terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Αν βαλλεις τα επιφανειακο φορτιο οπως οριζει ο ΕΚ και φορτισεις σωστα την κατασκευη τοτε πιστευω εισαι οκ...Ισως η συνισταμενη σου δωσει λιγο δυσμενεστερα αποτελεσματα σε συγκεκριμενα μελη αναλογα με τον συνδιασμο φορτισης, αλλα μου φαινονται ψιλα γραμματα αυτα... Παραδειγμα 20 στο δικο μου βιβλιο...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Όταν η εκεκντρότητα στο σημείο εφαρμογής είναι 25% δεν είναι ψιλά γράμματα. Δηλαδή, προκειμένου περί ανεμοπίεσης που δίνει, ας πούμε συνισταμένη υφαρπαγής = 40kN, έχουμε: με κεντρική εφαρμογή της συνισταμένης τα προσήνεμα υποστυλώματα λαμβάνουν 20kN με έκκεντρη εφαρμογή της συνισταμένης τα προσήνεμα υποστυλώματα λαμβάνουν 30kN τάδε έφη ΕΚ-1. όστις θέλει ακολουθείτω τον ΕΚ. Όστις δεν ακολουθήσει και του φύγει κα'να στέγαστρο... θα μας ποστάρει τις εντυπώσεις του :)
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δικιο εχεις αλλα..... Αυτος ο ανεμος μας εχει #$%#$...... και με τον κανονισμο φορτισεων του '45 κανενα στεγαστρο δεν εφυγε παντος...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 #$%#$... αυτό να λέγεται! δεν φταίω εγώ όμως, ο eft ρώτησε πάντως γνώριζα συνάδελφο (Θεός σχωρέσ' τον) που το 1987 έκανε ~200 πραγματογνωμοσύνες σε στέγαστρα... (τα περισσότερα είναι αλήθεια από χιόνι) Όπως και να 'χει, ο κανονισμός είναι νόμος.
belbos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Πως υπολογίζετε τους Συντελεστές Ανεμοπίεσης σε κτήρια με μη ορθογωική κάτοψη ? Σκεφτόμουν να χώριζα τη κάτοψη σε ορθογώνια αλλά μάλλον κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό...
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Ποσο μη ορθογωνικη κατοψη ειναι???
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Μια χαρα εισαι...Παρε διευθυνσεις ανεμου και δες ποιες πλευρες φορτιζουν...για μια πλευρα θα εχεις διευθυνση 0 για την αλλη 90... Δεν ξερω αν καταλαβες τι λεω..
belbos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Αυτό που με προβληματίζει είναι η κατανομή των πιέσεων στη στέγη και τα όρια των ζωνων που σχηματίζονται... Αν μπορείς γίνε λίογο πιο συγκεκριμένος.
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Ειναι συμμετρικο το κτηριο σου.. Δλδ το ενα "σκελος" ειναι ισο με το αλλο..?? 'Η απλα κανει ενα σπασιμο και γιαυτο το ειπες Γ??? Εσυ θα παρεις κανονικα τις διευθυνσει 0,90,180,270 και θα δεις τις επιφανειες σχηματιζεις... Τωρα στη στεγη ειναι ενα θεμα.. Εχεις διρριχτη?? Εκει στο σημειο τομης δεν ξερω τι γινεται..
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.