nik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2010 Άρα παίρνει μόνο δύο μήκη λυγισμού το οποίο δεν είναι και σωστό. Γιατί το μήκος στον ισχυρό άξονα να είναι και πλευρικού ?!
belbos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2010 Ναι δεν είναι σωστό ! Εγώ όπου Ly βάζω το μήκος όλης της δοκού γιατί συνήθως έχω τεγίδες ψυχρής έλασης οι οποίες δεν θεωρώ ότι παρέχουν πλευρική εξασφάλιση σε στρεπτοκαμπτικό. Άρα ταυτίζεται το Ly με το μήκος καμπτικού λυγισμού περί y. Είναι λάθος πάντως... Και εσύ αυτό έχεις ε ?
nik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2010 Όχι....ακόμη χειρότερα είμαι εγώ!
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2010 Ναι δεν είναι σωστό ! Εγώ όπου Ly βάζω το μήκος όλης της δοκού γιατί συνήθως έχω τεγίδες ψυχρής έλασης οι οποίες δεν θεωρώ ότι παρέχουν πλευρική εξασφάλιση σε στρεπτοκαμπτικό. Άρα ταυτίζεται το Ly με το μήκος καμπτικού λυγισμού περί y. Είναι λάθος πάντως... Και εσύ αυτό έχεις ε ? Και δεν έχεις με αυτόν τον τροπο πολύ μεγάλες διατομες στα ζυγωματα;
nik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2010 Και δεν έχεις με αυτόν τον τροπο πολύ μεγάλες διατομες στα ζυγωματα; Μα δεν είναι το πρόβλημα το μήκος λυγιασμού ως προς τον ισχυρό άξονα Ly γιατί εκεί νομίζω σωστό είναι να πάρεις όλο το μήκος του ζυγώματος αλλά το μήκος στον ασθενή άξονα που σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει αναγκαστικά να συμπίπτει με το μήκος πλευρικού λυγισμού. Εσύ λες ότι βάζεις ψυχρής έλασης ..εάν όμως θέλεις θερμής έλασης και δέσμευση στο άνω πέλμα τι κάνεις?! Διπλή επίλυση με δύο μήκη Lz ?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2010 Στον ισχυρό εννοεί? Είσαι σίγουρος? Γιατί το συνδέει με τις τεγίδες?
belbos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2010 Εγώ πιστεύω ότι το Ly στο Metalcad ταυτίζεται με το μήκος στρεπτοκαμπτικού λυγισμού και με το μήκος καμπτικού λυγισμού περί τον ισχυρό. Θα στείλω μηνυμα στη multisoft και θα σας απαντήσω πιό σίγουρα τι συμβαίνει ! Το ξέρω ότι καταλήγω σε μεγάλες διατομές αλλά πως να υπολογίσω τη συμβολή των τεγίδων ψυχρής έλασης στο στρεπτοκαμπτικό ? Αν γνωρίζετε κάτι πείτε μου !
kwstas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Ντίζες βάζουμε για την μείωση του μήκους καμπτικού λυγισμού στον ασθενή ή ως εναλλακτική λύση των αντιρρήδων για την δέσμευση του κάτω θλιβόμενου πέλματος των δοκών?
Archytas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Μιλάς για μέλη όπως η τεγίδα;
kwstas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Για τον ρόλο των ντιζών στις δοκούς (κύριες) των ζυγωμάτων.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.