xaris-x Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2008 Αγαπητοί Συνάδελφοι, παρακαλώ για την γνώμη σας. Αν και Μηχανολόγος, δεν έχω ξανασχοληθεί με κλιματισμό. Θα μπορούσε κάποιος να μου δώσει μια εμπειρική μέθοδο γρήγορου υπολογισμού της απαιτούμενης ισχύος σε κατάστημα; Στην περίπτωσή μου πρόκειται για κασέτα οροφής εμνσωματωμένη στην ψευδοροφή σε χώρο με διαστάσεις: MxΠxY = 7,26x3,70x3,15m, τζαμαρία εμπρός και πορτούλα προς βοηθητικό χώρο και πατάρι. Γιατί οι υπολογισμοί από εταιρείες κλιματιστικών κυμαίνονται από 18.000 έως πάνω από 34.000BTU, και έχω περιέλθει σε σύγχυση. Επαναλαμβάνω πως δεν ενδιαφέρομαι για υπολογισμό ακριβείας, αλλά για τάξη μεγέθους. Ευχαρισώ εκ των προτέρων!
lefterism Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2008 μια γρηγορη εμπειρικη μεθοδος ειναι να πολλαπλασιασεις τα τετραγωνικα με 400 κα βγαζεις τις χιλιοθερμιδες, αν εχεις πολλες απωλειες (παραθυρα με μονο τζαμι, ξυλινα κουφωματα κλπ κλπ) πολλαπλασιαζεις με το 500. Αν ο βοηθητικος χωρος, οπως τον περιγραφεις ειναι αμεσα προσπελασιμος με σκαλα, ισως θα πρεπει να τον λαβεις και αυτον υποψην στους υπολογισμους.. παντως αν εχεις προσφορα απο εταιριες βαλε τους να σου δειξουν τους υπολογισμους τους...στο κατω κατω, γιατι να μην κανουν αυτοι την δικη σου δουλεια? (αφου θα πληρωθουν και για αυτο)... Για πιο σοβαρα, θα πρεπει να βγαλεις τα ψυχτικα φορτια του χωρου (με βαση προσανατολισμους, δομικα στοιχεια κλπ κλπ) και απο εκει να δεις πως προχωρας..
Perifanos Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2008 lefterism, δεν είναι κάπως πολλά τα Btu που βγάζεις με την εμπειρική σου μέθοδο; Δηλ άν είναι : 7,26x3,70=26,86μ2 μαγαζί, τότε πρέπει να παρέχει: 26,86 Χ 400 = 10744,8 Kcal ή 42610.3 Btu Με τη μικρή εμπειρία που έχω θα έλεγα ότι για 27μ2 μαγαζί, είναι πάρα πολλά τα btu.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Μήπως πρέπει να αντικαταστήσουμε τις θερμίδες με τα BTU και τότε είμαστε ΟΚ;
dimlyk Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 υπολογισμος βασει ογκου 160-180 η 210 BTU/M3 υπολογισμος βασει επιφανειας 340-440 η 640 BTU/M2 σχετικα λεπτομερης υπολογισμος ηλ.συσκευυες χ3,5 ΒΤU/watt ατομα στον χωρο χ500 ΒΤU/Η δαπεδο Μ2χ 25 ΒΤU/Η παραθυρα Μ2χ αναλογα τον προσανατολισμο βορεινα 215 νοτια 380 ανατολικα 455 δυτικα 650 ψευδοροφη Μ2χ 22 ΒΤU/Η τοιχοι εξωτερικοι Μ2χ αναλογα τον προσανατολισμο βορεινα 20 νοτια 80 ανατολικα 70 δυτικα 75 εσωτερικοι 22 αλλαγες αερα αριθμος ατομων χ 140 ΒΤU/Η ελπιζω να βοηθησα οι παραπανω τιμες ειναι γενικες σε καταστηματα συνηθως λαμβανουμε δυσμενεις περιπτωσεις ειδικα αν υπαρχουν πορτες ανοιχτες και μια καλη σκεψη ειναι και οι αεροκουρτινες για οικονομια θα σου προτεινα τον τριτο τροπο ο οποιος ειναι αρκετα ακριβης με μερικες πραξεις παραπανω
lefterism Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 εγω οτι ειπα ηταν εμπειρικη μεθοδος - μονο για την ταξη μεγεθους. κανονικα αν θελεις ακριβεια, πρεπει να κανεις κανονικη μελετη ψυκτικων απωλειων.
xaris-x Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Η εταιρεία που έδωσε το 34.000BTU ως εκτίμηση υποσχέθηκε να κάνει - μετά από αίτημά μου - επανεκτίμηση, καθώς είχαν θεωρήσει κατά λάθος χώρο 60μ2. Δύο ακόμα εταιρείες με πληροφόρησαν ότι ο υπολογισμός είναι 500-600BTU ανά μ2 σε οικοδομές με καλά κουφώματα και όχι ιδιαίτερες απώλειες, 600-800 ή ίσως 900BTU/μ2 αν έχουμε κακά κουφώματα, απώλειες από μεγάλες τζαμαρίες και ανοιχτές πόρτες. Κρατώ μια επιφύλαξη, αλλά ο υπολογισμός μοιάζει πλέον κοινός από τις εταιρείες. Για ασφάλεια προτείνουν περίπου 25.000BTU (maximum). Ίσως ο lefterism εννοούσε 400BTU ανά μ2, και όχι χιλιοθερμίδες (?). Μόλις έχω νέα απάντηση από την πρώτη εταιρεία θα ξαναδημοσιεύσω post. Σας ευχαριστώ όλους! xaris-x
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Σε γενικές γραμμές εφαρμόζεται η εμπειρική μέθοδος των 400-700 btu/h και ανά τ.μ. αναλόγως των επιφανείων, της μόνωσης κλπ. Βεβαίως η "καλύτερη" εμπειρική μέθοδος πρέπει να είναι ανά m3 και οχι ανα m2 δηλαδή βάση του όγκου και όχι των τετραγωνικών για να λαμβάνεται υπόψη και το ύψος κάθε χώρου. Στην Υπηρεσία μου, οι μηχανολόγοι εφαρμόζουν εμπειρικά τη μέθοδο των 45-55 kcal/m3 αναλόγως προσανατολισμού, γυάλινων επιφανειών κλπ. αν δεν κάνω λάθος.
dimlyk Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2008 βασικα εξακολουθειτε να ξεχνατε την παρουσια ατομων,,, τις ανοιχτες πορτες ,,, μια και ειναι καταστημα και οχι γραφειο η σπιτι ,,και κυριως τα θερμικα φορτια αν υπαρχουν κλπ...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα