1. Τι γίνεται και που είναι 1,5χ0,25 αφού όλη η πίσω πλευρά θα είναι ελεύθερη και το πάχος μικρό. Εν πάση περιπτώσει όλοι αυτοί οι έμπειροι συνάδελφοι τι βάζουν για θερμομόνωση?

 

2) Φυσικά και ο οπλισμός είναι ακλόνητος εάν βάλεις έτοιμο μανδύα . Εάν δεν βάλεις και πας με τσέρκι στο χέρι τότε τα δένεις πολύ καλά με σύρμα στις υπάρχουσες αναμονές αλλά θέλει καλή επίβλεψη και μεράκι. Εγώ πάντως όποτε παραλαμβάνω κολώνες ο μανδύας είναι τόσο καλά δεμένος που δεν κουνιέται.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 240
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Εγω παντα προτεινω θερμομωνοτικό κονιαμα γιατι εαν χρειαστει εμποτισμός (που θα χρειαστει καποια στιγμη) πως θα περασει απο το θερμομονωτικο. Χωρια οτι δεν μπορω να παρω σημα για την επιθεωρηση, χωρια που κραταει υγρασια, κλπ.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
Για δειτε αυτες τις φωτο να τις κουβεντιασουμε...

 

Τι βλεπετε???

 

 

http://yfrog.com/bf15012010029jx

 

Δεν ξερω αν το θυμαστε αυτο....

 

Αλλα σημερα μετα απο περιπου 1 χρονο απο τη ληψη των φωτο και ενω το κτηριο εχει ολοκληρωθει εδω και περιπου 6 μηνες!!!!!!! σε ΟΛΑ τα υποστυλωματα που περασαν απο μεσα οι υδρορροες εχουν πεταξει ΤΡΕΛΕΣ υγρασιες και εχει αρχισει ο σοβας να αποκολλατε..!!!!

 

Με τις υγειες τους!!!!!!!!! Ειναι κριμα γτ ο ιδιοκτητης εδωσε αρκετα χρηματα και σχεδον σε ολα τα σταδια εγιναν σωστα οι εργασιες...

 

Θα ανεβασω αυριο φωτο...!!!

Link to comment
Share on other sites

Καλύτερα που έγινε τόσο νωρίς. Τα σίδερα δεν θα έχουν σκουριάσει ακόμη και ίσως τους κόψει να κάνουν καμιά επέμβαση...

Link to comment
Share on other sites

Αλεξη εχουν αρχισει και βγαινουν και "καφε κηλιδες"...

Κυριως στη βαση των υποστυλωματων του ισογειου (εκει που η υδροροη κανει στροφη 90μοιρων για να βγει στο περοδρομιο) και στην κεφαλη των υποστυλωματων του οροφου (εκει δλδ που ξεκιναει η υδροροη...)

 

Θα παω αυριο να βγαλλω φωτο...

 

ΥΓ. Πραγματικα ο ιδιοκτητης ειχε προσεξει την λεπτομερια και την ειχε πληρωσει κιολας..

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Απο τις φωτογραφίες που είδα διαπίστωσα οτι δεν έγινε σωστή συμπύκνωση κατα τη σκυροδέτηση,μάλλον δεν υπήρξε σωστή δουλειά απο το συνεργείο. Επίσης η κατασκευή των καλουπιών όντως χαρακτηρίζεται απο κακοτεχνεία αφού δεν υπάρχει η επιφάνεια επικάλυψης.

Link to comment
Share on other sites

Για πρόσεξε λίγο καλύτερα τις φωτογραφίες συνάδελφε γιατί εμένα μου φαίνεται ότι καθαίρεσαν μόνωση και επικάλυψη ώστε να "χωρέσουν" οι υδρορροές. Άλλωστε η κακή συμπύκνωση δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα. Δεν είναι τόσο ομοιογενής ώστε να μην υπάρχει σκυρόδεμα ανάμεσα στα τσέρκια σε όλο το ύψος του στύλου...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Ενα δωρακι..

Το κτηριο δεν λειτουργει ουτε 9 μηνες..

Την προηγουμνη φορα δεν ανεβασα φωτο γτ προλλαβαν και εβαψαν τις υγρασιες απο πανω..

 

[/url] 0dc6fa130990706.jpg 5c0166130990724.jpg 6cb7ff130990754.jpg 0daf1a130990777.jpg 408615130990793.jpg

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.