Για το παρακάτω μεταλλικό υπόστεγο , τι συντελεστές θα πέρνατε για την ανεμοπίεση.

Στον άξονα 4 , κατά τη διεύθυνση x ,υπάρχει υπάρχον κτίριο , άρα θεωρείται κλειστή πλευρά.

Πλαγιοκάλυψη δεν υπάρχει , άρα θεωρώ ότι τα υποστυλώματα δεν παραλαμβάνουν άνεμο ( ελάχιστα όσο είναι και η πλευρά της διατομής ανά κατεύθυνση ανέμου)

Παραθέτω την παρακάτω εικόνα.

Το στέγαστρο είναι μονόριχτο με κλίση περίπου 7% κατά τον χ άξονα.

http://ifile.it/kntohsd/%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2%80%C3%8F%C2%8C%C3%8F%C2%83%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%BF.doc

Δημοσιεύτηκε

Διαστάσεις δε χρειάζονται. Στη σελίδα 98 του βιβλίου του Βάγια έχει συντελεστές για δικλινείς στέγες για κλειστά κτίρια.

Στη σελίδα 108 έχει συντελεστές για υπόστεγα με συντελεστή παρεμπόδισης φ=0 για την περίπτωση όπου δεν υπάρχει εμπόδιο στην υπήνεμη πλευρά και φ=1 για την περίπτωση που υπάρχει.

Ο ίδιος πίνακας είναι στη σελίδα 144 του βιβλίου του Βαδαλούκα ''Ευρωκώδικας 1-Κανονισμός φόρτισης''.

Για τους συντελεστές πίεσης έχει δύο περιπτώσεις , έναν συντελεστή ολικής πίεσης που τον εφαρμόζει στο κέντρο πίεσης του στεγάστρου και τρεις συντελεστές τοπικής πίεσης.

 

Π.χ.

Άνεμος κατά τη διεύθυνση-Χ

Κλίση 7% , γωνία 4 ( γραμμική παρεμβολή συντελεστών για κλίση 0 και 5 μοίρες)

- Μέγιστος συντελεστής για όλα τα φ

Τοπικοί συντελεστές

( 4*0,8+0,5)/5 = 0,74

(4*2,1+1,8 )/5 = 2,04 ( Περιοχή L/10)

(4*1,3+1,1)/5 = 1,26 (Περιοχή W/10)

(όπου w η διεύθυνση κατά την φορά του ανέμου)

Ελάχιστη για φ=1 ( δυσμενέστερη έστω ότι υπάρχουν εμπορεύματα)

(-1,6*4-1,1)/5 = -1,5

(-2,2*4-1,8 )/5 = -2,12( Περιοχή L/10)

(-2,5*4-2,2)/5 = -2,44(Περιοχή W/10)

 

Αν έπαιρνα συντελεστή -1,60 , γενικό κατά DIN, θα ξεμπέρδευα πιο εύκολα.

 

Ερώτηση

Οι συντελεστές είναι ίδιοι για φορά ανέμου και κατά +Χ και κατά - Χ

Δημοσιεύτηκε

Belbos , καταρχάς ευχαριστώ για την απάντηση.

Για διεύθυνση ανέμου κατά τον άξονα ψ , η στέγη νομίζω θεωρείται οριζόντια.

Δημοσιεύτηκε

Μάλλον είναι καλύτερα να θεωρήσεις το κτίριο ως υπόστεγο, δηλαδή χωρίς εξωτερικούς τοίχους που είναι και πιο κρίσιμο για τη στέγη.

 

Κοίτα στη σελίδα 106 του βιβλίου (Ερμόπουλου) για θεωρία και τη σελ. 170 για το λυμένο παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι για δικλινή στέγη αλλά στη θεωρία έχει τους πίνακες και για τη μονοκλινή.

Δημοσιεύτηκε

Χωρίς τοίχους το θεωρώ και μάλιστα για την περίπτωση φ=1 (εμπόδια στην υπήνεμη περιοχή).

Π.χ. φορτία για άνεμο ψ+ (θετικές πιέσεις , 0 μοίρες κλίση στέγης)

 

http://ifile.it/h7jxzvo/IMG00001.jpg

Δημοσιεύτηκε

spy1551 όπως ακριβώς το κάνεις θα το έκανα.

Υπόστεγο με παρεμπόδιση, φ=1

 

Άρα έχεις γραμμική παρεμβολή από τον πίνακα 6.6 σελ 108 μεταξύ γωνίας 0 και 5 για τις περιπτώσεις

1)με φ=1 και

2)για μέγιστο ανεξάρτητα από φ(maximum all φ).

Δημοσιεύτηκε

Μετά αφού υπολογίσουμε τους συντελεστές ανεμοπίεσης και την πίεση ταχύτητας αιχμής (qpe) και άρα τις πιέσεις που ασκούντα στο πλαίσιο τι κάνουμε ? Παίρνουμε τη πιο κρίσιμη πίεση και με αυτή διαστασιολογούμε όλες τις τεγίδες ? Πρακτικά που χρησιμεύει να έχουμε περιοχές διαφορετικής πίεσης αφού τις περισσότερες φορές βάζουμε τεγίδες ίδιου μεγέθους παντού.

Δημοσιεύτηκε

Εφόσον έχεις μία ενιαία διατομή για όλες τις τεγίδες, θα επιλέξεις την διατομή αυτή ώστε να καλύπτει τους ελέγχους στην δυσμενέστερη περίπτωση... άρα ναί.

Οι διαφορετικοί συντελεστές θα χρησιμεύσουν όταν κάνεις ελέγχους ζευκτών σε υφαρπαγή. Τότε τα ακραία τμήματα των ζευκτών θα δέχονται ισχυρότερη ανεμοπίεση του κεντρικού τμήματος.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.