ιταλος Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2010 παραθετω το ενα τριτο της στεγης, τα αλλα 2 κοματια ειναι ιδια το ζυγωμα ειναι IPE180 οι 5 κεντρικες κολονες ειναι 100/100/4 (κοιλοδοκος) οι αλλες 6 πλαινες ειναι 80/80/3(κοιλοδοκος) ενγκαρσιος συνδεσμος 60/60/4(κοιλοδοκος) και αντιανεμια 50/50/2,5(κοιλοδοκος) οι διαγωνιοι δοκοι ειναι 40/40/3(κοιλοδοκος) ντιζες 2 ανα φαντωμα Φ10 η αναλυση εγινε με το scia (δυστυχως δοκιμασα να το ανεβασω σε 3d pdf αλλα ηταν παλι μεγαλο οποτε το ανεβασζω σε 2d pdf) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ιταλος Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2010 ρε παιδια ανεβασα το αρχειο ,αλλα δε το βλεπω στο ποστ. τι εγινε??? το ανεβασα πατωντας επισυναψη αρχειων και...τιποτα??καλα πως ανεβαζουμε ενα αρχειο?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2010 Ανέβασέ το στο http://ifile.it/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ιταλος Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 το στεγαστρο φενεται στη φοτο Link to comment Share on other sites More sharing options...
ιταλος Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 και αλλη μια φοτο (ειναι το 1/3 του κτιριου τα αλλα 2 ειναι ιδια) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leonardo Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Ενστάσεις και εδώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 παραθετω το ενα τριτο της στεγης, τα αλλα 2 κοματια ειναι ιδια το ζυγωμα ειναι IPE180 οι 5 κεντρικες κολονες ειναι 100/100/4 (κοιλοδοκος) οι αλλες 6 πλαινες ειναι 80/80/3(κοιλοδοκος) ενγκαρσιος συνδεσμος 60/60/4(κοιλοδοκος) και αντιανεμια 50/50/2,5(κοιλοδοκος) οι διαγωνιοι δοκοι ειναι 40/40/3(κοιλοδοκος) η αναλυση εγινε με το scia (δυστυχως δοκιμασα να το ανεβασω σε 3d pdf αλλα ηταν παλι μεγαλο οποτε το ανεβασζω σε 2d pdf) Οι κοιλοδοκοι τι μηκος εχουνε?? Γιατι 3 και 2.5χιλ παχος, ειδικα στα αντιανεμια θα σου κανουν κοιλια... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΔΡΟΣΟΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Ιταλέ με συγχωρείς αλλά από το σχέδιο μπερδεύτηα λίγο και δεν καταλάβα πόσες εδράσεις έχεις στο πλαίσιο? Κάθς ορθοστάτη τον εδράζεις σε στύλο μπετονένιο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ιταλος Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 ανα 2 εδραζονται σε στυλο απο μπετο,και οι υπολυποι σε δοκαρι τις πλακας,οι κοιλοδοκοι(αντιανεμια) εχουν μηκος 7 μετρα,σαν παραμορφωση στο scia στην κατασταση λειτουργικοτητας μου το εβγαζε οκ, ειχα αρχισει με μεγαλυτερο παχος, και το μειωσα μετα τον ελενχο.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
spy1551 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Έτσι όπως το μοντελοποιείς ,δε μου θυμίζει δικτύωμα αλλά πολύστυλο πλαίσιο. Για τις κοιλοδοκούς καλύτερα είναι χρησιμοποιείς κοιλοδοκούς πάχους τουλάχιστον 4χιλ (λόγω συγκολλήσεων). Επίσης γενικά για βελτιστοποίηση διατομών κοιλοδοκών , προτείνεται αναλογία διάστασης πλευράς-πάχους να είναι περίπου 1:20. Π.χ. SHS 80x80x4 , 100x100x5. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα