acnt Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 12:04 μμ Κι εγώ γι'αυτό έγραψα αυτούς τους τύπους sundance... Avgoust δεν λέω πως θα πέσει το τοίχωμα υπογείου, απλά ανέφερα μια μεθοδολογία υπολογισμού.
avgoust Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 05:16 μμ "κατα τον οπλισμο του τοιχωματος υπογειου λαμβανεται προσεγγιστικα υποψη και η ωθηση γαιων" Λοιπον , εκατσα και ελυσα διαφορες περιπτωσεις και το συμπερασμα μου ειναι πως πρεπει στο ανωτερω κειμενο να προστεθει η φραση "για συνηθεις περιπτωσεις ". Ο νοων νοειτω. Χαρης δεν παρεξηγηθηκα. Διευκρινηση εκανα , λιγο βιαστικά. acnt αυτο που ηθελα να πω ειναι οτι για συνηθισμενες περιπτωσεις υπογειων μου φαινεται οτι ειναι τζαμπα κοπος.
acnt Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 07:23 μμ ok avgoust, απλά ανέφερα ένα τρόπο υπολογισμού. Ούτε κι εγώ κάθομαι να τον κάνω σε μελέτες... Το τοιχίο υπογείου είναι εντάξει... Ενα υποστύλωμα όμως;
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 16, 2008 at 06:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2008 at 06:10 πμ Αυτό που λέει ο ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ. .....Αλλά και πάλι, αν έχεις ένα μόνο υπόγειο με ύψος 3μ και δεν έχεις καμιά περίεργη περίπτωση με κλίσεις εδάφους κλπ, είναι πολύ δουλειά για το τίποτα. Βάλε πάχος 20cm και 2#Φ8/20 και είσαι ΟΚ. 20 εκ σε τοίχωμα υπογείου? Μα αν βάλεις 4 και 4 εκ επικάλυψη μένουν 12 εκ οι αποστάσεις της εσχάρας. Δεν είναι λίγο? Αν βάλεις και τις άπειρες κατασκευαστικές ατέλειες ...
vasilis Δημοσιεύτηκε July 8, 2008 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2008 at 05:38 μμ Οταν ενα υπόγειο μπλοκαρεται αντισεισμικα απο ακαμπτα περιμετρικα τοιχεια υπογειου και είναι πρακτικά απαραμόρφωτο θεωρούμε πως τα τοιχεια αυτά δεν αναπτύσσουνε διατμητικές τάσεις δηλαδή ΄δεχονται μονο αξονικές τάσεις ?.Όταν μια κατασκευή στην οροφή υπογείου κληθεί να παραλάβει σοβαρά κατακόρυφα φορτία από χώμα ή νερό π.χ τότε πρέπει να γίνει υπολογισμός των περιμετρικών τοιχείων και διαστασιολόγηση δηλαδή ενδέχεται τοιχεία d=0.25m με διπλή σχάρα Φ10/20 να μην επαρκεί? Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων. Πρίν ανοίξουμε καινούριο θέμα, κάνουμε Αναζήτηση για να δούμε εάν η απορία μας έχει συζητηθεί σε άλλα θέματα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 8, 2008 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2008 at 05:41 μμ κάνε αναζήτηση...
goliath Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 05:22 μμ Ποιο είναι το ελάχιστο πάχος τοιχώματος υπογείου για μια διώροφη κατοικία?
acnt Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 05:38 μμ Mπορείς και 20εκ αλλά για κατασκευαστική ευκολία το κάνουμε συνήθως (ζωνη ΙΙ) 25 εκ...
goliath Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 05:52 μμ όταν λες κατασκευαστική ευκολία τι εννοείς? η σεισμική ζώνη ΙΙ πως επηρεάζει το πάχος?
acnt Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 06:12 μμ Η ζώνη ΙΙ δεν έχει να κάνει με το πάχος αλλά τα 25εκ έχουν να κάνουν με την ζώνη ΙΙ για καθαρά "ψυχολογικούς" λόγους. Η κατασκευαστική ευκολία βρίσκεται στο καλούπωμα (άλλο να κάνεις σπάσιμο ΚΑΙ για τα 25αρια υποστυλώματα) και στη σκυροδέτηση, διότι είναι πολύ πιό εύκολο να εισέλθει βαθιά στο καλούπι το λάστιχο της αντλίας.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα