά εφαρμόζουμε λεπτό μανδύα υγρασίας τι εννοείς; Ο μανδύας που προσφύεται;

 

Από όσα πολλά έχεις δει, τι γνώμη έχεις σχηματίσει για τις οροφές των εξωστών, που πολλές φορές το μοναδικό επίχρισμά τους είναι ο στόκος σπατουλαρίσματος του υδροχρωματιστή; Καταρχήν υπάρχει ένα αρχικό μειονέκτημα λόγω καλουπατζή (κόντρα πλακέ θαλάσσης για καλούπι αντί για πέτσωμα με τάβλες).

Ο στόκος σπατουλαρίσματος + αστάρι + κάποιο σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα προσφέρει ικανοποιητική προστασία; Μήπως σε αυτή την αλληλουχία μπορούμε να προσθέσουμε τον μανδύα υγρασίας;

Δημοσιεύτηκε

Eνα τρεμουλο με επιασε τωρα....

 

 

Σε παρομια περιπτωση: Κανω αυτοψια σε σπιτι του 1930, πετρινο, με προσθηκη οροφου απο σκυροδεμα, και επιπλεον προσθηκη απο πανελ.... Το πετρινο ισογειο δεν εχει το παραμικρο...Ο οροφος επειδη επεσε παρανομα, δεν τον προσεξαν οπως επρεπε ειχα τα μαυρα του τα χαλια...Ολοι οι οπλισμοι στις κολωνες ηταν εμφανεις, η πλακα εβαζε νερα(κυριολεκτικα), το μπαλκονι ειχε κατσει 7-8εκ στην ακρη του, τα δοκαρια ειχαν διαγωνιες ρωγμες (οποιος καταλαβε, καταλαβε). Μαυρα χαλια...Εγω τους ειπα οτι δεν μπορω να πω με μια ματια σε τι κατασταση ειναι το κτηριο και τι επεμβαση χρειαζεται... Εκανα μια ερευνα αγορας για το χειροτερο σεναριο (γτ δεν ηθελαν να πληρωσουν για ελεγχους) και το κοστος ηταν τεραστιο (μιλαμε για ολικη ανακατασκευη του οροφου, ο οποιος ηταν 50τμ)...Τους προτεινα να το κατεφαδισουν και να φτιαξουν καινουριο, σχεδον το ιδιο κοστος. Αυτοι εκλαψαν, γκρινιαξαν και τελικα δεν με ειδοποιησαν..

Μετα απο 15-20 μερες περαστικος απο εκει , ειδα σκαλωσιες και το Χασαν να σοβαντιζει....

 

Το κτηριο ηταν σε τετοια κατασταση του υπηρχε θεμα για την ασφαλεια αυτων που εμεναν μεσα.. (το νοικιαζαν το σπιτι και δεν ηθελαν να χασουν 300-350Ε το μηνα..)

Δημοσιεύτηκε

Μετα απο 15-20 μερες περαστικος απο εκει , ειδα σκαλωσιες και το Χασαν να σοβαντιζει....

 

Άδεια για σκαλωσιά είχαν;

 

Πλάκα πλάκα, έτσι και παρουσιάστηκε μηχανικός να βγάλει άδεια για τα επιχρίσματα την έχει "κάτσει".

Δημοσιεύτηκε

Δε νομιζω να εβγαλλαν και αδεια...

 

Γτ την ειχε κατσει ο μηχανικος?? Θα του εριχναν ευθυνες για την επεμβαση...

Δημοσιεύτηκε

Αυτό δεν είναι επέμβαση, κουκούλωμα είναι.

Γενικά, οποιαδήποτε άδεια εκδόσει η πολεοδομία, ζητάει δήλωση μηχ. σχετικά με την κατάσταση φέροντος οργανισμού.

Αν δηλώσεις πως όλα καλά, αλλά με σεισμό παρουσιαστούν βλάβες σημαντικές και αδικαιολόγητες -έστω και χωρίς ανθρώπινη απώλεια - γίνεται έρευνα. Το πρώτο που κοιτάζουν είναι το πρωτόκολο της πολεοδομίας και τι άδειες εκδόθηκαν στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Ακόμα και ο ίδιος ο ιδοκτήτης που τώρα φε΄ρεται ανεύθυνα, όταν έρθει η κακιά η ώρα μπορεί να στριμώξει τον μηχανικό με όπλο του την δήλωση που λέω παραπάνω.

Δημοσιεύτηκε
Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα υλικά αυτά που μπορούν να προστατεύσουν από ενανθράκωση σκυρόδεμα το οποίο προορίζεται να μείνει ανεπίχριστο για πάντα.

 

π.χ. αυτό: SikaTop Seal 107 SH ή κάποιο οσμωτικό στεγανωτικό κονίαμα όπως HYGROSMART SILEX (alchimica), είναι κατάλληλα για προστασία από ενανθράκωση;

 

Έχω ακούσει για μεγαλοκατασκευαστή - μηχανικό ο οποίος πριν το σοφάτισμα επαλείφει με κάποιο τσιμεντοειδές όλη την οικοδομή. Για τμήματα μπετόν πίσω από υαλοστάσια ή γυψοσανίδες που δεν θα σοφατιστούν χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα πολυουρεθάνης - ασφάλτου. Είναι υπερβολικός ή κάνει πολύ καλά;

 

Όταν γράφεις πως πρώτα κάνουμε επικάλυψη και μετά εφαρμόζουμε λεπτό μανδύα υγρασίας τι εννοείς; Ο μανδύας που προσφύεται;

 

Από όσα πολλά έχεις δει, τι γνώμη έχεις σχηματίσει για τις οροφές των εξωστών, που πολλές φορές το μοναδικό επίχρισμά τους είναι ο στόκος σπατουλαρίσματος του υδροχρωματιστή; Καταρχήν υπάρχει ένα αρχικό μειονέκτημα λόγω καλουπατζή (κόντρα πλακέ θαλάσσης για καλούπι αντί για πέτσωμα με τάβλες).

Ο στόκος σπατουλαρίσματος + αστάρι + κάποιο σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα προσφέρει ικανοποιητική προστασία; Μήπως σε αυτή την αλληλουχία μπορούμε να προσθέσουμε τον μανδύα υγρασίας;

 

SikaTop Seal 107 SH ΟΧΙ ειναι στεγανωτικό.

 

HYGROSMART SILEX δεν το ξερω αλλα εαν δεν εχει anti-carbonation ΒS or DIN δεν ξερω.

 

Ο μεγαλοκατασκευαστής κανει καλα να προσπαθει να κλεισει τους πόρους. Βοηθαει ενα 10%.

 

Εξωστης. Αναλογα. Η πρωτη συνταγη ειναι καταστροφική. Ο μανδυας υγρασιας μπορεί να μπει μονο σε καθετες εξωτερικες επιφανειες. Εαν εχουμε ανιουσα υγρασια τοτε εχουμε αλλη συνταγη.

 

Eνα τρεμουλο με επιασε τωρα....

 

 

Σε παρομια περιπτωση: Κανω αυτοψια σε σπιτι του 1930, πετρινο, με προσθηκη οροφου απο σκυροδεμα, και επιπλεον προσθηκη απο πανελ.... Το πετρινο ισογειο δεν εχει το παραμικρο...Ο οροφος επειδη επεσε παρανομα, δεν τον προσεξαν οπως επρεπε ειχα τα μαυρα του τα χαλια...Ολοι οι οπλισμοι στις κολωνες ηταν εμφανεις, η πλακα εβαζε νερα(κυριολεκτικα), το μπαλκονι ειχε κατσει 7-8εκ στην ακρη του, τα δοκαρια ειχαν διαγωνιες ρωγμες (οποιος καταλαβε, καταλαβε). Μαυρα χαλια...Εγω τους ειπα οτι δεν μπορω να πω με μια ματια σε τι κατασταση ειναι το κτηριο και τι επεμβαση χρειαζεται... Εκανα μια ερευνα αγορας για το χειροτερο σεναριο (γτ δεν ηθελαν να πληρωσουν για ελεγχους) και το κοστος ηταν τεραστιο (μιλαμε για ολικη ανακατασκευη του οροφου, ο οποιος ηταν 50τμ)...Τους προτεινα να το κατεφαδισουν και να φτιαξουν καινουριο, σχεδον το ιδιο κοστος. Αυτοι εκλαψαν, γκρινιαξαν και τελικα δεν με ειδοποιησαν..

Μετα απο 15-20 μερες περαστικος απο εκει , ειδα σκαλωσιες και το Χασαν να σοβαντιζει....

 

Το κτηριο ηταν σε τετοια κατασταση του υπηρχε θεμα για την ασφαλεια αυτων που εμεναν μεσα.. (το νοικιαζαν το σπιτι και δεν ηθελαν να χασουν 300-350Ε το μηνα..)

 

terry

 

καποτε ειχαν ενα κοτετσι με ελασμα για οροφή και τουβλακια. Οι κοτες εκαναν αυγα γιατι δεν ηξεραν. Σημερα εχουν ανθρωπους. Οι ανθρωποι κανουν ευρω γιατι δεν ηξεραν. Εαν μενει και ο Χασαν τοτε ποσος μας νοιαζει. Ο καλο ειναι οτι εφυγες μακρια.

Δημοσιεύτηκε

Αρχιζω

 

Κανουργιο σκυροδεμα λιγοτερο απο 3 μηνες +

 

α) Η επικαλυψη ειναι >20χιλιοστων ΠΑΝΤΟΥ.

 

β) τα ppmv CO2 ειναι μικροτερα απο 1800 ΣΗΜΕΡΑ

 

γ) Εχουμε ζωνη Ι (0.16g).

 

δ) τα καλουπια ηταν μεταλλικα (μικρο porosity)

 

ε) C20/25

 

ζ) B500c.

 

η) συγκολλητο τσερκοπλεγμα

 

θ) εχουμε αποσταση απο την θαλασσα > 2000 μετρων

 

ι) προσανατολισμος δινει >8 ηλιακο φορτο

 

κ) υγρασια <82%.

 

Παμε τωρα (πηρα φορα).

 

Ειμαι Γερμανος τι κανω.

 

Αφου επιβεβαιωσω α,β,ε,ζ, θ, ι. Βαζω το λογισμικο και υπολογιζω πιθανοτητες ανα δεκα χρονια. Λεω λοιπον με ζωνη Ι θα υπαρξουν μικρορωγμες τις ταξεως των 0.2 χιλιοστων και βαθους 4 χιλιοστων με ταχυτητα διαδοσης 0.15 χιλιοστα το χρόνο. Γιατι. Με την υπαρξη ρωγμης ο συντελεστης θερμικης διαστολης αλλαζει (αυξανει). Λογω προσανατολισμου εχουμε μεγαλο ηλιακο φορτο. Τωρα το C20/25 εχει μεγαλο ποσοστο νερου αρα θα εχουμε περιμετρικη ρηγματωση στα χαλικια. Εαν ειναι εξωτερική επιφανεια με 60 κυκλους βρεγμενου/στεγνου το ετος και υψηλες θερμοκρασιες τοτε ο ρυθμος μετατρεπεται σε 0.27 χιλιοστα το χρονο. Αρα σε δεκα χρόνια θα ξεπερασω την επικαλυψη. Τωρα τα 1800ppmv θα αυξανονται λογαριθμικα. Ας πουμε στα δεκα χρονια θα ειναι 2300. Αρα λογω ενανθρακωσης θα εχουμε τοπική σκληρυνση του σκυροδεματος αρα ευκολοτερη ρηγματωση. Παμε με συντελεστη 30% στα 0.29 χιλιοστα το χρόνο. Αρα κοιταμε για τα πρωτα 6-7 χρόνια. Τωρα εαν το υποστυλωμα εχει 4 εξωτερικες γωνις και πολυπλοκο οπλισμο τοτε θα δειτε πως το προσεχουμε. Ο Γερμανος βλεπει το βιβλιο και του λεει οτι πιθανοτητα κακης δονησης ακμων ειναι 20% για μηκος μεχρι 400 χιλιοστα, 10% για μηκος μεγαλυτερο απο 400 χιλιοστα. Προσοχη για την κατηγορια 0.16 g.

 

Παει στον Ελληνα Χασαν και του λεει να βαλει 500ml οινοπνευμα σε 2 λιτρα νερου απιονισμενου. Ξεκιναει με βουρτσα πυκνη τον καθαρισμο των επιφανειων απο ελαια, βρωμιες, κλπ. Ανα 2 τετραγωνικα θελουμε 1 λιτρο διαλυματος. Ο Μητσος (Ελλην Χασαν) το τελειωνει σε 15 λεπτα. Αφου αφησει 30 λεπτα μετα το περας του δινει τσιμεντοειδη στοκο λεπτο. Η σπατουλα να ειναι ανοιξειδωτη. Η σπατουλα καθαριζεται με οινοπνευμα. Του λεει του Μητσου να κλεισει τους εμφανης πορους. Μετα απο τριαντα λεπτα του λεει να παρει ενα σφουγγαρι και με το διαλυμα 500ml οινοπνευμα σε 2 λιτρα νερου να το τριψει μεχρι να ερθει προσωπο. Το αφηνει για μια ωρα. Παιρνει το CERESIT CT 14 και με αναλογια 1 προς 3 με νερο βρυσης ξεκιναει την επαλειψη. Του λεει να το δεις να τρεχει. Ξεκιναμε παντα απο πανω προς το κατω. Το αφηνει 3 ωρες και μετα παλι τα ιδια. Ειναι πεντε και πανε σπιτι τους. Το πρωι προσπαθει να παει νωρις (πριν τις οκτω). Διοτι ξερει οτι εαν κανει ξεστη (>30 βαθμους) θα πρεπει να επαναλαβει ενα χερι οπως και χθες. Ξεκιναει με σκετο CERESIT CT 14 με το πρωτο χερι να τρεχει. Στις γωνιες βαζει περιπου 30% περισσοτερο προιον (διπλο χερι). Τα αφηνει 3 ωρες και μετα επαναληψη. Παει στον ιδιοκτητη και του υπογραφει οτι για τα επομενα 6 χρονια δεν θα εχει προβλημα. Του δινει και τα πιστοποιητικα της CERESIT. Ο ιδιοκτητης τον πληρωνει.

 

Παμε παλι με το εξης προβλημα. Η επικαλυψη δεν ειναι παντου >20 χιλιοστα. Ολα τα αλλα ιδια. Παλι το λογισμικο. Τωρα ομως εχω προβλημα στα 3 χρονια.

 

Παει στον Ελληνα Χασαν και του λεει να τριψει με τριβειο σκυροδεματος περιπου 2 χιλιοστα. Καθαριζει την σκονη με νερο υπο πιεση. Το αφηνει 2 ωρες. Του δινει γεφυρα προσφησης CERESIT CD23. Το αφηνει τριαντα λεπτα. Μετα του δινει CERESIT CD22 και του λεει με την καθαρισμενη σπατουλα να βαλει 5 χιλιοστα παχος. Το αφηνει 1 μερα. Παιρνει το CERESIT CT 14 και με αναλογια 1 προς 3 με νερο βρυσης ξεκιναει την επαλειψη. Του λεει να το δεις να τρεχει. Ξεκιναμε παντα απο πανω προς το κατω. Το αφηνει 3 ωρες και μετα παλι τα ιδια. Ειναι πεντε και πανε σπιτι τους. Το πρωι προσπαθει να παει νωρις (πριν τις οκτω). Διοτι ξερει οτι εαν κανει ξεστη (>30 βαθμους) θα πρεπει να επαναλαβει ενα χερι οπως και χθες. Ξεκιναει με σκετο CERESIT CT 14 με το πρωτο χερι να τρεχει. Στις γωνιες βαζει περιπου 30% περισσοτερο προιον (διπλο χερι). Τα αφηνει 3 ωρες και μετα επαναληψη. Παει στον ιδιοκτητη και του υπογραφει οτι για τα επομενα 6 χρονια δεν θα εχει προβλημα. Του δινει και τα πιστοποιητικα της CERESIT. Ο ιδιοκτητης τον πληρωνει.

 

Την πρωτη φορα το κοστος ειναι 2000 Ευρω με τα 1000 στον μηχανικό (επιστασια). Μιλαμε για 6 κολονες. Ο ιδιοκτητης βλεπει την διαδικασια και καταλαβαινει οτι ο μηχανικός του ειναι αστερι. Α!!!! θα τον συστησω και στον φιλο μου. Εχει και τα πιστοποιητικα και νιωθει ασφαλης.

 

Την πρωτη φορα το κοστος ειναι 3000 Ευρω με τα 1200 στον μηχανικό (επιστασια ή συμφωνια). Μιλαμε για 6 κολονες. Ο ιδιοκτητης βλεπει την διαδικασια και καταλαβαινει οτι ο μηχανικός του ειναι αστερι. Α!!!! θα τον συστησω και στον φιλο μου. Εχει και τα πιστοποιητικα και νιωθει ασφαλης.

 

Ο ιδιοκτητης περναει την πληροφορια στους ενοικους. Ολοι ειναι καλα και πανε για μπυρες. Ηθικο διδαγμα. Η καλη δουλεια δεν ειναι ακριβη. Η καλη δουλεια μας φερνει περισσοτερη δουλεια. Η τεχνολογια υπαρχει και ειναι φθηνη. Χρειαζεται γνωση. Εαν ο πελατης μας εχει λιγο μυαλο και δεν ειναι αλλου τοτε κερδιζουμε. Οι μηχανικοί βγαζουν πιο πολλα λεφτα απο τετοιες επεμβασεις. Ξεχαστε τις μελετες. Ο ανταγωνισμός ειναι μεγαλος και οι τιμες δεν δινουν ουτε το ελαχιστο ψωμι. Οταν εγραψα για το γραμμα στους ιδιοκτητες για τις μετρησεις, κλπ ειναι φανερο οτι περνουμε υποψη τον ΚΑΝΕΠΕ αλλα ταυτοχρονα δημιουργουμε εργασια και για μας.

 

Δημιουργειστε σεναρια και θα απανταω.

 

Η ναυαρχιδα ποιοτητας

 

http://www.stirlinglloyd.com/uk_worldwide/products/carparks/anti_carb_graffiti/sl7000%201-of-1.htm

 

Εαν η CERESIT παιρνει 6 αυτοι εχουν διδακτορικο.

 

Αυτό δεν είναι επέμβαση, κουκούλωμα είναι.

Γενικά, οποιαδήποτε άδεια εκδόσει η πολεοδομία, ζητάει δήλωση μηχ. σχετικά με την κατάσταση φέροντος οργανισμού.

Αν δηλώσεις πως όλα καλά, αλλά με σεισμό παρουσιαστούν βλάβες σημαντικές και αδικαιολόγητες -έστω και χωρίς ανθρώπινη απώλεια - γίνεται έρευνα. Το πρώτο που κοιτάζουν είναι το πρωτόκολο της πολεοδομίας και τι άδειες εκδόθηκαν στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Ακόμα και ο ίδιος ο ιδοκτήτης που τώρα φε΄ρεται ανεύθυνα, όταν έρθει η κακιά η ώρα μπορεί να στριμώξει τον μηχανικό με όπλο του την δήλωση που λέω παραπάνω.

 

Ενταξει το προβλημα ηταν φως φαναρι. Αλλα εαν δεν ειναι? Για αυτο κανουμε μετρησεις. Πρεπει να γινει τροπος ζωης.

Δημοσιεύτηκε

κ. Καθηγητα, αφου σας συγχαρω και εγω για την πολυτιμη συμμετοχη να ρωτησω το εξης:

Εχετε εμπειρια απο την συμπεριφορα στοιχειων σκυροδεματος που ειναι επενδεδυμενα με λιθοδομη? Επενδυση δηλαδη με συνηθες τσιμεντοκονιαμα (που περιεχει ασβεστη) και λιθους συνολικου παχους 20-25εκ.

Εκει τι εχει παρατηρηθει? Η λιθοδομη παρεχει καποια προστασια? Μηπως η παρουσια ασβεστη στο τσιμεντοκονιαμα εντεινει την ενανθρακωση στο στοιχειο σκυροδεματος?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.