dora22 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2010 Καλησπέρα και χρόνια πολλα! Εχω την εξης περίπτωση Δυο μεζονέτες με υπόγειο ,μεσοτοιχία η μια με την αλλη.Αν και ειναι ίδιες (αρχιτεκτονικά) υπάρχει ανισοσταθμία στις πλάκες (απο το υπογειο μεχρι και την πλάκα του α οροφου) κατα 90εκ.Λογικά δεν εχω εξασφαλισμένη διαφραγματική λειτουργια και θα πρεπει να παρω διαφορετικές ομάδες δ για καθε ανισοσταθμια (6 δηλαδη στο συνολο) και να ακολουθησω την μ.σ.ζ. (εχω 3 σταθμες οροφων φυσικα)Το ερωτήμά μου ειναι ομως μηπως αυτο ειναι υπερβολικο και να εθετα μια ομαδα δ ανα σταθμη λογω της μικρης σχετικα υψομετρικης διαφοράς και να χρησιμοποιήσω μ.μ.μ ?( δουλευω με το Fespa) Ευχαριστώ πολύ
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2010 Μήπως έχεις κάποιο σχέδιο;
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2010 Ειναι ενα κτηριο?? 'Η δυο διαφορετικά που απλά εφάπτονται?? Αν ειναι ενα γτ δεν τα χωριζεις??
ilias Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Ένα πρόχειρο σχεδιάκι (κάτοψη-τομή) θα βοηθούσε.
dora22 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Καλημερα! Σας στελνω μια σχηματικη τομη οπως μου την εδωσε ο αρχιτεκτων.Υπαρχει κοινος τοιχος αναμεσα στις δυο μεζονετες και θα λυθει σαν ενα κτιριο
ilias Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Ωραία, πες μας επίσης τι εμβαδόν έχουν τα κτήρια Α και Β.
dora22 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Το καθε υπογειο ειναι 80μ2 και η καθε μεζονετα 118 (ισογειο 79μ2 α οροφος 39μ2)
ilias Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Θα σου πρότεινα να σκεφτείς την κατασκευή δύο ανεξάρτητων κτηρίων (Α και Β) με χρήση αρμού.
dora22 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 ετσι το θελουν ομως, εγω μονο τα στατικα κανω(τα αρχιτεκτονικα αλλος) οποτε πρεπει να κινηθω σε αυτην την κατευθυνση
ilias Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Καταλαβαίνω τι λες, αλλά μία τέτοια λύση δεν μου αρέσει πολύ μιας και υπάρχει και κίνδυνος εμβολισμού των στύλων στο σύνορο των Α και Β από τις ανισόσταθμες πλάκες.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα