Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενανθράκωση με διάβρωση


 

Recommended Posts

H καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές web learning του σεμιναρίου είναι 11/06

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

terry επειδή είσαι απο τα Χανιά και άρα με λεφτά. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Απώλεια ολκιμότητας απο διαφυγόν ρεύμα

 

Ανω διάβαση και κάτω οπλισμός. Ενανθράκωση που εχει ξεπεράσει το πάχος επικάλυψης. Αρμός που δεν είναι στεγανός αλλα σπανίως είναι. Αντίσταση 1400Ohm απο 1 που θα έπρεπε. Ουδέτερος και γείωση ένα πράγμα (ωχ μου θυμίζει θεμελιακή :-o :-o :-o ). 

 

Παραμένων μαγνητικό φορτίο στο οπλισμό 0,6-1,2Volt.

 

Είδες η ΔΕΗ!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

post-25466-0-94507400-1405046949_thumb.jpg

post-25466-0-77854500-1405046955_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Μερικές φορές :mrgreen: τα πράγματα δεν φτιάχνονται όπως πρέπει και δεν τηρείται ούτε ΕΤΕΠ, ούτε το βασικό διάβασμα. Στα σχολεία βέβαια θα έπρεπε να είμαστε πιο σχολαστικοί...

post-25466-0-22070600-1405868593_thumb.jpg

post-25466-0-01792600-1405868616_thumb.jpg

post-25466-0-55192900-1405868636_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Καλά τα "πολλά και πυκνά" τσέρκια στη βάση του βγάζουν μάτι :mrgreen:

Διαβρωμένος ο χάλυβας κιόλας,

δεν μπορώ να διακρίνω καλά, μήπως είναι και χωρίς νευρώσεις; (έτσι φαίνεται γι αυτό ρωτάω)

Link to comment
Share on other sites

Τσέρκια δεν έχει, λείος είναι και εχει υποστεί και λυγισμό.

Link to comment
Share on other sites

Ναι ο οπλισμός έχει χάσει πάνω απο το 40% της διατομής και έχουμε πτώση της διαρροής στα 98MPa. Αυτό έγινε διότι καθάριζαν με χλωρίνη και έτρωγε και το νερό το οποίο ποτέ σχεδόν δεν στέγνωνε. Τα καλύτερο βέβαια είναι απο κάτω. Εδω δεν έχει μείνει τίποτα απο οπλισμό. Μιλάμε για απώλεια 100%. Δυστυχώς δεν έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή και απλά το επισκεύασαν και το έβαψαν. Ξεκίνησαν το τρέξιμο όταν βγήκαν αντίστροφες ρωγμές στα δοκάρια. Η μεγάλη εκτόνωση οξειδίων κατέστρεψε κυριολεκτικά το σκυρόδεμα με αποτέλεσμα να αφήσει μια περιοχή 15Χ15 απο την αρχική 30Χ30.

 

Δυστυχώς επειδή η τεχνική υπηρεσία του δήμου δεν μπορεί να κλείσει το σχολείο ώστε να γίνει ενδελεχής έλεγχος και αποτίμηση της κατάστασης το σχολείο λειτουργεί κανονικότατα. Το Υπουργείο βέβαια σφυρίζει αδιάφορα διότι προφανώς δεν θέλει να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου. Το υποστύλωμα έχει απο επάνω το διάδρομο εξόδου των τάξεων απο τον όροφο.

Link to comment
Share on other sites

Να το βάλει στο ΕΣΠΑ,σε άλλες π@@@@ες ξέρουν και δίνουν χρήματα.Αυτή η λογική της στρουθοκαμήλου είναι εκνευριστική.Ενδείξεις απο οπτικό έλεγχο είχες; ή έπρεπε να καθαιρέσεις στις κρίσιμες περιοχές;

 

2 ΠΣΚ δεν είναι πρόβλημα για το σχολείο για μετρήσεις, το πρόβλημα θα είναι αν βγεί ΠΕ.

Edited by McRaster
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο