ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2008 Στην σύνδεση κατά την συναρμολόγηση στεγών μεταλλικών κτιρίων από panels πολυουρεθάνης πρέπει πάντα να μπαίνει κάποιο στεγανωτικό υλικό? (μαστίχη – σιλικόνη κ.λ.π). Αν ναι, πότε και ποιο. Έχει κάποιος ανάλογη εμπειρία? Αν η κλίση είναι μικρή 6-10% δεν είναι απαραίτητο? [08-05-2008, 08:40] ?????????????????? : :( : ??????????????????
Evan Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2008 Κοίτα δεν έχω βάλει ποτέ και δεν είχα προβλήματα στεγάνωσης.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2008 σε τι μήκος ροής νερού και τί κλίση?
mariosmx Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Γεία σου Αρη! Πρέπει να μπεί μόνωση και στην επικάλυψη και στην πλαγιοκάλυψη! Απλώς πές μου πώς τοποθετήθηκαν τα πανέλα, αν οι άκρες τους είναι κομμένες, οι κορφιάτες τί σχήμα έχουν,τα ειδικά τεμάχια που χρησιμοποίησες κτλ. Edit: Το γράψιμο με κεφαλαία απαγορεύεται ρητά από τους Kανόνες Συμμετοχής .
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Μάριε θα μπουν τα πανέλλα σε 2 μήνες απλά επειδή ζήτησα να μπει κάποια μόνωση στον κατασκευαστή, μου είπε ότι δεν βάζει κάτι. Ρωτάω λοιπόν για να το απαιτήσω ή όχι. Είναι δύριχτη στέγη 14 μ άνοιγμα, κλίση 10%. Όσο για τα ειδικά τεμάχια είναι μάλλον τα κλασσικά που βλέπω σε καταλόγους. Έχεις να με συμβουλέυσεις κάτι για τα τεμάχια?
mariosmx Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2008 Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ να μονώσεις τις άκρες των κομμένων πανέλων έστω να μην χαλάσει το πανέλο με τον καιρό. Επίσης καλό θα ήτανε να μονώσεις όλα τα διαφώτιστα ή τα παράθυρα διαφυγής καπνού πυρκαϊάς με μαστίχη και μονωτική πλαστελίνη και όχι με σιλικόνη, όσο για τα ειδικά τεμάχια τα κλασσικά του εμπορίου και όχι κατά παραγγελίας. Πολυεστερικό πάνελ ή πετροβάμβακα; Edit: Το γράψιμο με κεφαλαία απαγορεύεται ρητά από τους Kανόνες Συμμετοχής .
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2008 πάνελ πολυουρεθάνης έχω Μέταξύ τους στα πάνελ δεν χρειάζεται μαστίχη? Έχεις κάποιο χαρακτηριστικό για την μαστίχη ή την μονωτική πλαστελίνη?
dimlyk Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2008 οχι αρη δεν χρειαζεται μεταξυ των πανελων εκεινο που χρειαζεται ειναι προσοχη στην συναρμογη , να βγαινει απο παντου το προστατευτικο ναυλον πριν την τοποθετηση , ο αριθμος και η ποιοτητα των κοχλιων και ισως η επικαλυψη τους με μαστιχη . οσο για τις μαστιχες ...οτι πληρωνεις παιρνεις και καλο ειναι να μην το παρακανεις μια και δεν ειναι καμμια ειδικη κατασκευη φιλικα δημητρης
Macon ATEE Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2008 Φίλε Άρη, οι εταιρείες που προμηθεύουν τα πάνελ, πρέπει να προμηθεύουν και τα σφραγιστικά υλικά. Οι βίδες που χρησιμοποιούν έχουν ειδική καλύπτρα και στεγανωτικό παρέμβυσμα. Υποτίθεται ότι η σωστή επικάλυψη σε συνδυασμό με την ως άνω στερέωση εγγυώνται τη στεγανότητα. Πολλοί παραγωγοί εφοδιάζουν τα πάνελ με μια ταινία από συμπιέσιμη, αφρώδη πολυουρεθάνη στην επικάλυψη που κάνει πράγματι καλή δουλειά. Εάν δεν υπάρχει στο πάνελ αυτή η ταινία, υπάρχουν αυτοκόλλητες στο εμπόριο. Ακόμη μπορείς να τοποθετήσεις σφραγιστικό υλικό στο ένα πάνελ στο μέρος της επικάλυψης και μετά να εφαρμόσεις το γειτονικό πάνελ. Όταν καλούμαστε εκ των υστέρων να δώσουμε πυροσβεστικές λύσεις στεγανοποίησης, προτείνουμε αυτοκόλλητες, ελαστομερείς, ασφαλτικές μεμβράνες σε μορφή ταινίας που δουλεύουν μια χαρά.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2008 Τελικά στα πανελλα πρέπει να υπάρχει έξ' αρχής μονωτικό υλικό για τις μεταξύ τους συνδέσεις πάντα και να το απαιτούμε αν δεν υπάρχει? ή μόνο σε ειδικές κατασκεύες?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα