To fck ειναι χαρακτηριστικη αντοχη κυβικου δοκιμιου ακμης 150mm. Το θεωρουμε δεδομενο δεν το υπολογιζουμε

Δημοσιεύτηκε

Τέλος πάντων,όπως και να έχει ακολουθείς το 13.7 του ΚΤΣ (πυρηνοληψία, επιπλέον συντήρηση κοκ).

Δημοσιεύτηκε

Λοιπόν, συνάδερφοι, με τη βοήθεια σας νομίζω τα ξεκαθάρισα.....

 

Το fck για C20/25 είναι 25 Mpa.

1ος κανόνας:

Θα πρέπει X6 >ή= fck + 1,60 s

253kgr/cm2 /10,20 >ή= 232/10,20+1,6*1,5 =>

24,8 Mpa < 25,14 άρα δεν ικανοποιείται!

 

2ος κανόνας

Xi >ή= fck - 2 MPa

231/10,20 >ή= 25-2

22,6 < 23 άρα δεν ικανοποιείται!

 

To fck =232 που είχα γράψει ήταν η χαρακτηριστική αντοχή του δικού μου σκυροδέματος σε θλίψη και όχι του c20/25 του οποίου είναι 25 Μpa.

Άρα δεν ικανοποιείτε κανείς κανόνας και προχωράω σε περεταίρω διαδικασίες…. Είπε ότι θα τα κάνει η εταιρία… για να δούμε…

Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια σας!

Δημοσιεύτηκε

Επειδη ο ελεγχος δεν περασε οριακα πιστευω οτι οι πρωτοι πυρηνες θα καλυπτουν τον κανονισμο.

Δημοσιεύτηκε
Λοιπόν, συνάδερφοι, με τη βοήθεια σας νομίζω τα ξεκαθάρισα.....

 

Το fck για C20/25 είναι 25 Mpa.

1ος κανόνας:

Θα πρέπει X6 >ή= fck + 1,60 s

253kgr/cm2 /10,20 >ή= 232/10,20+1,6*1,5 =>

24,8 Mpa < 25,14 άρα δεν ικανοποιείται!

 

2ος κανόνας

Xi >ή= fck - 2 MPa

231/10,20 >ή= 25-2

22,6 < 23 άρα δεν ικανοποιείται!

 

To fck =232 που είχα γράψει ήταν η χαρακτηριστική αντοχή του δικού μου σκυροδέματος σε θλίψη και όχι του c20/25 του οποίου είναι 25 Μpa.

Άρα δεν ικανοποιείτε κανείς κανόνας και προχωράω σε περεταίρω διαδικασίες…. Είπε ότι θα τα κάνει η εταιρία… για να δούμε…

Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια σας!

 

Συμφωνα με την Αιτιολογικη Εκθεση του ΚΤΣ 1997 οταν τα κριτηρια συμμορφωσης δεν ικανοποιουνται για λιγα δεκτα του ΜPa να μην απορριπτεται αμεσως η παρτιδα αλλα κ.λ.π (βλεπε Αιτιολογικη Εκθεση)

Δημοσιεύτηκε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Κ.Τ.Σ. - 97

''Σημειώνεται και τονίζεται ότι ο έλεγχος με τα κριτήρια συμμορφώσεως είναι στατιστικός, πράγμα που σημαίνει ότι τόσο η αποδοχή όσο και η απόρριψη μιας παρτίδας γίνεται με μια πιθανότητα λάθους, που μάλιστα, όπως φαίνεται στα επόμενα, δεν είναι μικρή. Συνεπώς η απόρριψη μιας παρτίδας σκυροδέματος όταν η μη ικανοποίηση των Κριτηρίων συμμορφώσεως είναι οριακή (ιδίως στους επανελέγχους), πρέπει να εξετάζεται με περίσκεψη.''

Δημοσιεύτηκε

Διάβασε προσεκτικά το 13.7 του ΚΤΣ. Όντως η διαφορές είναι οριακές.

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε
Τι θα με συμβούλευες βλέποντας τις παρακάτω τιμές θραύσης( kgr/cm2);

Ηλικία δοκιμίων: 28 ημέρες.

1ο: 253

2o:271

3o:231

4o:249

5o:262

6o:253

 

x6:253 & fπ 232, τελική κατηγορία κατάταξης c16/20, με παραγγελία c20/25.....

 

Βλέπουμε εδώ πως επιδρούν οι στατιστικοί τύποι...

4 από τα 6 δοκίμια είναι >25ΜΡΑ

2 από τα 6 είναι σημαντικά μεγαλύτερα από 25 και

2 από τα 6 είναι σημαντικά μικρότερα από τα 25ΜΡΑ...

 

Όμως αυτά τα 2 -τα μικρότερα- ρίχνουν την κατηγορία!!! Θεωρώ πως οι τύποι παραείναι αυστηροί.

  • 3 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

η χρήση ρευστοποιητή έχει καθιερωθεί πλέον να γίνεται ανάμειξη κατευθείαν στο μίξερ(στο έργο γίνεται χρήση υπερ-ρευστοποιητή αν θελήσουμε).ο λόγος προφανής.μείωση Ν, άρα μείωση Τ.πόσο όμως αυτό επηρεάζει τη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος?δε μιλάμε για αντοχές.αυτές καλύπτονται.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.