η αγκυρωση στοιχειων Χ.Α.Α.Π απαιτει μήκος 2/3*Lb,net (ΕΚΩΣ 17.8.4) και μαλιστα συμφωνα με το σχημα 17.12 πρεπει να είναι τοσο το ευθυγραμμο μηκος.

 

αυτο σημαινει οτι για μια ενισχυμενη ζωνη και Φ12 απαιτειται περιπου 38+3=41 εκατοστα υποστυλωμα σε αυτη τη διευθυνση...ειναι δυνατον?

Δημοσιεύτηκε

Για ΧΑΑΠ να έχουμε υπόψη ότι επιτρέπεται να λαμβάνεται και συντελεστής α, που σημαίνει ότι αν βάλουμε Ασ μεγαλύτερο από το As απαιτούμενο, τότε μας δίνεται το δικαίωμα να χρησιμοποίήσουμς την υπεραντοχή υπέρ της μείωσης του μήκους αγκύρωσης.

 

Αυτό δεν επιτρέπειται ΜΑΑΠ, γιατί λέει ότι α=1 σε κάθε περίπτωση.

 

Ένα ακόμη καλό του νά λύνουμε κτίρια με q=1.5.

Δημοσιεύτηκε

μηπως ισχυει οτι και στα Μ.Α.Α.Π οπου απλα το ευθυγραμμο μηκος πρεπει να ειναι το Lb,min=0,3*Lb,net και το υπολοιπο διαμορφωνεται ως αγκιστρο?

Δημοσιεύτηκε

ισως καποιος που το εχει αντιμετωπισει?γιατι τα προγραμματα στις αγκυρωσεις εχουν δικες τους προτιμησεις...