giorgosk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων, εάν κάποιος συνάδελφος έχει προβεί σε ενίσχυσεις με συσφιγγόμενους συνδετήρες, κάποιες φωτογραφίες εφορμογής της εν λόγω επέμβασης και πιθανά προβλήματα που μπορούν να αναδυθούν στην πράξη. Υπάρχει επίσης κάποιος κανονισμός για το μέγεθος περίσφυξης?
acnt Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Tο Ενίσχυση υποστυλωμάτων με αύξηση διατομής (RC jacket) δεν σε καλύπτει;
giorgosk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Οχι γιατί ο ιδιοκτήτης επ' ουδενί δέχεται μανδύες και αναστάτωση στο υφιστάμενο γιατί έχει κατάστημα το οποίο το λειτουργεί. Εχω τρομερούς περιορισμούς όσον αφορά τις επεμβάσεις. Το υφιστάμενο είναι 2όροφο. Ισόγειο κατάστημα εν λειτουργία και όροφος πρόσφατα ανακαινισμένος (Μάρτιος 2010). Ο ιδιοκτήτης ''προσδοκεί'' προσθήκη 2 ορόφων. Ενας πρόχειρος έλεγχος που έχω κάνει μου αστοχεί σχεδόν όλα τα υφιστάμενα πέδιλα και 8 υποστυλώματα. Ψάχνω τρόπους ενίσχυσης αποφεύγοντας μανδύες, κλωβούς και Frp. Τι άλλο έμεινε θα πείτε . Τεσπα
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Συναδελφε εσυ ακυρωσες ολες τις επιλογες.... Δεν ξερω αν σε καλυπταν τοιχωματα με σωστη διαταξη (αλλα σιγουρα θα χρειαστεις και σημαντικη θεμελιωση..)
giorgosk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Το μόνο που μου ήρθε στο μυαλό ήταν οι συσφιγγόμενοι, για αποφυγή μεγάλων καθαιρέσεων, αλλά δεν έχω καθόλου εμπειρία και ούτε είδα κάτι παρόμοιο. Τοιχώματα μπορεί να επιλεγούν περιμετρικά αλλά όσον αφορά τα εσωτερικά υποστυλώματα και πέδιλα μου έδεσε τα χέρια. Μια άλλη λύση είναι και η ανέγερση της προσθήκης περιμετρικά της υφιστάμενης με μεταλλικό σκελετό (ελαφρότερη)
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Δεν εχω ιδεα τι ειναι οι συσφιγγόμενοι συνδετηρες...
giorgosk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Το μόνο σχηματάκι που βρήκα
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Oι ορθες γωνίες πολυ μου αρεσουν...
JTB Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 ΟΑΣΠ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Το βρίσκεις ελεύθερο στο site του ΟΑΣΠ http://www.oasp.gr/default.asp?l1=4&l2=1&l3=&show=6 5.4.1.2 Ενισχύσεις Υποστυλωμάτων 5.4.1.2.1 Ενίσχυση υποστυλωμάτων με περίσφιγξη (Σελ 46) Τεχνική του μεταλλικού κλωβού (σελ 49-50)
coeyote Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Η ενίσχυση με μεταλλικά χιαστί δεν σας καλύπτει? Λογικά θα σας μειώσει και τις ανάγκες ενίσχυσης της θεμελίωσης.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα