leon. Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2010 καλημερα σε ολους. θα ηθελα τη γνωμη σας για ενα προβλημα. 1)τι παροχη σε κυβικα μετρα πρεπει να εχω για ενα λεβητα 250000 kcal/h? 2)ποσα mbar θα χρειαστω περιπου για να καλυψω τουλαχιστον 220000 kcal/h 3)το δικτυο της δεπα με 25 mbar επαρκει? ευχαριστω! Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2010 Υπάρχουν λέβητες αερίου (π.χ. ξενοδοχεία) με μεγαλύτερη ισχύ από 250.000 kcal/h που τροφοδοτούνται από το δίκτυο της ΕΠΑ. Το οποίο δεν είναι με 25 mbar. H επιλογή της πίεσης της εσωτερικής εγκατάστασης (25mbar ή μεγαλύτερη) , γίνεται ανάλογα με το μήκος και τις διαμέτρους του εσωτερικού δικτύου και όχι μόνο ανάλογα με την ισχύ . Ουσιαστικά υπολογίζεις πτώση πίεσης. Χονδρικά, εάν κάψεις 30 m3/h έχεις θερμική ισχύ 300 kW (258.000 kcal/h) YΓ. Leon καλώς ήρθες στο φόρουμ. Σε παρακαλώ, ΚΑΙ στους τίτλους μην χρησιμοποιείς ΟΛΟ κεφαλαία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantzidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2010 πολυ σωστα στα απαντησε ο συναδελφος απλα θελω να προσθεσω οτι (αν προσεξες) τους καυστηρες μπορεις να τους υπολογιζεις με εναν "μπακαλικο" τροπο π.χ. 300kw -30m^3/h ... η πιεση της επα σου επαρκει αλλωστε δεν θα βαλεις G4 ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
leon. Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2010 ευχαριστώ πολύ και καλώς σας βρήκα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
abouts Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2010 πρακτικά, για ισχύ λέβητα ως 500.000-550.000 αρκείσαι σε 25 mbar, εκτός αν είναι μεγάλου μήκους το δίκτυο... γιατί τα 1,3 mbar επιτρεπτής πτώσης πιεσης από το φεκ/963 δεν είναι και πολλά και αν εχεις πολλά στοιχεία μορφής, δηλ γωνίες κτλ θα αναγκαστείς να φτασεις σε σωλήνες 4" και θα σου ανεβεί το κοστολόγιο, Συγχρόνως στα 25mbar και 500000kcal/h (xontra xontra 580 kw/ 10,3kwh/m3 θερμ. δυναμη / 90 % β. απόδοση = 63-64 m3/h παροχή) απαιτείται τουλάχιστον 2" ράμπα καυστήρα (αν προκειται για DUNGS) που είναι και αρκετά ανεβασμένη κοστολογικα. Αν έχεις 100 mbar, βάζεις ένα gas train πριν τον καυστήρα - ράμπα, ρίχνεις λίγο την πίεση π.χ στα 50 mbar και δουλεύεις με ράμπα 1/1/4 ή 1 1/2 και είσαι κύριος... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα