Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2010 Ενα απο τα προβλήματα που αντιμετώπισα πρόσφατα έχοντας στα χέρια μου μια αναφορά απο επιθεώρηση έιναι η επιλογή της θέσης του πυρήνα για τον ελεγχο ενανθράκωσης. Στην παρών εργασία ο πυρήνας πάρθηκε απο σημείο τυχαίο και έδειξε βάθος 2.5 εκ. Με την ανάλυση δεν μπορούσε αυτό το βάθος να εξηγήσει τους ρυθμούς διάβρωσης που βρέθηκαν. Παίρνοντας το πυρήνα απο το σημείο με την ελάχιστο επιφανειακό πεχα (βρέθηκε 8.13) το πραγματικό βάθος ήτανε 4.1 εκ. Ο λόγος είναι οτι η ενανθράκωση επηρεάζετε απο τον τοπικό κύκλο wet/dry. πχ η βάση υποστυλώματος έχει πολλαπλάσια λόγο (με βάση τον χρόνο) απο ότι ψηλότερα.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2010 Αποτίμηση Σεισμικής Τρωτότητας Υφιστάμενων Κτιρίων Ο.Σ. – Διάγνωση κτιρίων με συστηματική ανεπάρκεια όλα τα κομμάτια του σεμιναρίου εδώ http://www.spolmik.org/downloads/Diafora/pantaz_seminar/
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Ενα απο τα προβλήματα του ταχύ οπτικού ελέγχου είναι η ύπαρξη μαλακού σοβά. Ο σοβάς αυτός έχει την δυνατότητα να μετά την ρηγμάτωση του σκυροδέματος να αποκολλιέται απο την διεπιφάνεια και να παραμένει στην θέση του. Οπως καταλαβαίνετε λόγω της μειωμένης σκληρότητας έχει την δυνατότητα να κρύβει ρηγματώσεις απο διάβρωση όπλισης ασχέτως εαν το σκυρόδεμα έχει ήδη ρηγματώση. Ο τρόπος εύρεσης του προβλήματος γίνεται με Wenner probe πριν την καθαίρεση του σοβά. Στην φωτό βάζω μια τέτοια περίπτωση απο πρόσφατη επιθεώρηση. Οι μετρήσεις στην φωτό 2.
kostassid Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Η αντοχή σκυροδέματος πώς μετριέται επιτόπου στα 17,8 ΜPa;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Κρουσιμέτρηση σε τι ηλικίας σκυρόδεμα;
kostassid Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Η ένδειξη κρουσιμέτρου εξαρτάται από την ενανθράκωση, υγρασία, είδος αδρανών και χρειάζεται και στατιστική επεξεργασία. Αν γίνονται όλα επιτόπου οκ, γι'αυτό ρωτάω όμως (και ηλικία)
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Ναι το κρουσιμετρο λαμβανει υποψη πολλες παραμετρους...οπως και το βαθος ενανθρακωσης... Αλεξη μιλαμε για διαπιστωμενη αντοχη...Το σκυροδεμα μπορει να ειναι και 20 ετων...
kostassid Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Άρα το 17,8 της φωτογραφίας είναι μία προσέγγιση και μόνο (ας απαντήσει ο κ. Ροδόπουλος)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Χμ... τι κρουσίμετρο είναι αυτό; είναι καλυμπραρισμένο για διαφορετικούς βαθμούς ενανθράκωσης; Το δικό μου αναπηδάει σαν τρελό στα παλιά σκυροδέματα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα