Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Απο το 2002-2006 COR REP NET (Performance based Rehabilitation of Reinforced Concrete Structures) είχαμε ένα Ευρωπαικό πρόγραμμα που σκοπό είχε να βρεί τα αίτια αστοχίας επισκευών. Απο την τελική παρουσίαση βάζω κάποια slides Φωτό1 - δείγματα ελέγχου Φώτο 2 - Ηλικία δειγμάτων Φώτο 3 - Περιβάλλον δειγμάτων Φώτο 4- κατανομή Βλαβών πριν την επισκευή Φώτο 5 - Ages of Structures when Repaired συνεχίζετε.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 συνεχίζετε.........
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 συνεχίζετε............
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Τελευταία slides
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Ανόδια Γαλβανικής προστασίας στην Ελληνική Αγορά Βάσεως Ψευδαργύρου 1ης Γενιάς Galvashield XP, XP2, CC εδω Emaco CP Intact εδω Sentinel GL, Silver, Gold εδω Corr-Cr-Series-GP-Z εδω Βάσεως Αλουμινίου-Ινδιου 2ης Γενιάς Corr-Cr-Series-GP-Α εδω
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 39.40 56.96 38.37 47.58 32.75 48.02 22.44 43.30 34.89 30.81 35.77 70.15 31.52 49.49 39.23 Αποτελέσματα πυρήνων. Ποια είναι η αντοχή?
vagman Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 πρεπει να δοθουν και οι διαστασεις των πυρηνων καθως και αλλοι παραγοντες οι οποιες συντελούν στην μετατροπή της παραπάνω τιμης σε αντοχή σκυροδεματος. παντως αν αναφερεστε στην ανομιομορφια των αποτελεσματων, επειδη αυτο με εχει απασχολησει και εμενα νομιζω οτι θα πρεπει να χωριστουν σε παρτιδες αναλογα με τη σκυροδετηση της κατασκευης και να ληφθει μια συντηρητικη τιμή για καθε παρτιδα. πχ ειναι πιθανον ο α οροφος ενος κτιριου να εχει σκυροδετηθει αργοτερα απο το ισογειο και να εχει αλλης ποιοτητας σκυροδεμα... αν αν φερονται ολες οι τιμες στην ιδια "παρτιδα" τοτε θελει συζητηση το θεμα..
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Αποτελέσματα κύβου 15 χ15 βάση Ε7 απο υφιστάμενο 40 ετών
vagman Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2013 (edited) εχει γινει ηδη η μετατροπη σε αντοχή κυβικού δοκιμίου... αναφερονται ολα σε παραπλησια στοιχεία του κτιρίου? νομιζω οτι θα πρεπει οι ακραιες να θεωρηθούν εκτός (π.χ.ενας πυρηνας μπορει να ειχε ρωγμη) και να βγαλετε συμπέρασμα από τις υπόλοιπες. Ομως σε περίπτωση που σε ένα στοιχείο προκύπτει χαμηλή αντοχή και με τις έμμεσες μεθόδους (υπερηχους κτλ) και με τους πυρήνες, τότε δεν θα πρέπει να αποκλιστεί η τιμή αυτή αλλά δεν μπορεί και όλο το κτίριο να λάβει την τιμη αυτή ως τιμη αντοχής σκυροδέματος (ετσι μου φαινεται λογικό) κανονιστικά δεν ξερω αν επιτρεπεται κατι τετοιο. Edited Οκτώβριος 17 , 2013 by vagman
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα