Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταπόνηση τεγίδας από αντιανέμιο


 

Recommended Posts

  • Απαντήσεις 149
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

από τον Γενάρη μπορεί να μην τα λέμε υπερβολικά...

τώρα έχουμε ακόμα ως νόμο του κράτους το ΒΔ

Link to comment
Share on other sites

Γιατι μιλαμε για χιαστι διατομης SHS100.4, συνολικου μηκους 17μ (και τα δυο σκελη). Χοντρικα μιλαμε για 200κιλα (2ΚΝ) συγκεντωμενο φορτιο πανω σε μια τεγιδα...

 

Δηλαδή διαστασιολογείς πλαστικά (Wpl) και βγαίνει οριακά; Είναι gerber ή συνεχής; Λαμβάνεις υπόψη στρεπτοκαμπτικό;

Link to comment
Share on other sites

Ναι πλαστικα

Ειναι Gerber

Οχι στεπτοκαμπτικο (δεσμευση λογω επικαλυψης...)

 

**Τη μελετη δεν την εχω κανει εγω...απλα ανακατευτηκα λιγο....(ελπιζω να με φανε οι κοτες...)

Δεν μπορω να το ξαναλυσω με το συγκεντρωμενο που αναφερω γτ δεν εχω το μοντελο και δεν χρησιμοποιω το ιδιο προγραμμα...

Link to comment
Share on other sites

Χώρια ότι δε χρειάζεσαι πρόγραμμα.Γνωρίζοντας τις παραδοχές φορτίων λυνεις τη gerber και με το χερι

Link to comment
Share on other sites

Χώρια ότι δεν χρειάζεσαι τις παραδοχές φορτίων, αρκεί να ξέρεις τα Μ/V της επίλυσης και σε αυτά να προσθέσεις τα Μ/V λόγω του φορτίου του χιστί...

Link to comment
Share on other sites

Terry κατα κάποιο τροπο αν το σκεφτείς όταν όλοι θα εφαρμόζουν τον ίδιο κανονισμό τα φορτία δεν θα φαίνονται υπερβολικά.

Σκέψου το λιγάκι....

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.