pdk Δημοσιεύτηκε May 9, 2010 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2010 at 06:13 πμ Η διατομή του ουδετέρου δεν αλλάζει γιατί υπολογίζεται σε κανονικές συνθήκες. Στην κατασκευή αν η μόνωση του ουδετέρου έχει διαρραγεί τότε αν είναι σε επαφή με σχάρες κλπ μπορεί να ‘’περάσει’’ ρεύμα από τον ουδέτερο .
gatokratoras Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 02:40 μμ Παραθετω ερωτηση απο αγγελια σε site που ζηταει να απαντησεις σε καποιες ερωτησεις.... Ένα καλώδιο χαλκού 5Χ2,5 τετρ.χιλ τροφοδοτεί από μια τριφασική πηγή 230VAC τρεις προβολείς ιωδίνης 2000W ο καθένας σε απόσταση 30μ από την πηγή. Ο κάθε προβολέας είναι συνδεδεμένος σε διαφορετική φάση. Ο Ουδέτερος αγωγός του καλωδίου είναι αρκετός για να αντέξει το ρεύμα των 3 προβολέων? Προτείνετε λύση αν το καλώδιο δεν αντέχει.... Η απαντηση οτι το ρευμα της καθε φασης περναει απο τον ουδετερο με διαφορα φασης 120 μοιρες αρα δε θα περασουν ποτε το αθροισμα των 3 ρευματων ειναι σωστη? Η λεω μπαρουφες..
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 07:47 μμ (edited) Για τα παραπανω φορτια επειδή είναι συμμετρικα και ισοδυναμα το ρευμα του ουδετερου θα είναι 0.Γι αυτό και στους 3φασικους κινητήρες δεν χρησιμοποίειται ο ουδετρεος αγωγος. Edited September 10, 2014 at 07:50 μμ by Mixalis1988
Myiannis Δημοσιεύτηκε September 13, 2014 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2014 at 01:42 μμ το ρεύμα του ουδετέρου σε περιπτώσεις συμμετρικών μη γραμμικών φορτίων μπορεί να ξεπεράσει το ρεύμα της γραμμής (μέγιστη τιμή 1,73 x Ι)
maneni Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 06:39 μμ θελεις να μας πεις οτι η αντισταση ειναι μη γραμμικο φορτιο?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα