lemonita Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2007 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2007 Εχει ασχοληθει κανενας με το θεμα Κανενα σχεδιο ισως Link to comment Share on other sites More sharing options...
EEFTHIM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2007 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2007 ΕΚΩΣ 11.1.1 ΚΑΙ 18.1.5 γενικά όμως αυξησε το πάχος της πλάκας γιατί κατασκευαστικά είναι πολύ δύσκολο Link to comment Share on other sites More sharing options...
civil power Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2007 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2007 Και σε συνεχεια των προηγουμενων αρθρων του εακ, γενικα δε χρειαζεται κατι ιδιατερο πλην των σπαστων σιδερων για συμπαγεις πλακες μεχρι 20-23cm παχους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovo Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2007 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2007 Σου στέλνω το απόσπασμα του EC για την διαστασιολόγηση πλακών σε διάτρηση. Γενικά χρειάζεται ανάλυση με FEM για να μπορέσεις να προσεγγίσεις την λύση. Όμως χρησιμοποιώντας αυτές τις κατασκευαστικές διατάξεις μπορείς να έχεις πολύ καλή λύση για τυπικά οικοδομικά έργα. Κατασκευαστικά φαντάσου ότι οι οπλισμοί διάτρησης είναι όπως οι πάπιες που βάζανε παλια στις στηρίξεις διατετταγμενες κυκλικά γύρω από το υπόψιν υποστυλώμα έτσι ώστε τα σκέλη των "παπιών" (σπαστά καλύτερα ) να έχουν λειτουργία βλήτρου έναντι διατμητικών τάσεων. Ελπίζω να βοήθησα. http://rapidshare.com/files/56953177/punch-prEn_1992-1-1.rar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panayiotis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2008 Δεν υπάρχει στο rapidshare. The file could not be found. Please check the download link. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2008 Φίλε μου, επειδή είχε πολύ καιρό να κατέβει σβήστηκε από το rapid. Κατέβασε το αρχείο των ευρωκωδίκων από τa downloads που θα βρείς εδώ, και θα βρείς αυτό που ψάχνεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panayiotis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2008 Οκ ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggnikol Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2008 Τον υπολογισμό της πλάκας σε διάτμηση θα τον κάνεις σύμφωνα με το κεφ. 11 του ΕΚΩΣ σαν να είχες μια δοκό με πλάτος 1 μέτρο και ύψος οσο το πάχος της πλάκας, στο οποίο θα ασκήσεις την τέμνουσα (kN/m). Στη συνέχεια άν σου προκύψει οπλισμός διάτμησης θα τον εφαρμόσεις σύμφωνα με το 18.1.5 του ΕΚΩΣ (συνήθως τοποθετώντας παπουτσάκια σχήματος Π). Απο την δική μου εμπειρία, στις συνήθεις πλάκες των κτιρίων σπάνια προκύπτει οπλισμός διάτμησης. Οποτε μου χρειάστηκε, αύξησα το πάχος της πλάκας. Προκύπτει ομως οταν έχεις ψηλά τοιχία υπογείων (που έχουν μεγάλο φορτίο απο την ώθηση των γαιών), και βέβαια είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις πλάκες που δέχονται φορτία οχημάτων (μια κάτω διάβαση, ένας οχετός ή μια πλακογέφυρα). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα