Δεν υπάρχει κανένας κανονισμός που να σε υποχρεώνει να κάνεις πάνω από 1βρόγχο στην θεμελιακή γείωση όσα μέτρα και αν είναι, ο λόγος που κάνουν πολλούς βρόγχους είναι για να καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια στα θεμέλια της οικοδομής και έτσι να πετύχεις μικρή τιμή της γείωσης που αυτή είναι και η ουσία

 

 

ΥΓ Οι μηχανικοί που εκπονούν μελέτες για θεμελιακή γείωση πρέπει να μετρούν πρώτα την ειδική αντίσταση του εδάφουςκαι όχι να σχεδιάζουν τετραγωνα χωρίς λόγο

Δημοσιεύτηκε (edited)

Σε περίπτωση κτηρίου με εξωτερική γείωση (όταν πρώτο-εφαρμόστηκε η θεμελιακή) χρησιμοποιήθηκε χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη ταινία και όχι χάλκινη. Αναφέρεται κάπου ότι πρέπει να είναι χάλκινη;

 

Αν η επιψευδαργύρωση έχει πάχος 70μm (500gr/m2) είσαι εντάξει. Η παραπάνω προδιαγραφή αναφέρεται στο ΕΝ 50164 το οποίο εξετάζει τη γείωση ως τμήμα του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. Οι ταινίες παράγονται με επιψευδαργύρωση πάχους 350 ή 500gr/m2.

 

Δεν πρέπει βέβαια η θαμμένη στο χώμα ταινία να συνδεθεί με επιχαλκωμένο ηλεκτρόδιο ή με ταινία εγκιβωτισμένη στο σκυρόδεμα.

Edited by miltos
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Εγω παλι επανερχομαι στο θεμα μου? Σε πριπτωση που τοποθετησω γειωτη Ε και ιδανικη τιμη γειωσεις, αυτο ειναι επιτρεπτο απο των κανονισμο?Μηπως θελει υποχρεωτικά θεμελιακη ή περιμετρική γειωση?

Δημοσιεύτηκε

Η σχετική ΥΑ προβλέπει μόνο θεμελιακή. Δεν κάνει λόγο για εναλλακτικές.

Δημοσιεύτηκε

Η άδεια που έχει εκδοθεί για το έργο έχει μελέτη θεμελιακής; Και αν έχει μελέτη να ζητήσεις υπεύθυνη δήλωση άπο τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου ότι δεν φέρνεις καμία ευθύνη για την μη εγκυρη κατασκευη της θεμελιακής και να κατασκευασεις γείωση (όποια κρίνεις κατάλληλη)

  • 5 years later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Να κάνω και εγώ μια ερώτηση? Σε προσθήκη κατ'έκταση σε ισόγειο υφιατάμενο πέτρινο κτίσμα...τι γείωση κάνω? Προφανώς όχι θεμελειακή αφού έχω υφιστάμενο, έχω όμως και τμήμα το οποίο κατασκεύαζεται εκ νέου. Τι κάνω μελετητικά για την έκδοση της άδειας δόμησης? Ευχαριστώ πολύ!

Edited by mechel
Δημοσιεύτηκε

Δεν ξέρω αν υπάρχει υποχρέωση, αν όμως θεμελιώνεις νέο τμήμα κτιρίου, καλό είναι να κάνεις θεμελιακή σε αυτό.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Στο ΦΕΚ1222/β/5-9-2006: "Για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, οι οποίες διαθέτουν Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, η θεμελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδομές από προκατασκευασμένα στοιχεία ή οι λυόμενες κατασκευές οι οποίες δεν διαθέτουν ειδική θεμελίωση."

Οπότε αν κανεις θεμελιωση, πρεπει να βαλεις θεμελιακη στην προσθηκη. Αν λόγω μικρού μήκους βγάζει μεγάλες τιμές, βάζεις επιπρόσθετη γείωση (τρίγωνο, πλάκες κτλ)

Edited by parth

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.